05.02.2017 в 17:41:17
Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
05.02.2017 в 17:48:54
Фото
05.02.2017 в 17:54:47
GAMOTO, Можно. На гарнитуре подключения белые крышечки откручиваются с небольшим усилием. Под ними- 6-гранник. Это вентиль. Должны быть открыты оба. Если один закручен, циркуляции не будет.
05.02.2017 в 17:58:07
Крышки открутить можно. Под ними шестигранники, как понять, закручены они или откручены? Инструмента такого нет. Вряд ли мог кто-то перекрыть выход.
05.02.2017 в 18:17:25
GAMOTO написал: Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).
GAMOTO, могу ошибаться, кажется кто-то писал на форуме, что у радиаторов с нижним подключением ГОРАЗДО выше гидравлическое сопротивление (тогда правда речь шла о стальных панельных, где от нижнего модуля подключения к верхнему коллектору идёт тонкая трубочка). Да и длинная полиэтиленовая линия по полу с заужениями в фиттингах имеет гораздо более высокое гидравлическое сопротивление по сравнению с прямыми короткими стальными отводами от стояка. Если это так, и система спроектирована на НИЗКИЙ перепад давлений между подачей и обраткой, достаточный для бокового подключения, при разводке по полу и нижнем подключении, радиатор может совсем не работать.
P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?
05.02.2017 в 18:25:11
Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.
05.02.2017 в 18:26:40
Mazayac написал: Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.
Mazayac, да, я и хотел сказать, что по времени совпало заливание стяжки и замена очередным неграмотным сантехником радиаторов с выкидыванием проектной арматуры.
05.02.2017 в 18:27:18
GAMOTO, а остальные радиаторы у Вас какой арматурой подключены к стоякам ?
На Арбонии какая предустановка стоит на термоклапане ?
05.02.2017 в 18:32:50
Mazayac написал: Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.
Очень вероятный вариант. В этом случае радиаторы будут вырубаться начиная с тех, что имеют наибольшее сопротивление. Эта арбония как раз тот случай. Но насчет воздуха все равно нужно убедиться.
05.02.2017 в 18:35:38
Starnet122 написал: P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?
Похоже что 16. Если соотнести диаметр гофры с профилем на фото. Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.
05.02.2017 в 18:45:14
Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.
05.02.2017 в 18:50:21
АлекСАН_dr написал: Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.
Спасибо. Не знал !
05.02.2017 в 18:52:53
Mazayac написал: Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.
Mazayac, всё-таки думаю, что этот стояк с Арбонией он как раз НЕ загубил, так как его фиттинги + 16-я длинная подводка явно имеют более высокое сопротивление, чем по проекту :swoon
05.02.2017 в 18:57:36
Starnet122, есть такое мнение, напрасно оправдывающее вандалов.
В последнее время часто встречается на форуме, но уж точно не работает для системы со стояками в помещениях квартиры.
Впрочем это всё уже неважно, реакция запущена и процесс не остановить.