Народ, подскажите, пожалуйста, датчик потока воды, соответствующий следующим позициям:

  1. давление до 16 атм;
  2. ду 20 / 3/4" полнопроходной;
  3. надежный/дорогой, от именитого бренда;
  4. очень важно: с самым маленьким порогом чувствительности, должен срабатывать даже при маленькой струйке из смесителя, но в тоже время должен обеспечивать большой поток воды без падения характеристик. коммутация неважна, достаточно и 12 Вольт при скромном токе.
    П.С. буду мутить циркуляцию гвс в квартире, нужен для отключения насоса.
    П.П.С. , насос будет мощный, в контур циркуляции планируется захватить и 20" магистральный фильтр). если такового не найдется, не очень хочется его изобретать из счетчика с герконом. Стоять он будет сразу после обратного клапана со стояка, т.е. циркуляция будет включаться при отсутствии водоразбора. потому и нужен на 3/4.

и следом еще одна задача: имеем воду заданной температуры с термосмесителя. ее, помимо лейки гиг душа(через редуктор и электромагнитный клапан), нужно подать в другой санузел на носик из стены для набора воды в ведро (влажная уборка). так вот там же будет панель, на которой после набора числа будет автоматически наливаться введенное чило воды (в литрах). буду признателен, если поможете с контроллером, который откроет клапан, послитает с геркона счетчика нужный объем и закроет. и да, еще к нему приделать панель для ввода.

Легенда68
2:
1: Не уверен, что получится найти что-то отличное от обычного счётчика.
0: Может стоит начать от решаемой задачи? Например, если цель - горячая вода из крана без слива остывшей, насос можно включать по датчику температуры.

Легенда68 написал:
так вот там же будет панель, на которой после набора числа будет автоматически наливаться введенное чило воды (в литрах).

Если заниматься уборкой будет приходящая уборщица-то ей проще наливать воду в ведро "по старинке", откручивая кран, без всяких прибамбасов цифровых-автоматических. Тем более, что чем сложнее система-тем скорее она сломается.

Во! Зыбыл. Что произойдёт,если набрать на клавиатуре литров больше чем в ведре?

Oleg V написал:
Во! Зыбыл. Что произойдёт,если набрать на клавиатуре литров больше чем в ведре?

Oleg V, нальет больше) но мы же не американцы с ихними инструкциями к микроволновкам: не сушить кошек). да и система изначально для понта, но, тем не менее, в перспективе использования очень удобна. большие надежды на нее. ну и кнопка аварийной остановки, как и "ручного" включения.

ma-masha написал:

Легенда68 написал:
так вот там же будет панель, на которой после набора числа будет автоматически наливаться введенное чило воды (в литрах).

Если заниматься уборкой будет приходящая уборщица-то ей проще наливать воду в ведро "по старинке", откручивая кран, без всяких прибамбасов цифровых-автоматических. Тем более, что чем сложнее система-тем скорее она сломается.

ma-masha, крана не будет. будет красивый носик из стены. "ручной налив" будет предусмотрен обычной клавишей выключателя, по сути тоже, что и кран.

Oleg V написал:
Легенда68
2:
1: Не уверен, что получится найти что-то отличное от обычного счётчика.
0: Может стоит начать от решаемой задачи? Например, если цель - горячая вода из крана без слива остывшей, насос можно включать по датчику температуры.

Oleg V, по ссылке. спасибо, о них я как то не подумал! думаю, подберу. а отличное от счетчика и не нужно, точность вполне нормальная, выше на порядок бобровых хвостов)

Oleg V написал:
0: Может стоит начать от решаемой задачи? Например, если цель - горячая вода из крана без слива остывшей, насос можно включать по датчику температуры.

думал. даже с цифровым датчиком система получится весьма инерционной, будут перепады по температуре. осложняет то, что в качестве подогрева рециркуляции будет выступать тепло самого стояка ГВС, тепло будет сниматься через пару вплотную проложенных трубок из 15 нержи, т.е. при идеальном утеплении всех контуров, тепла в обрез будет, к тому же еще 20" магистральный фильтр из нержавейки тоже подогревать нужно будет.

Подходящая Вам
Полотенчика нет что ли, что бы со стояка снимать?
Вы описали не инерционность, а слабую... энерговооружённость, энергоэффективность. Тогда есть смысл гнать насос без остановки, без всяких датчиков.

Oleg V написал:
Подходящая Вам
Полотенчика нет что ли, что бы со стояка снимать?

Oleg V, полотенчика нет. в квартире стояк 1 1/4". и обратка 3/4. тепло красть будем у подачи. тема интересная, пока бегло полистал, спасибо. они там мутят в качестве нагрева накопительный. у меня такая роскошь не влезет, планирую проточник трехфазный. потому затраты будут только на циркуляционный насос, зато у меня получится полноценная циркуляция с пяти проходных водорозеток. и без даже малейшего перепада температуры. до реализации поставлю эксперименты с отъемом тепла у стояка пятью метрами контура с максимально плотным контактом с основным стояком. здравый смысл подсказывает, что при установке штатного рехаувского утепления на водорозетки все будет путем. на крайняк можно воду в циркуляции немного догревать бесконтактным методом, теплыми полами инфракрасными, например. вариантов множество, главная цель, минимум обслуживания, максимум долговечности.

Не подходящяя?

Oleg V написал:
Не подходящяя?

Oleg V, полотенчик имел ввиду) потом подредактировал) спасибо)

Oleg V написал:
Тогда есть смысл гнать насос без остановки, без всяких датчиков.

при водоразборе даст лишнее гидросопротивление. это при врезке через тройник. а там не знаю, может что типа параллельного отвода. обратку с пяти точек тоже через коллектор собирать кстати, для балансировки по контурам.

Легенда68 написал:
при водоразборе даст лишнее гидросопротивление

Не даст. Насос на обратке ставьте, тогда циркуляция будет по потоку водоразбора и насос мешать не будет.
При нормальном утеплении скорость циркуляции нужна не очень большая.
Ну и тему дочитайте, там есть и Ваши решения с проточником и, даже с теплыми полами.

Oleg V написал:

Легенда68 написал:
при водоразборе даст лишнее гидросопротивление

Не даст. Насос на обратке ставьте, тогда циркуляция будет по потоку водоразбора и насос мешать не будет.
При нормальном утеплении скорость циркуляции нужна не очень большая.
Ну и тему дочитайте, там есть и Ваши решения с проточником и, даже с теплыми полами.

Oleg V, все же даст немного, поскольку будет давление поддавать во входную ветку. и есть подозрения, что нагрузка сильно увеличится на насос, ему сложнее будет ок открывать, когда там поток. такой момент еще прояснить нужно будет. никакие водонагреватели я точно не буду использовать, ни проточники, ни накопители, раньше была мысль поставить маленький электрокотел с самым слабым теном, отпала из за, опять же, инерционности, замены тена.

Легенда68 написал:
Народ, подскажите, пожалуйста, датчик потока воды, соответствующий следующим позициям:

  1. давление до 16 атм;
  2. ду 20 / 3/4" полнопроходной;
  3. надежный/дорогой, от именитого бренда;
  4. очень важно: с самым маленьким порогом чувствительности, должен срабатывать даже при маленькой струйке из смесителя, но в тоже время должен обеспечивать большой поток воды без падения характеристик. коммутация неважна, достаточно и 12 Вольт при скромном токе.
    П.С. буду мутить циркуляцию гвс в квартире, нужен для отключения насоса.
    П.П.С. , насос будет мощный, в контур циркуляции планируется захватить и 20" магистральный фильтр). если такового не найдется, не очень хочется его изобретать из счетчика с герконом. Стоять он будет сразу после обратного клапана со стояка, т.е. циркуляция будет включаться при отсутствии водоразбора. потому и нужен на 3/4.

Легенда68, привет.

Циркуляционный насос не сможет оказать влияния на разбор воды. Нужно ставить после всех потребителей.

Легенда68 написал:
и есть подозрения, что нагрузка сильно увеличится на насос, ему сложнее будет ок открывать, когда там поток.

ОК закроется, но это нормально. Стандартная типовая схема. Насосам допустимо работать в тупик.

Легенда68 написал:
все же даст немного, поскольку будет давление поддавать во входную ветку.

Не даст. ОК закроется, циркуляция прекратится.

Легенда68 написал:
тепло будет сниматься через пару вплотную проложенных трубок из 15 нержи

Тяжело монтировать из нержи, только если с трубогибом поработать. Бортики на фитингах мешают.С медью на пайке будет прощё.

san-therm написал:

Легенда68 написал:
Народ, подскажите, пожалуйста, датчик потока воды, соответствующий следующим позициям:

  1. давление до 16 атм;
  2. ду 20 / 3/4" полнопроходной;
  3. надежный/дорогой, от именитого бренда;
  4. очень важно: с самым маленьким порогом чувствительности, должен срабатывать даже при маленькой струйке из смесителя, но в тоже время должен обеспечивать большой поток воды без падения характеристик. коммутация неважна, достаточно и 12 Вольт при скромном токе.
    П.С. буду мутить циркуляцию гвс в квартире, нужен для отключения насоса.
    П.П.С. , насос будет мощный, в контур циркуляции планируется захватить и 20" магистральный фильтр). если такового не найдется, не очень хочется его изобретать из счетчика с герконом. Стоять он будет сразу после обратного клапана со стояка, т.е. циркуляция будет включаться при отсутствии водоразбора. потому и нужен на 3/4.

Легенда68, привет.

Циркуляционный насос не сможет оказать влияния на разбор воды. Нужно ставить после всех потребителей.

Легенда68 написал:
и есть подозрения, что нагрузка сильно увеличится на насос, ему сложнее будет ок открывать, когда там поток.

ОК закроется, но это нормально. Стандартная типовая схема. Насосам допустимо работать в тупик.

Легенда68 написал:
все же даст немного, поскольку будет давление поддавать во входную ветку.

Не даст. ОК закроется, циркуляция прекратится.

Легенда68 написал:
тепло будет сниматься через пару вплотную проложенных трубок из 15 нержи

Тяжело монтировать из нержи, только если с трубогибом поработать. Бортики на фитингах мешают.С медью на пайке будет прощё.

san-therm, привет. по меди есть подозрения на электрохимические реакции, гальванически тяжело развязать будет с оцинковкой.

Легенда68, покрась стояк чёрной краской. И развязка, и защита. Чёрной - для увеличения излучения (хотя мизерный процент приходится на это)

Если уж там вёдра без микроконтроллеров не наполняют, може стоит нормальный теплообменник вварить в стояк?
Типа труба в трубе.

san-therm написал:
Легенда68, покрась стояк чёрной краской. И развязка, и защита. Чёрной - для увеличения излучения (хотя мизерный процент приходится на это)

san-therm, там все сложно) для увеличения площади я планирую полдюймовую чернуху разрезать вдоль, в нее потом через термопасту будет нержа вкладываться максимально плотно, и сварить эти половинки с еще одной половинкой с полтора дюйма, которая, в свою очередь, будет плотно стояк обнимать). и выступы на фитингах не будут мешать.

Oleg V написал:
Если уж там вёдра без микроконтроллеров не наполняют, може стоит нормальный теплообменник вварить в стояк?
Типа труба в трубе.

Oleg V, отъем тепла все же несовсем законный планируется)

Еще в голове валялась схема с гофрой нержавейки вокруг стояка и залитая эпокидкой.
Постыдился...

Oleg V написал:
Еще в голове валялась схема с гофрой нержавейки вокруг стояка и залитая эпокидкой.
Постыдился...

Oleg V, палево для управляющей))) а так все сзади компактно