Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.01.2017 в 07:56:32

Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм. "Не страшно" значит, ну-ну.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

20.01.2017 в 09:44:31

Mazayac написал: Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм. "Не страшно" значит, ну-ну.

Mazayac, Вы часто работаете с ППР?) Хотел бы уточнить, а есть что-либо типо "мини-камер", чтобы после пайки ППР проверить, ничего ли внутри не запаялось?

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

20.01.2017 в 10:00:26

Reznor264 написал:

Mazayac написал: Для трёхметровой неармированной ППР трубы изменение длины при дельте t = 40 градусов составляет 14 мм. Для армированной - 7 мм. "Не страшно" значит, ну-ну.

Mazayac, Вы часто работаете с ППР?) Хотел бы уточнить, а есть что-либо типо "мини-камер", чтобы после пайки ППР проверить, ничего ли внутри не запаялось?

Reznor264, Тараканы-зонды-камикадзе с растворяющимися микровидеокамерами, главное успеть ..:)

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

20.01.2017 в 10:11:07

Reznor264 написал: а есть что-либо типо "мини-камер"

На сколько я знаю, - нет. Экономически не выгодно, вполне достаточно доверить работу хорошему мастеру и внешний контроль пайки.

0
Reznor264
Reznor264
Местный

Регистрация: 07.11.2016

Москва

Сообщений: 145

20.01.2017 в 11:28:38

Oleg V написал:

Reznor264 написал: а есть что-либо типо "мини-камер"

На сколько я знаю, - нет. Экономически не выгодно, вполне достаточно доверить работу хорошему мастеру и внешний контроль пайки.

Oleg V, Олег, спасибо за ответ! Просто я где-то мельком читал об этом, но там было написано, что цена аппарата очень уж дорогая. Может просто я не так понял. Вчера был спидетелем, соседке фирма делала ремонт - запаяла так трубу, что воде не текла)))

0

С уважением,
Андрей Крысенко

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.01.2017 в 12:29:24

Reznor264 написал: Хотел бы уточнить, а есть что-либо типо "мини-камер", чтобы после пайки ППР проверить, ничего ли внутри не запаялось?

Нет таких.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.