14.01.2017 в 11:25:51
Всем добрый день ! Нужна Ваша помощь советом. К сожалению не смогу сегодня ответить на Ваши вопросы, которых думаю будет много. Снова зайти на форум и ответить попробую завтра. Постараюсь описать все подробно. Двух этажное здание, система VRV- LG, 2 внешних блока на кровле,краны закрыты,запаринные через рефнет- на этажи уходит от них одна трасса,на 2 этаже ответвление от нее отрезано и запаяно, на 1 этаже установлены 11 касет, трасса с кровли через рефнет разветвляется на две линии( влево и вправо), далее через рефнеты подключена к внутренним блокам,все развальцовано и соеденино,на одной из двух линий пока не установлен 12 внутренний блок,к этим трубкам припаяны клапаны Шредера. Далее я подключаю баллон с азотом к газовой(толстой) трубке и нагнетаю давление до 40 атмосфер, по звуку нашлась утечка на второй линии(не на той к которой припаяны клапаны Шредера),запаял,опять же по звуку обнаружил утечку на втором этаже,запаял. Прошел по всем пайкам с мыльным раствором-утечек нет. Давление стоит(держится без колебаний). Подключил азот к жидкостной(тонкой) трубке. Когда подключал через клапан Шредера немного вышел воздух, решил от нагрева при пайке. Давления при подключении не было никакого, даванул до 40. Потихоньку давление стало уходить. За 35-45 минут упало до нуля. Звук как при утечке обнаружил в одном из внешних блоков,но не вскрывал обшивку и не уверен на 100%. Теперь - что смущает : обе трубки( и газовая, и жидкостная) по сути через внутренние блоки создали замкнутый контур(как при монтаже обыкновенной сплит системы).Почему же в газовой трубке давление стоит,оно по идее должно уйти если у меня в жидкостной где то утечка? Единственное ,что я могу предположить,то это наличие во внутренних блоках каких либо отсекающих клапанов. Прошу Ваших советов и объяснений. Всех заранее благодарю за посильное участие в теме.
14.01.2017 в 13:23:24
Ты откуда чудо чудное ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.01.2017 в 14:04:12
Тяжело Вам будет все запустить,не хватает умного товарища и советы отсюда могут не помочь. Клапаны действительно есть,по звуку находится дырища,утечку порой и обмыливанием не видно,нюхач удобнее в работе,он должен у Вас быть(возьмите в аренду).
14.01.2017 в 14:56:10
КАТРАН написал: нюхач удобнее в работе,он должен у Вас быть(возьмите в аренду).
Не надо вредных советов !!! Нюхач Азот не почуит и ни разу не на что не с реагирует !!!
Алексей Маха, вы точно до конца понимаете что Вы делаете ??? При подсоединенных трубопроводах к наружному блоку, нельзя давить в систему 40 бар !!! Вы передавите манжеты и в фреон который находится в наружном блоке напердолите Азота - поверьте его потом от туда вынуть будет очень не просто и без специального оборудования и знаний практически не возможно, а работать машинке он не даст !!! Далее, я очень сильно надеюсь, что ни на один из блоков Вы питание не подавали, в противном случае Вы обеспечили нормальный геморрой для начала ПНР ... Более того, к машине должно быть подключено не менее 50% по мощности наружных блоков такого же эквивалента внутренних, иначе ПНР нельзя делать ...
Дальше пока писать не вижу смысла, потому как боюсь что Вы даже не знаете что такое комбинаторная система, и что с ней делать ...
А пока посмотрите видео, и подумайте, стоит ли Вам ушатывать машинку ?
Да, автор, это не VRV-система, а VRF ...
КАТРАН, я тебя по человечески прошу, не лезь в тему с советами, ты не в теме, лучше задавай вопросы, больше узнаешь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.01.2017 в 19:37:44
Бориска 66,чего ты буровишь опять!?Да чистый азот нюхач не берет,но достаточно чуть плеснуть фреона,а потом поднять давление азотом-и все прекрасно находится,великий теоретик.
14.01.2017 в 22:29:39
КАТРАН написал: Бориска 66,чего ты буровишь опять!?Да чистый азот нюхач не берет,но достаточно чуть плеснуть фреона,а потом поднять давление азотом-и все прекрасно находится,великий теоретик.
КАТРАН, ну да, первые пять минут, потом фреон оседает и на выходе только Азот ... Ну так для справки, чисто для "практиков" ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.01.2017 в 23:09:59
Мне этих 5 минут хватает,чтобы найти первую утечку,потом пайка и все по новой,пока все утечки не прекратятся.
15.01.2017 в 08:41:40
КАТРАН написал: Мне этих 5 минут хватает,чтобы найти первую утечку,потом пайка и все по новой,пока все утечки не прекратятся.
КАТРАН, прикольный метод, огромный расход Азота и фреона, особенно когда утечек много, экономика на высоте ... :applause:
Это лишний раз доказывает, что я был абсолютно прав когда писал, что ты не в теме ...
Может скинешь фотографии по работе с такими системами или видео ?
А ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.01.2017 в 10:41:33
Борь, Добрый День !!!
Как народная мудрость говорит : "Кто о чем - а вшивый о бане .."
В ролике, где показывал ниши с установленными бескорпусными блоками возник один вопрос. Если закрыть двери то блок стоит в объеме ниши. Глубина ниши прилично больше чем толщина блока. Получается что в основном блок будет работать сам на себя с небольшим подмесом и выбросом воздуха через решетки дверей. Так ли это ??? Если так, то почему не разделяли потоки ??? И, не маловаты по сечению решетки в дверях ????
Может быть и давал ответ на эти вопросы в самом ролике, но, не знаю у кого как, твой голос заглушался музыкой и еле-еле был слышен. БОльшую часть того что в это время говорил - совершенно не понял и не разобрал ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.01.2017 в 11:34:26
очень надеялся на помощь на этом форуме,но кажется - зря !!! по теме не увидел ни одного совета и ответа, только видео ни о чем с человеком "запердоленным" по уши ГОРДЫНЕЙ и занимающимся самолюбованием !!!
15.01.2017 в 11:44:44
Ким, по нишам, да ответ в ролике был, видимо действительно не слышно, на видео не окончательное решение, в итоге сделали воздуховод почти до решеток и перегородку, так что блоки сами на себя не работают, решеток по сечению более чем, так что все нормально ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.01.2017 в 11:48:04
Алексей Маха, а в чем тебе помощь нужна ? Приехать и все переделать за тебя и желательно в нахаляву ? Я тебе написал выше, что ты без наличия достаточных знаний подобных систем взялся за их доламывание, ты уже в наружные блоки напердолил Азота бог знает сколько, и понятия не имеешь как его от туда убрать, будешь дальше делать также ты в итоге машины похоронить ... Ждем тех же вопросов на Аирконе, с последующим бессрочный баном там же ...
Я так понимаю, что на объекте "адекватная оплата работ", только амбиции и отсутствие знаний подкачали, у тебя же опыт 10 лет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.01.2017 в 12:11:54
Из Вашего комментария стало ясно , что на видео - Вы. И только подтверждает мои выше сказанные слова.
15.01.2017 в 12:17:47
Алексей Маха, убивайте технику дальше, толковых советов Вы тут больше ни от кого не услышите, удачи ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.01.2017 в 12:28:31
Я так и понял, что толковых советов не услышу...))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу