24.01.2017 в 19:17:21

Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик написал: Замечу, с Вами спорить - как с О. Бендером в шахматы играть, Вы, чуть что сразу фигуры сбрасываете...

Вы не со мной спорите, а пытаетесь спорить с азами теплофизики. А это, извините, неумно.

Про что я и говорю... Сразу пальцы гнете...

А по моему, неумно гонять по дому теплоноситель в режиме 75/60. Если дом маленький, на полторы батареи - то ничего, а если батарей штук 20 - одними термоголовками не справиться, в какой-нибудь комнате будет Шанхай, с теплопотерями.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2017 в 20:33:02

В0д0пр0в0дчик написал: А по моему, неумно гонять по дому теплоноситель

Есть надежда, что не все так думают. ;) Потому, что есть и грамотные люди.

В0д0пр0в0дчик написал: Если дом маленький, на полторы батареи - то ничего, а если батарей штук 20 - одними термоголовками не справиться, в какой-нибудь комнате будет Шанхай, с теплопотерями

Бред.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.01.2017 в 21:25:31

Inch1964 написал: Бред.

Как приятно поговорить с глубоко понимающим, чутким человеком!!! Вы хоть представляете себе жизнь семьи из нескольких человек в большом доме?? Имеются дети, а у многих еще и прислуга... (этот контингент разбирается в теплотехнике еще хуже меня, уж поверьте) У одного моего клиента таджик-дворецкий :) когда жарко - не регулирует батареи, а включает кондиционер... про горничную-филипинку, в другом доме, вообще молчу. У меня самого - открутят головку, чтобы высушить тряпку, а закрутить забудут. Если бы не автоматика - вылетел бы в трубу (сейчас оттепель, тр-ра радиаторов 44-45) А Вы говорите бред, жизнь это...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2017 в 22:13:59

В0д0пр0в0дчик написал: Вы хоть представляете себе жизнь семьи из нескольких человек в большом доме??

Опять бред (флуд) несёте! К этому никак не относится ни КПД котла, ни расход газа. Еще бы написали про эксплуатацию негров на плантациях в 19 веке. :D

В0д0пр0в0дчик написал: А Вы говорите бред, жизнь это...

Типичный демагогический прием забалтывания.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

24.01.2017 в 22:30:49

Inch1964 написал: К этому никак не относится ни КПД котла, ни расход газа.

КПД - не относится, а расход очень даже относится, все в тему...

Беда с Вашими собеседниками: то бред, то флуд, то демагогия... :net: у Вас белый фрак-то есть???

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.01.2017 в 22:35:56

В0д0пр0в0дчик написал: у Вас белый фрак-то есть???

Нет желания отвечать на флуд.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.01.2017 в 01:14:23

Inch1964 написал: Это далеко не исчерпывающая формулировка, а потому в общем случае - неверная. Реальный КПД котла это соотношение низшей теплоты сгорания топлива, к теплоте уходящей в систему отопления.

Я это не для Вас написал. Вы продолжайте строить собственный мир. Но кроме Вас на форуме есть другие люди, которым полезно знать историю исчисления КПД котлов. Если использовать теплоноситель с отрицательной температурой, то можно получить ещё и энергию перехода воды через репер замерзания. Ледышки сами из дымохода не улетят, но КПД будет знатный.

0
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
Местный

Регистрация: 29.07.2016

Москва

Сообщений: 795

25.01.2017 в 10:03:08

cineman написал: Если использовать теплоноситель с отрицательной температурой, то можно получить ещё и энергию перехода воды через репер замерзания

Здесь ловить нечего... (теплота плавления воды на порядок меньше теплоты конденсации в.пара) Нужно сразу идти дальше - конденсировать углекислоту, там тепла будет немного побольше...

0
Станислав Пе
Станислав Пе
Новичок

Регистрация: 20.09.2012

Фастов

Сообщений: 31

25.01.2017 в 13:01:54

Вопрос был о большом расходе газа на отопление дома 300 кв м.Дом вероятно относительно старой постройки.Как сделано утепление.Ведь от него будет зависить и расход тепла на пол-стены и потолок.Есть онлайн калькуляторы для вычисления теплопотерь дома.О котлах читал недавно очень хорошую статью.В ней сравнивали разные котлы.Вывод такой что супер -пупер котлы через несколько лет будут работать с меньшим кпд.По причине образования налета внутри самого котла -труб и батарей.Вывод-нужно периодически промывать всю систему.А практически мы не делаем этого.По поводу дымоотвода-температура газов рекомендуют 100-120 гр.И длина трубы тоже играет роль.Ведь чем выше труба тем ниже температура в тубе.Вот здесь и появляется конденсат.Когда котел не работает мороз опускается в трубу.И оседает на стенки.Отапливаю свой дом 160 кв.м опилками.Уже 3 й сезон.Расход 5-7 кг за 1 час.В сутки 120-140 кг.В месяц с доставкой получается-50-60 дол.Газом 25-30 в сутки-примерно 1000 кубов х7 гр=7 000 гр=300 дол.Экономия на лицо.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.01.2017 в 13:38:47

Станислав Пе написал: Вывод такой что супер -пупер котлы через несколько лет будут работать с меньшим кпд

Что такое "супер-пупер котлы"?

Станислав Пе написал: По причине образования налета внутри самого котла -труб и батарей

В правильно спроектированной и смонтированной системе, никакого "налёта" - не образуется.

Станислав Пе написал: Вывод-нужно переодически промывать всю систему.

В правильной системе этого не только не нужно делать, но и вредно делать.

Станислав Пе написал: По поводу дымоотвода-температура газов рекомендуют 100-120 гр

Это "кто такие" такое "рекомендуют"? Для каких именно котлов и для каких именно систем дымоудаления? Нужно понимать, почему не 50 или 250. И для каких именно конкретных случаев.

Станислав Пе написал: Отапливаю свой дом 160 кв.м опилками.

Эта тема про расход газа, а не про твердотопливные котлы.

Станислав Пе написал: Економия на лицо.

Тема эта о большом расходе газа.

Экономия же денег при сравнении отоплении газом и твердым топливом, может и есть в некоторых конкретных случаях и некоторых конкретных странах и регионах с разными экономическими условиями и разными ценами на энергоносителя, но в данном случае - это не по теме.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Андрей Ханов
Андрей Ханов
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Киев

Сообщений: 30

25.01.2017 в 15:40:11

Станислав Пе написал: Вопрос был о большом расходе газа на отопление дома 300 кв м.Дом вероятно относительно старой постройки.Как сделано утепление.Ведь от него будет зависить и расход тепла на пол-стены и потолок.Есть онлайн калькуляторы для вычисления теплопотерь дома.О котлах читал недавно очень хорошую статью.В ней сравнивали разные котлы.Вывод такой что супер -пупер котлы через несколько лет будут работать с меньшим кпд.По причине образования налета внутри самого котла -труб и батарей.Вывод-нужно переодически промывать всю систему.А практически мы не делаем этого.По поводу дымоотвода-температура газов рекомендуют 100-120 гр.И длина трубы тоже играет роль.Ведь чем выше труба тем ниже температура в тубе.Вот здесь и появляется конденсат.Когда котел не работает мороз опускается в трубу.И оседает на стенки.Отапливаю свой дом 160 кв.м опилками.Уже 3 й сезон.Расход 5-7 кг за 1 час.В сутки 120-140 кг.В месяц с доставкой получается-50-60 дол.Газом 25-30 в сутки-примерно 1000 кубов х7 гр=7 000 гр=300 дол.Економия на лицо.

Станислав Пе, спасибо что ответили. Для чистки налета внутри труб и теплообменника необходимо сливать систему. Зимой в морозы особенно таким не позанимаешься. Можно отсечь обратку и подачу, например, в моем случае это возможно. И очистить только теплообменник. Но для этого необходим реагент, который бы можно было безопасно залить в чугунный обменник. Конечно можно залить и раствор лимонки, но не знаю насколько это нормально. Потом этот раствор желательно погонять в этом контуре пару часов. Гоняют специальными насосами. Которые тоже стоят не копейки. Труба у меня после выхода на улицу сразу попадает в сендвич с хорошей термоизоляций и имеет необходимое колено для стекания конденсата. Диаметр тоже вполне нормальный. Насчет газа - какой котел Вы используете? У меня подобный расход. Около 750-800 кубов в месяц получается. В этом месяце вообще 850.