Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:41:17

Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:42:43

АлекСАН_dr написал:

GAMOTO написал: Если перекрыть подачу, сливаться будет?

Должно. Если в обратке воздух, он выйдет.

АлекСАН_dr, нет такого ключа. Можно ли перекрыть ввод краном на вводной трубе?

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:48:54

Фото

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 17:54:47

GAMOTO, Можно. На гарнитуре подключения белые крышечки откручиваются с небольшим усилием. Под ними- 6-гранник. Это вентиль. Должны быть открыты оба. Если один закручен, циркуляции не будет.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:58:07

Крышки открутить можно. Под ними шестигранники, как понять, закручены они или откручены? Инструмента такого нет. Вряд ли мог кто-то перекрыть выход.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

05.02.2017 в 18:17:25

GAMOTO написал: Разводка вертикальная. На каждый радиатор свой стояк. Этот установлен таким образом, так как был перенесен из-под балконного окна на прилежащую стену (внутри квартиры).

GAMOTO, могу ошибаться, кажется кто-то писал на форуме, что у радиаторов с нижним подключением ГОРАЗДО выше гидравлическое сопротивление (тогда правда речь шла о стальных панельных, где от нижнего модуля подключения к верхнему коллектору идёт тонкая трубочка). Да и длинная полиэтиленовая линия по полу с заужениями в фиттингах имеет гораздо более высокое гидравлическое сопротивление по сравнению с прямыми короткими стальными отводами от стояка. Если это так, и система спроектирована на НИЗКИЙ перепад давлений между подачей и обраткой, достаточный для бокового подключения, при разводке по полу и нижнем подключении, радиатор может совсем не работать.

P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2017 в 18:25:11

Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

05.02.2017 в 18:26:40

Mazayac написал: Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.

Mazayac, да, я и хотел сказать, что по времени совпало заливание стяжки и замена очередным неграмотным сантехником радиаторов с выкидыванием проектной арматуры.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

05.02.2017 в 18:27:18

GAMOTO, а остальные радиаторы у Вас какой арматурой подключены к стоякам ?

На Арбонии какая предустановка стоит на термоклапане ?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 18:32:50

Mazayac написал: Просто уже превышена критическая масса варваров, заменивших балансировочную арматуру на шаровые краны. Осталось немного подождать, чтобы и остальные радиаторы перестали греть.

Очень вероятный вариант. В этом случае радиаторы будут вырубаться начиная с тех, что имеют наибольшее сопротивление. Эта арбония как раз тот случай. Но насчет воздуха все равно нужно убедиться.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 18:35:38

Starnet122 написал: P.S. какого диаметра PEX-труба идёт по полу ?

Похоже что 16. Если соотнести диаметр гофры с профилем на фото. Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2017 в 18:45:14

Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

05.02.2017 в 18:50:21

АлекСАН_dr написал: Starnet122, Никакой предустановки на арбонии нет.

Спасибо. Не знал !

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1158

05.02.2017 в 18:52:53

Mazayac написал: Топикстартеру даже посочувствовать сложно, т.к. он вольно или невольно - в первых рядах самоубийц системы отопления дома. Печаль.

Mazayac, всё-таки думаю, что этот стояк с Арбонией он как раз НЕ загубил, так как его фиттинги + 16-я длинная подводка явно имеют более высокое сопротивление, чем по проекту :swoon

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.02.2017 в 18:57:36

Starnet122, есть такое мнение, напрасно оправдывающее вандалов.

В последнее время часто встречается на форуме, но уж точно не работает для системы со стояками в помещениях квартиры.

Впрочем это всё уже неважно, реакция запущена и процесс не остановить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу