19.12.2016 в 15:35:52
DiSar4 написал:
vovikz написал: Только вы процитировали неправильно.
я цитировал то, о чем спрашивал, а именно КАК - вотключевое слово. Пожалуста не передергивайте
vovikz написал: , а потому что у других станет холоднее..
Да, 1-2 градуса потеряет как и говорил Mazayac Только что -то никого не парит, что у МЕНЯ на вторм этаже холоднее чем у всех. Посему мне глубоко в горло кто и когда ко мне придет ибо уйдут они ни с чем лять!!
Мало того, при этом повысится температура воды на выходе обратки
это вообще чудеса которые противоречат законам физики. Внимательнее прочтите, что вы написали
DiSar4,
19.12.2016 в 22:07:00
vovikz написал: Он говорил о штатной работе однотрубки, а вы хотите поставить байпас, полностью нарушив циркуляцию.
Да как раз не хочет он поставить байпас Хочет переключить радиатор полностью на стояк подачи. При грамотном переносе (с выполнением обратной диагонали и незауженным байпасом - см. вложение
) ничего не нарушится, но вот с этим как раз беда - ППР, да в пол, да биметалл без байпаса...
19.12.2016 в 23:25:37
Mazayac написал: сечение стояка заузить - паршивая идея
со своей стороны я пройду тем же диаметром, какой приходит ко мне. К слову соседи на первом уже переделали на пропилен
Mazayac написал: это совершеннейшая глупость как с точки зрения выбора материала,
какая альтернатива? собственно я не в пол собираюсь убирать, а в стену
vovikz написал: хотите поставить байпас, полностью нарушив циркуляцию.
байпас способствует циркуляции, не?
vovikz написал: Какие действия вы предпринимали?
никаких ибо бесполезно
vovikz написал: Попробуйте наконец понять
я понимаю. Еще с тех пор как в деревенском доме собрал отоплениес естественной циркуляцией....лет 20 назад ))
Mazayac написал: Да как раз не хочет он поставить байпас
ошибаетесь, байпас поставлю обязательно ибо возможно придется прижимать температуру Т.е. если собрать точно как на схеме, всё будет нормально? Мне даже так удобнее - меньше загогулин делать придется.
20.12.2016 в 09:05:58
DiSar4 написал: со своей стороны я пройду тем же диаметром, какой приходит ко мне. К слову соседи на первом уже переделали на пропилен
Скорее всего соседи уже частично "удушили" стояк заужением диаметра стояка. Вы хотите присоединиться к "убийцам" собственного стояка?
Не тянитесь к суициду применяя ППр, трубы делайте только стальные ВГП, если такие были изначально.
Если Вам не хватает тепла, если невозможно привести в порядок стояк, то увеличивать теплоотдачу нужно увеличением мощности отопительного прибора, а не дальнейшим убиением стояка.
Переподключать ОП на транзитный (подающий) стояк - вандализм и воровство у соседей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.12.2016 в 10:17:00
Inch1964 написал: Скорее всего соседи уже частично "удушили" стояк заужением диаметра стояка.
До "того" был металопластик по всему стояку ТСЖ меняли сами по фед. программе. А пропилен соседский слесаря видели ибо они из подвала прям потащили и никто их не пожурил/поругал. Так что видимо никаких проблем.
Inch1964 написал: трубы делайте только стальные ВГП,
почему у всех такой негатив к ПП, в чем дело то??!
20.12.2016 в 12:36:08
DiSar4 написал: До "того" был металопластик по всему стояку ТСЖ меняли сами по фед. программе.
Люди довольно часто погибают сварившись заживо в кипятке. А от того, что кого-нибудь может быть из ТСЖ и посадили бы за смерть или увечья ваших близких в тюрьму, не вернуло бы их жизни и здоровье.
Тысячу раз уже писали. Повторю еще раз. "Применять пластиковые трубы в домах с элеватором - запрещено!!!"
Трубы можно менять ТОЛЬКО на такие же, какие были от застройщика. Если Вам дорога жизнь и здоровье себя и своих близких.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.12.2016 в 13:11:01
Inch1964 написал: ТОЛЬКО на такие же, какие были от застройщика.
в таком разе все выше сказанное не ко мне, т.к. уже сказал что
DiSar4 написал: ТСЖ меняли сами по фед. программе.
И, без обид канешна, откуда все такие умные? в Сети что-ли только водятся? У кого не посмотришь, кого не послушаешь - у всех ПП, только в Сети у всех чернушка. И снова процитирую Вас
Inch1964 написал: "Применять пластиковые трубы в домах с элеватором - запрещено!!!"
т.е. и ТСЖ прочие другие нагло попирают СНиПы что-ли? НИГДЕ нынче не ставят металл, хотя схеиа одна и та же!!!
20.12.2016 в 13:16:03
Inch1964 написал: Люди довольно часто погибают сварившись заживо в кипятке.
ткнуть можете ГДЕ и КОГДА такое случалось? в Пензе во всяком случае не было.
20.12.2016 в 13:32:38
DiSar4, Вы хотите стать первым в городе? Подборка ссылок выкладывалась на этом форуме, если до вечера никто не выложит - сам найду.
20.12.2016 в 13:41:52
DiSar4 написал: ткнуть можете ГДЕ и КОГДА такое случалось? в Пензе во всяком случае не было.
Легко найти любым поисковиком.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.12.2016 в 13:50:08
DiSar4 написал: И, без обид канешна, откуда все такие умные? в Сети что-ли только водятся? У кого не посмотришь, кого не послушаешь - у всех ПП, только в Сети у всех чернушка. И снова процитирую Вас
Тоже прошу без обид "канешна". Выбирать жить вам или умирать или становиться вам калекой - именно Вам.
А то, что Вас предупреждаю уже стотысячного (да еще все и огрызаетесь за добро) , мне не приносит ни моральных ни денежных дивидендов. И если очередной вы в качестве свинской благодарности стараетесь меня оскорбить, то как в юмореске у Альтова: "Туда никому нельзя! Там сразу за крутым поворотом - обвал в пропасть, но лично Вам туда можно."
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу