Сообщений: 7795

06.01.2017 в 22:00:33

Alexander88 написал: Правильно ли я понял, по этой таблице допустимый ток 17А в моей ситуации ?

ebf написал: Данный кабель выдержит 17А х 1,45

0
Alexander88
Alexander88
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 13

06.01.2017 в 22:06:03

ebf написал:

Alexander88 написал: Правильно ли я понял, по этой таблице допустимый ток 17А в моей ситуации ?

ebf написал: Данный кабель выдержит 17А х 1,45

ebf, Спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2017 в 22:11:43

ebf написал: Так что вы хотите сказать, одно фото ,два фото ,правда я не пойму вас .Данный кабель выдержит 17А х 1,45 ,у вас другие цифры?

При нагреве до 65*С. Если сечение занижено температура будет выше.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 22:13:24

Alexander88, не за что ,вот полная таблица ГОСТа

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 22:19:36

Alex___dr, Давайте будем читать ГОСТы ,это как то более правильно по сути. Вы знаете, я вот слушаю, про заниженное сечении и хочу понять ,ТС говорит, что сечении правильное ,если вы хотите порассуждать теоретически, то по вашей логике ,все на форуме должны отказаться от кабеля 2,5 мм и начать укладывать 4мм ,ну ведь 2,5 мм тоже занижен, а на печки будем класть 10мм и тд :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2017 в 22:24:35

ebf написал: ТС говорит, что сечении правильное

Он где то приводил диаметр жилы с точностью до сотых?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 22:29:15

Alex___dr написал: Он где то приводил диаметр жилы с точностью до сотых?

Он так сказал, что он правильный и даже 6% погрешности роли не сыграют, и поймите меня правильно, мы сейчас говорим о конкретном случаи и поэтому я уточнял и длину и способ укладки и марку кабеля и нагрузку

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

06.01.2017 в 22:34:37

Alex___dr написал:

ebf написал: Ваш кабель в кирпиче или бетоне выдержит 25А

У Alexander88, не кирпич и не бетон.

Alexander88 написал: лежит в пеноблоках.

Alex___dr, А что это за таблица? Выбор сечения кабеля проводится в данный момент по ГОСТ на кабель, в случае ВВГнг-LS это гост 31996-2012, таблица 19. Из этого выходит что для кабелей проложенных на воздухе 3*1,5 максимальный ток 21А. Причем длительная допустимая температура кабеля равна 70 градусам.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2017 в 22:46:02

ebf написал: Давайте будем читать ГОСТы ,это как то более правильно по сути.

Относительно ГОСТа... По современному ГОСТ - 22483-2012 сечение жил уже занижено. Поскольку для сечения 1мм2 (проще считать...) заложено сопротивление одного километра 18,1 Ом. Удельное сопротивление меди М1 составляет 0,0178 Ом х мм2/м Соответственно 1 километр жилы из меди М1 сечением 1мм2 должен иметь сопротивление 17,8 Ом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2017 в 22:52:00

perf написал: Из этого выходит что для кабелей проложенных на воздухе 3*1,5 максимальный ток 21А.

Кабель лежит в пеноблоках, а не на воздухе.

perf написал: Причем длительная допустимая температура кабеля равна 70 градусам.

Какой она будет в пеноблоках?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.01.2017 в 22:53:16

Alex___dr написал: Относительно ГОСТа...

Простите ,но мы говорим о ГОСТе который я привёл, именно он устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок. Мы же об этом говорим в теме :)

В состав пеноблока входят пенообразующие добавки и цементный раствор

0