Добрый всем день!
В процессе ремонта появилась необходимость перенести водорозетку х/в на кухне в соседнюю секцию под мойку. Так как муфты под рукой не было, то мастер сделал так:
Вода из этой трубы будет подаваться только на посудомоечную машину. Знакомые, которые это видели, предлагают поставить заглушку и вообще отказаться от использования этой трубы, а воду на посудомоечную машинку отвести от трубы с х/в для мойки. Мастер говорит, что все нормально, и система при таком сгибе все равно стабильная (труба из пластика, армирована алюминием).
Подскажите, как лучше поступить?
reisska написал:
Мастер говорит, что все нормально, и система при таком сгибе все равно стабильная (труба из пластика, армирована алюминием).
Подскажите, как лучше поступить?
Мастер лентяй, лень было угловой фитинг взять. Труба сломана её поведение в данном месте не предсказуемо.
Заглушить эту трубу, но только не с этого конца, а в начале отключить её от водопровода возможно.
Вероятно можно ранее перегиба обжать ещё одним фитингом и переделать дальше.
Отвод на посудомойку от ХВС смесителя тоже возможно, например, можно поставить тройник с отводом на посудомойку, там и краник небольшой будет иметься для отключения ветки посудомойки.
reisska, Для полноты картины - напишите про тип разводки: коллекторная или тройниковая?? Если коллекторная - глушите эту линию и подключайте ПММ от раковины. А вот если тройниковая и отключить нельзя... тогда или много переделывать или жить так (ничего страшного, бывают хуже косяки) Установите, обязательно, защиту от протечек (если нету) и расположите один из датчиков вблизи проблемного места
reisska написал:
Так как муфты под рукой не было, то мастер сделал так:
А труда идет в стяжке что ли?
Или из стены выходит?
Возможно и удастся обрезать гнутый кусок и поставить фитинг на то, что останется.
Pekkonen,
Да, прямо из стяжки... мне кажется не хватит для фитинга обрезанного конца. Как вариант можно плитку снять в этом месте, но так обидно - только сделала ремонт