09.01.2017 в 20:40:25
Altruist2 написал: а наклон 50ки, что идёт к ванне - он есть? По фото ощущение что нет, но такие фото обманчивы...
Вот этот участок можно посмотреть относительно уровня. Как дальше влево - нет, короб. Надеюсь так же.
молоток написал: Конечно выше, либо канализация ниже ,что вам проще изменить ?
Ванну выше - на ванне плитка. Канализацию ниже - все приходит в чугунный стояк, который и задал такой уровень.
Altruist2 написал: Учитывая, как запил пластиковых уголков сделан - и разобрать не жалко
О, это отдельная история. Эти люди просто физически не способны сделать нормально. Хорошо тут хоть тумбой скроется.
молоток написал: 45-е углы помогут, грязь мягче проходить будет
А не получится, что от унитаза туда грязь будет легче забиваться? Т.е. сейчас углы 90 как бы блокируют. В общем, мне бы убедиться, что при замене на 2 по 45 хуже не будет.
09.01.2017 в 20:58:35
молоток, насчет замены гофры. Видел вот такие работы
Но не пойму из чего сделать участок после уплотнительного кольца. Насколько я понимаю мне нужна муфта для перехода с 40 на 50 мм, уплотнительное кольцо с конусной прокладкой и просто участок трубы 40 мм? В магазине отдельно такое уплотнительное кольцо не нашлось.
09.01.2017 в 21:40:56
Kkss, вместо патрубка гофры в сифон вставляется 40 труба (или тот самый патрубок, от гофры благополучно отпиленный), дальше переходник в 50. Никакого кольца или прочих премудростей добывать не надо.
09.01.2017 в 22:20:34
Kkss, с чего вы взяли, что виновата "грязь"? Там нет никакой грязи, ничего не забито, У вас неправильное присоединение, вот и всё.
09.01.2017 в 22:41:23
Грэй, после прочистки тросом вода в ванне не набирается.
09.01.2017 в 22:47:05
Kkss, вы говорили сначала, что набирается всегда, просто после чистки набирается не так быстро ..
09.01.2017 в 22:59:32
Kkss, пробка может получаться на самом выходе в стояк.
09.01.2017 в 23:08:16
Грэй, В самом начале я написал:
Kkss написал: Но после прочистки тросом вода гораздо меньше набирается в ванне, как будто уровень соблюден.
После прочистки вода не успевает набраться на всю площадь ванны. Если до прочистки вода набиралась по щиколотку, когда принимаешь душ, то после прочистки максимум накроет пальцы. Как-то так.
Aleksey_N написал: Kkss, вместо патрубка гофры в сифон вставляется 40 труба (или тот самый патрубок, от гофры благополучно отпиленный), дальше переходник в 50. Никакого кольца или прочих премудростей добывать не надо.
Aleksey_N, но на П-образной части есть же резьба, когда 40 мм одеваешь. Не играет роли? Резинка в самой 40 мм трубе будет держать?
09.01.2017 в 23:32:43
Грэй написал: Надо поменять крестовину , - сделать либо два тройника, чтобы вода из унитаза не давила прямо в ванну, либо, лучше - сделать чтобы вода в крестовину входила под углом , тогда вся вода почти буде быстро сливаться в стояк, не заходя в ванну.
Если будет время, можно набросок? Не пойму как применить "чтобы вода в крестовину входила под углом" к этому тройнику с задним отводом.
Вообще этот тройник с отводом - он получается только для вертикальной канализации? Просто, если смотреть по частям с резинками, слив по 110 навстречу сливу по 50 мм.
10.01.2017 в 00:08:44
Kkss, например такой тройник:
10.01.2017 в 00:22:56
Грэй, если я правильно понял, в моем случае с этой стороны.
Чтобы слив 50 мм был сверху. Но ведь тогда поднимется вся линия канализации раковина-ванна-мойка. Та же ванна станет еще ниже.