MrGalaxy написал: megrad, хрущёвка и 10 кВт... :eek:
MrGalaxy, вот и я о том же.
02.01.2017 в 20:51:14
MrGalaxy написал: megrad, хрущёвка и 10 кВт... :eek:
MrGalaxy, вот и я о том же.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.01.2017 в 20:53:12
zaletov09, УЗО добавьте, АВ не надо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.01.2017 в 20:55:21
zaletov09 написал:
megrad написал:
zaletov09 написал: что пользоваться собираюсь редко, в случае отключения гор воды, а проточный вроде включил и сразу горячая,
При мощности 8 кВт и выше. А так ещё и ограничитель мощности ставить придётся. Про групповые нули в курсе?
megrad, Да, про нули в курсе, вы ответьте на вопрос, разбивка по группам и такое кол-во УЗО с такими номиналами подойдет, сечения кабеля ВВГнг, которым будут делать монтаж соответствует, схема готова?
zaletov09, да, всё нормально. Проточник такой мощности не будет давать воду нормально максимум на что можно расчитывать на дельта т 20-25 градусов, при расходе 2-3 литра в минуту. А теперь представьте - нагреть холодную воду с 10 градусов на 20 и литься это будет со скоростью 2-3 литра в минуту?
02.01.2017 в 22:00:00
На какие группы посоветуете и с какими параметрами УЗО?
02.01.2017 в 22:04:04
Какую мощность проточного водонагревателя посоветуете? Его пока не покупал, в принципе ни чего не теряю.
02.01.2017 в 23:05:55
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2017 в 00:59:52
MrGalaxy написал:
ebf написал: Вы думаете про ванну у вас просто спросили?
ebf, не пугайте товарища. :) Знаете же, что в ванной реально на 2 кв. м разместить розетку в соответствии с требованиями. Зависит от расположения раковины и ванной (душа). Да, иногда нельзя, но часто можно.
MrGalaxy, Так по этому и спросил, чтобы ТС не напортачил
zaletov09 написал: На какие группы посоветуете и с какими параметрами УЗО?
Не на какую
megrad написал: Добавьте УЗО на "мокрые" потребители: водогрей, СМ, посудомой.
Перестаньте вводить в заблуждение людей, хотя бы на форуме ,МОКРЫХ потребителей в природе не существует, запомните это РАЗ И НАВСЕГДА
03.01.2017 в 01:55:21
ebf написал: МОКРЫХ потребителей в природе не существует, запомните это РАЗ И НАВСЕГДА
ппкс
03.01.2017 в 02:29:53
ebf написал: Перестаньте вводить в заблуждение людей, хотя бы на форуме ,МОКРЫХ потребителей в природе не существует, запомните это РАЗ И НАВСЕГДА
Ок, напишите Ваш вариант, чтобы Вы так не переживали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.01.2017 в 02:35:30
megrad, А я и не переживаю,я просто ТС предупреждаю,что не надо слушать таких советов,как ваши .
03.01.2017 в 03:01:48
ebf, ТС и Ваши не очень слушает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.