Здравствуйте.

Мастера додумались сверлить стенку над щитом, и попали в пучок проводов которые от него идут, а это порядка 15 проводов ВВГнг сечением от 1.5 до 6 мм. В месте пробоя линий уже сделан чистовой ремонт (поклеенны обои под покраску и покрашены). Количество поврежденных линий не ясно, но как минимум две, одна линия стала показывать на всех трех жилах фазу.

Проводка новая, жалко долбать стены, хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago (222 или 227 какие лучше будут?), аккуратно за шпаклевать место порчи стены, вклеить кусок обоя и закрасить.

Подскажите будут ли проблемы от замуровывания пластикового клемника, в случае чего смогу снова добраться до клемников, но мучает вопрос живучести пластика климника, внутри стены.

Какие негативные последствия могут быть?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.01.2017 в 00:56:41

claud написал: хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago

Немного вряд ли получится. Кабель в натяжку идет. Поэтому не получится так легко на Ваго соединить. Нужно долбить и смотреть, что там, сколько точно поврежденных и пр. Может такое быть, что какая-то линия работает, но ее проводник поврежден и скоро может отгореть. Соединить лучше опрессовкой и заизолировать хорошей изолентой.

0
Аватар пользователя
Serg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

28.01.2017 в 01:02:25

claud написал: Проводка новая, жалко долбать стены, хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago (222 или 227 какие лучше будут?), аккуратно за шпаклевать место порчи стены, вклеить кусок обоя и закрасить.

Вы этих придурков уже выгнали? Зря, надо было объяснить, что проводка в стене не соединяется клеммниками, и надо переделывать все, и ценник показать. Я последнее время ни одного отверстия не делаю без проверки тестером проводки.

По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.

0
Аватар пользователя
claud

Местный

Регистрация: 27.06.2015

Иваново

Сообщений: 55

28.01.2017 в 01:34:00

alx220 написал:

claud написал: хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago

Немного вряд ли получится. Кабель в натяжку идет. Поэтому не получится так легко на Ваго соединить. Нужно долбить и смотреть, что там, сколько точно поврежденных и пр. Может такое быть, что какая-то линия работает, но ее проводник поврежден и скоро может отгореть. Соединить лучше опрессовкой и заизолировать хорошей изолентой.

alx220,

Да провод понятно что будет в натяг, по этому фактически на жилу по два клемника, чтобы удлинить провод.

Думал про опрессовку гильзами, но у нас в городе боюсь не найду живых электриков с пресклещами, все орут про скрутку, а самому покупать гильзы и клещи жаба душит, выйдет в пару тысяч ради пары жил.

Serg написал:

claud написал: Проводка новая, жалко долбать стены, хочу немного расковырять в месте повреждения провода, соединить на клемники wago (222 или 227 какие лучше будут?), аккуратно за шпаклевать место порчи стены, вклеить кусок обоя и закрасить.

Вы этих придурков уже выгнали? Зря, надо было объяснить, что проводка в стене не соединяется клеммниками, и надо переделывать все, и ценник показать. Я последнее время ни одного отверстия не делаю без проверки тестером проводки.

По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.

Serg,

Сам был в диком шоке когда увидел все это, сверлить над щитом это мозгов должен быть вагон. Но беда уже случилась и надо из нее выходить как то, перетянуть поврежденные жилы, при сделанной чистовой отделке уже не могу, не хватит на все это сил и нервов, по этому нашел выход только в клемниках, лишь бы только провода на 4 квадрата и на 6 - вводной, не были испорчены.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

28.01.2017 в 01:36:42

Serg написал: По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.

Ни в коем случае! :nо:

Только раздалбывать и соединять опрессовкой. При недостатке длины - соединять жилу двумя гильзами и отрезком провода.

0
Аватар пользователя
автобот

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Киев

Сообщений: 3

28.01.2017 в 02:18:38

рекомендую пайку и термоусадку ;)

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

28.01.2017 в 10:12:21

Radio написал:

Serg написал: По поводу замоноличивания клеммников - я рекомендую исключительно с пастой, закрутите виниловой изолентой, затем замажете гипсовой шпаклевкой.

Ни в коем случае! :nо:

Только раздалбывать и соединять опрессовкой. При недостатке длины - соединять жилу двумя гильзами и отрезком провода.

Radio, Зачем соединять отрезком провода? Лишнее соединение. Думаю, лучше расковырять до щита и провести новые отрезки кабелей от места обрыва в щит.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

28.01.2017 в 10:27:58

Любитель_Эл, можно и так, но ковырять больше.

0
Аватар пользователя
Mistigris

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 2247

28.01.2017 в 10:39:01

Любитель_Эл написал: Зачем соединять отрезком провода? Лишнее соединение. Думаю, лучше расковырять до щита и провести новые отрезки кабелей от места обрыва в щит.

Пока не известно, на каком расстоянии от щита повреждение. Может оказаться, что до щита ковырять будет неоправданно много. Можно попробовать вариант не замуровывать, а закрыть куском гипсокартона, чтобы в случае чего был оперативный доступ.

claud написал: wago (222 или 227 какие лучше будут?)

222 серия под многожил. У вас там ВВГ, не пойдут, слишком мала будет площадь контакта. Но на 6 квадратов ваго как-то... может лучше и дешевле винтовые?

0

a fool with a tool is still a fool.

Аватар пользователя
claud

Местный

Регистрация: 27.06.2015

Иваново

Сообщений: 55

28.01.2017 в 11:27:07

Не ковырять от щита, это надо тогда штробу делать по высоте сантиметров в 50 это много, потом как не заклеивай будет видно что обой порван. Да и как я говорил там идет от щита пучек проводов, и расходится по квартире, если я такую штробу проковыряю, то все посыпется. Соединять провода больше 2.5 на клевмах wago конечно же не стану, если окажется что повреждены провода в 4 или 6 кв, тогда придется что-то другое искать, скрутка и сварка я думаю тоже тут не подойдут, потомй что обои погорят.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

28.01.2017 в 12:16:20

claud, вам не за обои сейчас переживать надо, поймите. Не о том вы думаете.

След от вскрытия останется в любом случае, хоть 10 см расковыряйте, хоть 5. В сварке нет необходимости, есть опрессовка, столь же надежный способ соединения. Ваго категорически нельзя муровать. И пора уже понять, что проводка намного важнее обоев, которые при случае можно переклеить.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

28.01.2017 в 13:17:05

Если аккуратно наклеить новую полосу обоев от щита до потолка, будет менее заметно, чем если заклеить заплаткой небольшой "пятачок". Хотя, конечно, смотря какие обои... Может, там как во дворце- тисненая кожа с золочением.

0
Аватар пользователя
Mistigris

Местный

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 2247

28.01.2017 в 13:43:32

Любитель_Эл написал: Если аккуратно наклеить новую полосу обоев от щита до потолка, будет менее заметно, чем если заклеить заплаткой небольшой "пятачок". Хотя, конечно, смотря какие обои... Может, там как во дворце- тисненая кожа с золочением.

claud написал: поклеенны обои под покраску и покрашены

Вот с обоями меньше всего проблем, особенно под покраску. Я заплатки делал так: накладывается лист поверх дыры (с запасом есно дело). Скотчем по периметру фиксируется внатяг. Вырезается сразу заплатка в новом и отверстие под него в старом. Шов, если остается заметен, можно забить шпаклевкой аккуратно. После покраски место ремонта можно увидеть только если знать где оно.

0

a fool with a tool is still a fool.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

28.01.2017 в 13:51:40

Там видимо лайтовый вариант недавней картинки http:https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/83/01/1b/83011b5710b03c98a8476fc39b59d189.jpeg Я бы аккуратно вскрыл и, как ни странно, спаял.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

28.01.2017 в 13:55:00

Любитель_Эл написал: Если аккуратно наклеить новую полосу обоев от щита до потолка, будет менее заметно, чем если заклеить заплаткой небольшой "пятачок". Хотя, конечно, смотря какие обои... Может, там как во дворце- тисненая кожа с золочением.

В общем, верно. Но, даже "тисненую кожу с золочением" проще перекрыть, чем ложить заплату. Абсолютно прав Радио:

Radio написал: вам не за обои сейчас переживать надо, ... В сварке нет необходимости, есть опрессовка, столь же надежный способ соединения. ...И пора уже понять, что проводка намного важнее обоев, которые при случае можно переклеить.

На мой взгляд, правильнее всего - вскрыть место сверления и заменить те 2,3 кабеля, которые повреждены от щита до повреждения. Затем все заштукатурить, лист обоев переклеить. Соединить опрессовкой. Для 2-х, 3-х жил покупать пресклещи, наверное, и впрямь дороговато. Но можно сжать плоскогубцами или расклепать молотком.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу