Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

13.11.2019 в 13:46:36

SergSB написал:

Tiger33 написал: А чем плоха труба стаут?

Ничем не плоха. Работали с разной. Все ОК.

SergSB, посмотрел, цена только у стаут стабил - 140 р/м. ,Приближается уже к рехау. Давно со стабил работаете, которая с алюминиевым слоем? инструмент рехау к ней подходит? Я для разводки ХВС и ГВС присматриваюсь. Также с их запорной арматурой и резьбовыми фитингами имели дело?Как они по качеству? Еще интересно подделывают ли ее уже или не так как рехау.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.11.2019 в 14:37:31

Да - аналог стабила делают в Германии, поэтому цена близка к Рехау. Но все же ниже. Инструмент подходит и к Стауту и к Рехау, да и к чему угодно подойдет, если докупите насадок. Качество отличное. Подделок нет. И не будет, т.к. дешевые материалы сейчас есть в Леруа = Аква. Фирменный Китай. Т.ч. кому нужно дешево и из Китая - есть и это. Ну и какой тогда смысл подделывать недорогой Стаут ?!

0
Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

13.11.2019 в 15:02:29

SergSB, понял. по пводу инструмента спросил потому,что хочу взять в аренду. а рехау в аренду чаще встречается. Покупать на один монтаж у себя нет смысла. Ну и не нашел у них трубы с алюминивым слоем 25. Есть только 16 и 20. как думаете для подключения полотенцесушителя и разводки от фильтра вв10 на 1 дюйм и дюймовым коллектором подойдет их обычная серая PEXa ? Она форму же при изгибе не держит?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.11.2019 в 16:16:26

Кроилово ведет к попадалову. Какая экономия на 10 метров трубы? Или сколько там до полотенчика?

0
Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

13.11.2019 в 17:37:21

АлекСАН_dr, можно более предметно? В чем кроилово?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2019 в 18:52:48

Tiger33, схему подключения ПС выложите с высотами и расстояниями - будет ясно, какой трубой подключать.

0
Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

13.11.2019 в 20:32:31

Mazayac, хорошо, сделаю схему.Спасибо!

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.11.2019 в 00:24:18

Tiger33 написал: Ну и не нашел у них трубы с алюминивым слоем 25. Есть только 16 и 20. как думаете для подключения полотенцесушителя и разводки от фильтра вв10 на 1 дюйм и дюймовым коллектором подойдет их обычная серая PEXa ? Она форму же при изгибе не держит?

Этого нет. Спрос там небольшой. На п/с можете и Рехау стабил купить. Сами же говорите, что разница в цене небольшая. А фитинги Стаут.

0
Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

14.11.2019 в 09:25:02

SergSB, да вроде как гильзы стаут на стабил 25 диаметра не очень подходят читал. Или нет таких проблем? Родные пластиковые рехау как то не вызывают доверия.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.11.2019 в 09:40:02

Tiger33 написал: , да вроде как гильзы стаут на стабил 25 диаметра не очень подходят читал. Или нет таких проблем? Родные пластиковые рехау как то не вызывают доверия.

Можно и 25 натянуть. Просто сил нужно много. Если аппарат ручной. Труба же более толстая, поэтому так легко не идет. Но 4 штуки сделать сможете - особенно если с напарником.

0
Tiger33
Tiger33
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Москва

Сообщений: 293

14.11.2019 в 11:41:05

SergSB, я к тому что из за несоответствия диаметров пережато может получиться.