20.12.2016 в 23:43:06
касимов, насколько я вижу, трубы проходят перекрытия транзитом.
21.12.2016 в 12:52:55
mironoff, должны проходить через гильзу - она есть или труба просто замурована в бетон?
21.12.2016 в 13:30:45
Mazayac, похоже, что гильз нет. Ни на одном из четырех стояков. Цемента там нет, всё в строительном состоянии.
Лепота.
21.12.2016 в 15:51:08
Ээх, накосячили. Верхний шов на ГВС дал течь.
UPD. Переварили.
21.12.2016 в 16:16:52
mironoff написал: master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.
P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
mironoff, По поводу массовости, Видел подобное, например Тушинский проезд
21.12.2016 в 17:53:19
mironoff написал: ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет
а что, этого мало? Была бы резьба смазана графиткой....
22.12.2016 в 12:20:43
Выганите вы своих местных дятлов из УК и вызовите нормального специалиста. Муфта ГЕБО при закрутке держимся за муфту а не за трубу, Труба вообще никуда не крутится. Стоять будет больше чем вы там проживете, Там обжимное кольцо из резины и стальное из твердосплава. По поводу пластика на стояке нигде это не возбраняется.
27.12.2016 в 15:46:13
АлекСАН_dr, старое фото, до переварки и покраски.
elektromonstr, да, только механическое напряжение муфта гебо может и не выдержать. стояк нигде не прикреплен к стене, держится только в перекрытиях.
Если менять на пластик, надо о заземлении трубы сверху думать, лень.
27.12.2016 в 17:14:12
mironoff написал: Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?
У меня на ХВС простояло 70 лет, труба 1", сгон не тек (давление 7-8 Бар). Заменили по причине переноса стояка. На отоплении до сих пор нормально. А течет - "крутые профи" не умеют паковать сгоны. Да и варить не умеют. Посмотрите на шов, нормальный сварной даже на похмелку лучше бы заварил.