megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2017 в 10:45:40

alx220 написал: lamzinp написал: Можно доверять Леруа Мерлен? Нельзя

Radio написал: Обоснуете или как всегда?

Подержу, хотя маг так себе.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

azubikov
azubikov
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 11

27.01.2017 в 11:06:36

lamzinp, При такой схеме не опасаетесь ложных срабатываний? 1) У Вас на одном УЗО 63А висят 14 автоматов. 2) Ванная и детская находятся под двойной защитой УЗО. При этом, на Узо в 10 мА висят несколько линий.

0
alx220
alx220
Старожил

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.01.2017 в 00:42:43

Radio написал: Критерии "нормальности" в состоянии привести? Нет?

Таких критерия четыре: 1) ABB 2) Легранд 3) Шнайдер 4) Хагер

Radio написал: Обоснуете или как всегда?

Как всегда, обосную специально для вас: низкое качество продукции.

0
ZooZoo
ZooZoo
Старожил

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.01.2017 в 00:51:14

alx220 написал: Таких критерия четыре: 1) ABB 2) Легранд 3) Шнайдер 4) Хагер

А как вы вывели такой рейтинг? Хагер, если не ошибаюсь, Легранд и Шнейдеровичей и Cо "делает" на "Ура". И помним про Чинт/Chint. И еще Итон/Сименс/GE есть. Вы с ними не знакомы совсем?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

28.01.2017 в 01:21:44

alx220 написал: Как всегда, обосную специально для вас: низкое качество продукции.

Продукции кого/чего? Леруа мерлен? Разве он что-то производит? :cool:

Ааа... кажется я догадался, о чем вы! Вероятно работники леруа по ночам с помощью напильников, молотков и кусачек снижают качество продукции АББ, леграна, шнайдера и хагера. Типа заговор против вас. Верно?

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2017 в 09:21:54

alx220, :nо:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

lamzinp
lamzinp
Новичок

Регистрация: 19.01.2017

Москва

Сообщений: 21

29.01.2017 в 01:45:01

alx220 написал: lamzinp написал: В Леруа WAGO продается в красивых коробочках

Рекомендую соединение опрессовкой. Но если хочется Ваго, зайдите сюда

WAGO использую только на освещение, для остального - опрессовка.

0
alx220
alx220
Старожил

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.01.2017 в 14:41:50

lamzinp написал: WAGO использую только на освещение, для остального - опрессовка.

Для освещения тоже можно применить опрессовку.

0
rip87
rip87
Старожил

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.01.2017 в 15:08:11

lamzinp написал: УЗО-ВАД2

Эту штуку точно выбросить. Оно имеет какие-то сомнительные преимущества(противоречащие принципу работы УЗО) над другими производителями, в т.ч. импортными. Взято с сайта: УЗО-ВАД2 сохраняют чувствительность к току утечки и к току замыкания на землю в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника (как со стороны сети, так и на стороне нагрузки), что выгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО, в том числе и лучших зарубежных. http://www.energomera.ru/ru/products/nva/uzo-vad2

0
lamzinp
lamzinp
Новичок

Регистрация: 19.01.2017

Москва

Сообщений: 21

29.01.2017 в 17:00:24

rip87 написал: lamzinp написал: УЗО-ВАД2

Эту штуку точно выбросить.

Должно быть мне дело УЗО в подъезде, когда у меня свой щиток стоит?

Legrand TX3 (УЗО 10mA из серии DX3) или Schneider Electric Easy9 (УЗО 10mA на 25А), есть разница для квартиры? Easy9 на пару тыс. дешевле получается. Наверное в разы лучше чем IEK и DEKraft.

0
alx220
alx220
Старожил

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.01.2017 в 17:25:33

lamzinp написал: Должно быть мне дело УЗО в подъезде, когда у меня свой щиток стоит?

Должно. Этот прибор тоже относится к системе электроснабжения вашей квартиры. Меняйте его.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.