05.02.2017 в 19:40:47
Starnet122 написал: GAMOTO, а остальные радиаторы у Вас какой арматурой подключены к стоякам ?
На Арбонии какая предустановка стоит на термоклапане ?
Starnet122, термоголовка отсутствует, следовательно, термоклапан открыт на 100%
05.02.2017 в 19:44:31
GAMOTO написал:
Starnet122 написал: GAMOTO, а остальные радиаторы у Вас какой арматурой подключены к стоякам ?
На Арбонии какая предустановка стоит на термоклапане ?
Starnet122, термоголовка отсутствует, следовательно, термоклапан открыт на 100%
GAMOTO, а остальные радиаторы на чём "висят" ?
05.02.2017 в 19:47:58
Остальные на своих стояках, они также с термоклапанами, но термоголовки на них не установлены. Уже сфоторгафировать не смогу, т.к. стояки и подводка скрыты от глаз. К другим радиаторам претензий нет - работают хорошо.
05.02.2017 в 20:15:57
GAMOTO написал: Остальные на своих стояках, они также с термоклапанами, но термоголовки на них не установлены. Уже сфоторгафировать не смогу, т.к. стояки и подводка скрыты от глаз. К другим радиаторам претензий нет - работают хорошо.
GAMOTO, а что за термоклапаны ? Для двухтрубных систем с преднастройкой ? Или для однострубных, а на нижней трубе балансировочный вентиль под шестигранник ?
05.02.2017 в 21:34:55
Oventrop клапаны. Для каких стстем - понятия не имею, т.к. не специалист ни разу.
05.02.2017 в 21:35:46
Позже попробую их фото выложить - сейчас ошибку пишет, не получается фото опубликовать.
06.02.2017 в 00:09:38
Эти работают нормально
06.02.2017 в 00:17:33
GAMOTO написал: Starnet122, термоголовка отсутствует, следовательно, термоклапан открыт на 100%
Нет. Не следовательно. Термоклапаны есть для однотрубной системы- не ваш случай, а есть для двухтрубной. Они имеют преднастройку гидросопротивления. Смысл в том что после этого клапана ставишь что хочешь, на систему это не влияет. И всё будет работать. Но тут приходят вандалы-сантехнеги, вырезают этот термоклапан, ставят шаровой полнопроходной кран и делают (по сути) короткое замыкание. Весь ток-поток фигачит через этот шаровый, остальные сосут лапу. Потом эти остальные тоже вырезают балансировочный, получают временное улучшение до того момента пока это не сделают ВСЕ. Результат- УБИТАЯ РУССКАЯ ДВУХТРУБКА.
06.02.2017 в 08:02:50
Starnet122 написал:
GAMOTO написал: Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?
GAMOTO, через какое время после стравливания воздуха радиатор остывает ?
Starnet122, около пары часов. У меня ощущение, что остывший теплоноситель не выходит из радиатора - т.е. радиатор пытается нагреться, но выход од из него всегда холодный. После слива воды - он прогрелся процентов на 70 и начал остывать.
06.02.2017 в 08:03:59
АлекСАН_dr написал:
GAMOTO написал: Starnet122, термоголовка отсутствует, следовательно, термоклапан открыт на 100%
Нет. Не следовательно. Термоклапаны есть для однотрубной системы- не ваш случай, а есть для двухтрубной. Они имеют преднастройку гидросопротивления. Смысл в том что после этого клапана ставишь что хочешь, на систему это не влияет. И всё будет работать. Но тут приходят вандалы-сантехнеги, вырезают этот термоклапан, ставят шаровой полнопроходной кран и делают (по сути) короткое замыкание. Весь ток-поток фигачит через этот шаровый, остальные сосут лапу. Потом эти остальные тоже вырезают балансировочный, получают временное улучшение до того момента пока это не сделают ВСЕ. Результат- УБИТАЯ РУССКАЯ ДВУХТРУБКА. Все в "опе.
АлекСАН_dr, я про клапан на самом радиаторе.
06.02.2017 в 11:57:52
Увеличение диаметра подводки спасет ситуацию?