Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

04.02.2017 в 21:17:14

Уважаемые профессионалы, прошу дать совет.

Многоквартирный дом, двухтрубная система отопления, к ней подключен радиатор Arbonia примерно такой:

отличие от радиатора на картинке - вход и выход труб находятся совсем рядом, а не разнесены на разные стороны, как на фото.

Подводка к нему выполнена по полу, трубы входят в радиатор снизу, оборудован терморегулятором (открыт на максимум).

Радиатор грел до залития подводящей и отводящей труб стяжкой, теперь перестал. Трубы в стяжке находятся в гофре.

Дают версию, что батарея завоздушивается, пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.

Версия странная.

Подскажите оптимальный выход из ситуации.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

04.02.2017 в 21:58:55

GAMOTO написал: вход и выход труб находятся совсем рядом

вот такой?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.02.2017 в 05:49:23

GAMOTO написал: пока в доме идут ремонты, придется воздух спускать периодически.

Что мешает проверить завоздушенность?

GAMOTO написал: Версия странная.

Она реальнее, чем действия потусторонней силы.

GAMOTO написал: выход из ситуации.

Автоматичесакий воздухоотводчик. Пока все занимаются вандализмом с отоплением дома.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 09:51:39

master.msk написал:

GAMOTO написал: вход и выход труб находятся совсем рядом

вот такой?

master.msk, точно такой, только подводка справа и белого цвета

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 09:53:01

Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

05.02.2017 в 11:40:33

GAMOTO написал: Воздух стравливали, проблема повторяется. Какой автоматический воздухоотводчик подойдет?

GAMOTO, через какое время после стравливания воздуха радиатор остывает ?

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 14:15:00

Starnet122, пока понятия не имею. Открыл кран маевского - сразу потек теплоноситель, радиатор был холодный. По мере того, кек теплоноситель сливался, понемногу стал нагреваться вводный трубопровод.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 15:14:38

GAMOTO, выберете один из вариантов, так будет проще

  1. радиатор грел нормально какое-то время (час,день,неделю,месяц,год-нужное подчеркнуть))), потом греть перестал.
  2. если спустить воздух, весь радиатор прогревается и греет какое-то время до очередного завоздушивания,после чего требуется повторение процедуры
  3. я не знаю грел ли он вообще когда- нибудь Да, и выпустить весь воздух через маевского не всегда получается.
0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 15:43:55

Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания - воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского - начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 16:01:34

GAMOTO, на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока "левая труба" (по вашей терминологии) не потеплеет.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

05.02.2017 в 16:42:18

GAMOTO написал: Он грел до залития стяжкой подводящей и отводящей труб. Месяца два грел. Сегодня пошел смотреть его на предмет завоздушивания - воздуха не было, радиатор холодный. Слил немного теплоносителя через кран Маевского - начал греться по крайней правой трубе и сверху. Труба выхода теплоносителя пока холодная.

GAMOTO, а другие радиаторы в квартире греют ?

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:17:30

Остальные радиаторы греют - они меньшего размера под окнами.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

05.02.2017 в 17:19:09

АлекСАН_dr написал: GAMOTO, на узле подключения к радиатору перекройте подачу (фото нет, там 6-гранник скорее всего) и спускайте через маевский пока "левая труба" (по вашей терминологии) не потеплеет.

АлекСАН_dr, спасибо. Попробую. Поздно прочитал уехал оттуда. Если перекрыть подачу, сливаться будет?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.02.2017 в 17:30:22

GAMOTO написал: Если перекрыть подачу, сливаться будет?

Должно. Если в обратке воздух, он выйдет.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1165

05.02.2017 в 17:31:27

GAMOTO написал: Остальные радиаторы греют - они меньшего размера под окнами.

GAMOTO, система отопления, видимо, двухтрубная горизонтальная, раз разводка по полу ? Какая схема ? Коллектор и отдельная линия на каждый радиатор, или все последовательно от одной трубы на тройниках ? Если последовательная на тройниках, то сколько всего радиаторов, и какой по счёту этот проблемный радиатор если считать от входа в квартиру ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу