id177958970, ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет (а замена по плану капремонта будет аж в 2041 году)

0
Аватар пользователя
id177958970

Местный

Регистрация: 20.12.2016

Екатеринбург

Сообщений: 2

20.12.2016 в 21:55:35

mironoff, я бы на вашем месте пошел бы дельше договорился с соседями и заменил оба стояка на мп или PP-FIBER на своем участке.. и забыл

0
Аватар пользователя
mironoff

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

20.12.2016 в 22:06:52

id177958970, O_o. Вы давление на манометре видели (вроде на фото видно)? 7 бар на ХВС, 8 на ГВС. И какой такой ПП? По проекту положена оцинковка. Тут всего-то одно соединение, да и то проблемное. А на ПП или металлопласте будет минимум два перехода на оцинкову + отвод.

P.S.До сих пор с ужасом вспоминаю приключения с ПП в загородном доме: трубы отопления после усадки стали кривыми, в подвале были под обшивкой, случайно завернул саморез... Был бы свой книппекс - давно бы заменил все трубы на нержавейку (на воду есть своя шахта, коллекторы на двух этажах и металлопласт на потребителей)

P.P.S. Чтобы темы не плодить, не подскажите пожалуйста, какая резьба у дренажного крана на фильтре: 3/8" (как мне кажется) или 1/4"? А то после вчерашнего ремонта текут на двух стояках ХВС.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2016 в 22:44:47

mironoff написал: Резьбовая муфта, соединяющая две трубы стояка, сильно сгнила

Гильзы сквозь перекрытия проверьте, что там с трубой....

0
Аватар пользователя
mironoff

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

20.12.2016 в 23:43:06

касимов, насколько я вижу, трубы проходят перекрытия транзитом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2016 в 12:52:55

mironoff, должны проходить через гильзу - она есть или труба просто замурована в бетон?

0
Аватар пользователя
mironoff

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

21.12.2016 в 13:30:45

Mazayac, похоже, что гильз нет. Ни на одном из четырех стояков. Цемента там нет, всё в строительном состоянии.

Лепота.

0
Аватар пользователя
mironoff

Местный

Регистрация: 20.02.2016

Москва

Сообщений: 102

21.12.2016 в 15:51:08

Ээх, накосячили. Верхний шов на ГВС дал течь.

UPD. Переварили.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16711

21.12.2016 в 16:16:52

mironoff написал: master.msk, комиссия была час назад, таки да, с гнутым электродом по мнению гл.инженера 1 см никак не заварить, от гебо отказались - ненадежен. Пришли к выводу, что нужно ломать и варить, но завтра варить будут сразу оба стояка, чтобы больше в этом месте проблем не было, а плиточку они уже согласились восстановить.

P.S. Проблема как оказалось, носит массовый характер. Стояку всего 16 лет, а муфты на ХВС массово гниют. Строители сэкономили на сварке?

mironoff, По поводу массовости, Видел подобное, например Тушинский проезд

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

21.12.2016 в 17:53:19

mironoff написал: ну так там и были муфты на резьбе. И всё нафиг сгнило за 16 лет

а что, этого мало? Была бы резьба смазана графиткой....

0
Аватар пользователя
elektromonstr

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Москва

Сообщений: 4

22.12.2016 в 12:20:43

Выганите вы своих местных дятлов из УК и вызовите нормального специалиста. Муфта ГЕБО при закрутке держимся за муфту а не за трубу, Труба вообще никуда не крутится. Стоять будет больше чем вы там проживете, Там обжимное кольцо из резины и стальное из твердосплава. По поводу пластика на стояке нигде это не возбраняется.