Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

22.12.2016 в 08:47:39

В квартире установлены панельные радиаторы PRADO со встроенными треморегуляторами Danfoss с типом присоединения M30x1,5. Соответственно стоят резьбовые термостаты с жидкостным датчиком.

И вот это всё дело постоянно свистит при автоматической регулировке. Приходятся ночью просыпаться и подкручивать регулятор, чтобы убрать этот свист.

С чем такое может быть связано? И как от этого свиста можно избавиться?

Есть ли смысл переходить на более современные клапаны клипсового типа RA-N и газовые регуляторы?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

22.12.2016 в 10:25:12

Kanaduchi, какой термостат (термоголовка) , и на какое значение выставлена ?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2016 в 10:58:41

Kanaduchi, описывайте общую схему системы отопления. Свистят потому что превышена допустимая скорость движения теплоносителя.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

22.12.2016 в 12:30:37

Mazayac написал: Kanaduchi, описывайте общую схему системы отопления. Свистят потому что превышена допустимая скорость движения теплоносителя.

Mazayac, вот я это и предположил. И хотел преднастройкой термоклапана предложить поджать.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.12.2016 в 17:07:49

SunFire написал: И хотел преднастройкой термоклапана предложить поджать.

Не нужно поджимать по методу "тыка безголового"!

Читайте техдоки на арматуру! Там черным по белому написано, при каком перепаде гарантируется отсутствие кавитации.

Возникновение кавитации зависит от скорости теплоносителя и от перепада давлений.

Задолбали вы уже неграмотными советами неуча. Вам больше некуда в жизни приложить свою энергию, кроме как людям вредить своими неграмотными вредоносными советами? Неужели не можете найти для себя экологическую "нишу", где бы Вы были уважаемы и востребованы?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

22.12.2016 в 17:57:40

Inch1964 написал:

SunFire написал: И хотел преднастройкой термоклапана предложить поджать.

Не нужно поджимать по методу "тыка безголового"!

Читайте техдоки на арматуру! Там черным по белому написано, при каком перепаде гарантируется отсутствие кавитации.

Возникновение кавитации зависит от скорости теплоносителя и от перепада давлений.

Задолбали вы уже неграмотными советами неуча. Вам больше некуда в жизни приложить свою энергию, кроме как людям вредить своими неграмотными вредоносными советами? Неужели не можете найти для себя экологическую "нишу", где бы Вы были уважаемы и востребованы?

Inch1964, Вы не волнуйтесь так, я уважаем и востребован. Чую, что Вам как раз этого не хватает, коль озвучиваете это.

А Вы лучше чем флудить, подскажите Автору, как ему добиться нужного перепада давления и скорости теплоносителя. Привести систему отопления дома к проектному состоянию - самый лёгкий совет, но он не катит, этот совет не нужен никому, так как на практике бесполезен в силу невозможности реального осуществления. Таковы реалии без розовых очков.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10564

22.12.2016 в 18:19:12

Kanaduchi написал: И вот это всё дело постоянно свистит при автоматической регулировке.

Байпас перед радиатором есть? А то тут уже был случай, когда один деятель своим регулятором стояк душил, а насос пытался его передавить, тоже издавал истошные звуки в борьбе с насосом...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.12.2016 в 18:30:14

SunFire написал: А Вы лучше чем флудить, подскажите Автору, как ему добиться нужного перепада давления и скорости теплоносителя

Предлагаете сделать ему проект СО? Вы в своём уме, или у же в чужом? Тут речь даже не про то, что труд по проектированию не беЗплатен (и ни один квалифицированный проектировщик не будет трудиться за беЗплатно много часов.

А про то, что нет исходных данных.

Пока как в юмореске у Винокура: "Доктор, помогите, у меня это...тук-тук!!!"

У Вас в голове тоже только "тук-тук"?

SunFire написал: А Вы лучше чем флудить, подскажите Автору, как ему добиться нужного перепада давления и скорости теплоносителя.

Без знания всей СО дома, для выполнения индивидуального проекта, только можно спроектировать автору автоРПД, стоимостью 15-30 тыров рублей. Это наиболее верный, но самый дорогостоящий вариант.

А Вам, прежде чем давать вредоносные советы, нужно заново переучить физику за курс начальной школы (ибо простите, но вы безграмотный неуч). Потом учебники для ПТУ изучить. Потом, Сканави, Богословского, Покотилова.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.12.2016 в 18:38:48

SunFire написал: Чую, что Вам как раз этого не хватает, коль озвучиваете это.

Делаю проекты для домов 600-2000 м2. И их хозяева, просто бы посмеялись над вашей глупостью. И уже десятки таких проектов реализованы в реальности. А Вы тут всё продолжаете виртуалить, изображая из себя, извините, юродивого.

Вы очень много флудите и несете сплошную чушь (типа юродивому позволительно). Выложите фото, где по вашим расчетам и по Вашим схемам (юродивым), хоть где-то и что-то реализовано.

Пока же Вас можно воспринимать как малолетнего мальчика без знаний и образования, который фантазирует под одеялом. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

22.12.2016 в 19:56:59

Inch1964 написал:

SunFire написал: Чую, что Вам как раз этого не хватает, коль озвучиваете это.

Делаю проекты для домов 600-2000 м2. И их хозяева, просто бы посмеялись над вашей глупостью. И уже десятки таких проектов реализованы в реальности. А Вы тут всё продолжаете виртуалить, изображая из себя, извините, юродивого.

Вы очень много флудите и несете сплошную чушь (типа юродивому позволительно). Выложите фото, где по вашим расчетам и по Вашим схемам (юродивым), хоть где-то и что-то реализовано.

Пока же Вас можно воспринимать как малолетнего мальчика без знаний и образования, который фантазирует под одеялом. ;)

Inch1964, по-моему Вы не просто хамите, а уже начали борзеть, самоутверждаясь и неся чушь. Вас на Мастерсити по незнанию воспринимают уже только новички. Остальные уже только насмнехаются.

Inch1964 написал: который фантазирует под одеялом.

Я смотрю, Вы ещё в одной "области" профессионал :applause: :applause: :applause:

0
Kanaduchi
Kanaduchi
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Челябинск

Сообщений: 79

22.12.2016 в 20:11:23

В общем, чтобы сузить проблему, обрисую ситуацию подробнее.

Подключение двухтрубное, разводка по полу с общим коллектором на площадке. Примерно так -

Радиаторы панельные с нижним подключением. Терморегулятор установлен вот так -

Кто про байпас спрашивает, снизу примерно вот так -

Терморегуляторы открыты на полную (деление 5). Термостаты установлены на отметку 4.

При обычной эксплуатации все хорошо.

А вот когда открыть окно побольше, то через какое-то время начинается сильный свист, который очень сильно мешает, особенно ночью. Поворот ручки термостата на +- 1 мм - и свист исчезает.

0