SunFire написал:
Если я правильно понял, Инч проектировал, а Вы были наняты на реализацию ? Что мешало сделать тупо по проекту, чтобы за проблемы отвечал проектировщик ?
А проблем никаких и нету (только в воображении проектировщика) Все и делается тупо по проекту (я, кстати, уже писал)
По проекту - узел, ставший камнем преткновения, был укомплектован довольно экзотическим оборудованием, я получил разрешение оборудование заменить на более доступное (про схему подключения разговора не было) а после монтажа - началось производство кирпичей... Причины, выполнить подключение определенным способом, у меня были. Дело в том, что в проекте место установки котла не определено (Вы будете смеяться, но это так) и монтажники, которые занимались этим до меня, повесили котел не совсем оптимально, так, что оставалось мало места для обвязки, подключив гидрострелку "нетрадиционно" я выиграл 10~15 см, которые были нужны.
Просто, я лишний раз убедился, что нет проектов, по которым можно было бы работать "тупо". Очень возможно, в данном проекте, все гидравлические расчеты выполнены идеально. Но если бы я "тупо" закупил материалы, по приведенному списку (это касается и мелочей) - я бы ничего сделать не смог... Так как работать все-таки надо - приходится умничать (не от хорошей жизни)