12.01.2024 в 11:39:24
Мишутк, просто вода без фракций,и засоров нет
12.01.2024 в 11:41:34
Вот участок 45,ро сюда единственный вариан завести под пол
12.01.2024 в 11:53:40
сеергей написал: Мишутк, просто вода без фракций,и засоров нет
сеергей, еще не ответили что такое "не работает"? Каким способом определяли, что засора нет?
12.01.2024 в 11:56:55
сеергей написал: Но из насоса в 40 трубу прокачивает
сеергей, 40 труба под полом
12.01.2024 в 12:10:25
Мишутк, но схема "работает"там вниз вертикально 90 градусов,обясните почему работает?
12.01.2024 в 12:19:15
сеергей написал: Мишутк, но схема "работает"там вниз вертикально 90 градусов,обясните почему работает?
сеергей, зачем вы сюда пришли, если схема работает?
Потому что "там" - запрещенный наклон для безнапорного участка вместо вертикали, потому что "там" другая пайка фитингов с возможным заужением.
12.01.2024 в 12:49:17
В схеме"работает"перемерзает труба,нет доступа для прокладки греющего кабеля,можно внутрь трубы завести но получится сужение,не забьёт ли трубу?
12.01.2024 в 14:58:44
Мишутк, так там напорный участок и пайка точно такая же как и возле насоса
12.01.2024 в 15:35:06
пайка точно такая же
Какая такая ? Если даже внешне выглядит, с перекосом. Кто вообще придумал полипропилен паять для напорной канализации? В инструкциях - клеевая пвх/нпвх вроде бы
12.01.2024 в 16:13:53
сеергей написал: Мишутк, так там напорный участок и пайка точно такая же как и возле насоса
сеергей, после выключения насоса ваша напорная канализация становится безнапорной и труба должна полностью опустошиться самотеком. Отсюда к ней требования такие же как к безнапорной плюс дополнительное требование по давлению. А не наоборот, раз там насос, то можно забить на требования к уклонам. У вас единственный путь - проложить трассу с равномерным рекомендуемым уклоном, и желательно уделить больше внимания к качеству пайки - для данной трассы лучше недогреть, чем перегреть, ибо давления тут незначительные.
12.01.2024 в 16:48:42
master.msk,
12.01.2024 в 16:59:02
сеергей, это официальная инструкция или творчество продавцов? Когда они появились, изучал все очень внимательно, про пайку ничего не было. Все видео инструкции производителей, их два всего было, были с клеевой канализацией.
12.01.2024 в 16:59:07
master.msk, изготовитель насосов придумал,почитайте про 10 правил монтажа,там по русски написано клей,пайка или сварка
12.01.2024 в 17:03:39
сеергей, оч хорошо. Но это наверное трубы для канализации должны быть, в любом случае? Ппр водопроводные трубы, для горячего/холодного водоснабжения....где написано про возможность использования их, для канализации? Чем вас не устроила пвх напорная канализация? она бы грантировала внутренний диаметр без стыков. А так теперь можно только догадываться что вы там напаяли
12.01.2024 в 17:16:42
master.msk, но многие изпользуют именно полипропилен для таких насосов,в ютюбе много видео есть