lamzinp, При такой схеме не опасаетесь ложных срабатываний? 1) У Вас на одном УЗО 63А висят 14 автоматов. 2) Ванная и детская находятся под двойной защитой УЗО. При этом, на Узо в 10 мА висят несколько линий.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.01.2017 в 00:42:43

Radio написал: Критерии "нормальности" в состоянии привести? Нет?

Таких критерия четыре: 1) ABB 2) Легранд 3) Шнайдер 4) Хагер

Radio написал: Обоснуете или как всегда?

Как всегда, обосную специально для вас: низкое качество продукции.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.01.2017 в 00:51:14

alx220 написал: Таких критерия четыре: 1) ABB 2) Легранд 3) Шнайдер 4) Хагер

А как вы вывели такой рейтинг? Хагер, если не ошибаюсь, Легранд и Шнейдеровичей и Cо "делает" на "Ура". И помним про Чинт/Chint. И еще Итон/Сименс/GE есть. Вы с ними не знакомы совсем?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

28.01.2017 в 01:21:44

alx220 написал: Как всегда, обосную специально для вас: низкое качество продукции.

Продукции кого/чего? Леруа мерлен? Разве он что-то производит? :cool:

Ааа... кажется я догадался, о чем вы! Вероятно работники леруа по ночам с помощью напильников, молотков и кусачек снижают качество продукции АББ, леграна, шнайдера и хагера. Типа заговор против вас. Верно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2017 в 09:21:54

alx220, :nо:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
lamzinp

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Москва

Сообщений: 21

29.01.2017 в 01:45:01

alx220 написал: lamzinp написал: В Леруа WAGO продается в красивых коробочках

Рекомендую соединение опрессовкой. Но если хочется Ваго, зайдите сюда

WAGO использую только на освещение, для остального - опрессовка.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.01.2017 в 14:41:50

lamzinp написал: WAGO использую только на освещение, для остального - опрессовка.

Для освещения тоже можно применить опрессовку.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.01.2017 в 15:08:11

lamzinp написал: УЗО-ВАД2

Эту штуку точно выбросить. Оно имеет какие-то сомнительные преимущества(противоречащие принципу работы УЗО) над другими производителями, в т.ч. импортными. Взято с сайта: УЗО-ВАД2 сохраняют чувствительность к току утечки и к току замыкания на землю в случае двойного заземления нулевого рабочего проводника (как со стороны сети, так и на стороне нагрузки), что выгодно отличает УЗО-ВАД2 от других УЗО, в том числе и лучших зарубежных. http://www.energomera.ru/ru/products/nva/uzo-vad2

0
Аватар пользователя
lamzinp

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Москва

Сообщений: 21

29.01.2017 в 17:00:24

rip87 написал: lamzinp написал: УЗО-ВАД2

Эту штуку точно выбросить.

Должно быть мне дело УЗО в подъезде, когда у меня свой щиток стоит?

Legrand TX3 (УЗО 10mA из серии DX3) или Schneider Electric Easy9 (УЗО 10mA на 25А), есть разница для квартиры? Easy9 на пару тыс. дешевле получается. Наверное в разы лучше чем IEK и DEKraft.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

29.01.2017 в 17:25:33

lamzinp написал: Должно быть мне дело УЗО в подъезде, когда у меня свой щиток стоит?

Должно. Этот прибор тоже относится к системе электроснабжения вашей квартиры. Меняйте его.

0
Аватар пользователя
lamzinp

Местный

Регистрация: 19.01.2017

Москва

Сообщений: 21

31.01.2017 в 02:45:47

alx220 написал: Должно. Этот прибор тоже относится к системе электроснабжения вашей квартиры. Меняйте его.

А на что поменять чтоб не разорится?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

31.01.2017 в 06:46:41

rip87, alx220,
у ТС квартирная электрика защищена узо, стоящими в его квартирном щитке. Подъездное узо в данном случае защищает ввод в квартиру и всё! И зачем его трогать? С правовой точки зрения это нельзя делать (если только не идти официальным путём), с технической точки зрения необходимость этого действия сомнительна.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.02.2017 в 00:43:43

MrGalaxy написал: у ТС квартирная электрика защищена узо, стоящими в его квартирном щитке. Подъездное узо в данном случае защищает ввод в квартиру и всё! И зачем его трогать?

Это противопожарное УЗО. Трогать его нужно затем, чтобы установить с теми же характеристиками, но качественное.

MrGalaxy написал: С правовой точки зрения это нельзя делать (если только не идти официальным путём), с технической точки зрения необходимость этого действия сомнительна

С технической точки зрения написал выше, с правовой - не вижу никаких препятствий.

lamzinp написал: А на что поменять чтоб не разорится?

Те же производители: ABB Легранд Шнайдер Хагер

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

01.02.2017 в 00:46:34

alx220 написал: Трогать его нужно затем, чтобы установить с теми же характеристиками, но качественное.

С чего вы взяли, что это некачественное? Личный опыт, интуиция?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.02.2017 в 00:52:27

Radio написал: Личный опыт, интуиция?

А вам не кажется, что подпись alx220 конкретно коррелирует на 100% с бывшей подписью "кого-то_из_Спб" :)? Недавно обратил на это внимание. И как только админы МС (МГ) на такие совпадения не реагируют (все подписи проходят модерацию!...) Хотя, даже и не удивительно :confused: :D