.... Часто встречаюсь с подобными недоразумениями от застройщика. Вот к примеру, недавно сделали вентиляцию в квартире одному из топ-менеджеров крупной корпорации, т.е. дом, как бы престижный, так вот там лифтовые шахты работают как гигантские вытяжки. создавая неимоверный сквозняк. ...
Перед тем как писать чушь (а для lemurs перед тем как придумывать название темы) уточните реально ли истину пишите.
И начинать надо с того что нельзя сравнивать общеобменную вентиляцию (которую делаете в квартире) с дымоудалением. Это две совершенно разные вещи.
В продолжении.
"Лифтовые" шахты являются вентшахтами подпора, т.е. приточного воздуха при работе вытяжной системы дымоудаления.
А то что в ней создается дикий сквозняк - это нормально в случае когда на подпорной системе открыт отсечной клапан или его вообще там нет (забыли поставить)
И на окончание.
Это уже для lemurs. Вам для "как не специалиста". У Вас работает только вытяжная система и она создает разряжение. Поэтому и двери открыть не можете. А стОит только запустить подпорную систему - все встанет на свои места.
И проектировщики станут - "Великими Специалистами" в области "Дымоудаления"