06.02.2017 в 12:45:31
GAMOTO написал:
Эти работают нормально
GAMOTO, эти и подключены правильно (с балансировочной арматурой), и по их стоякам разница давлений "подача-обратка" пока что в норме.
06.02.2017 в 13:02:09
Mazayac написал: GAMOTO, не спасёт. Все в "опе (с) - подтверждаю.
Никакого секрета и какого-то тайного смысла в нагреве радиатора после слива холодного теплоносителя нет, точно так же он нагреется и будучи подключённым одной трубой через потолок :) Просто наполнили объём горячей водой, затем она остыла.
Mazayac, какое-то время он прогревался без слива воды. Что может спасти ситуацию?
06.02.2017 в 13:40:08
GAMOTO написал: Что может спасти ситуацию?
Если дело не в завоздушивании, то только уменьшение гидросопротивления подключения этого радиатора. То бишь увеличение диаметра трубы. И даже это если и поможет, то успех может оказаться временным. До того момента пока не поменяются внешние условия- какой-нибудь очередной деятель на врежет очередной радиатор на шаровых выбросив балансировочный. Радикально можно решить только установкой насоса. В этом случае психология д.б. "а пошли все ..." как-то так...
06.02.2017 в 13:51:15
Портить жизнь никому не хочу.
Если рассмотреть насос, который будет работать периодически?
06.02.2017 в 14:45:46
GAMOTO, если шаровые вместо вентилей - это, образно выражаясь, простреленная коленка, то насос - сразу выстрел в голову. Ничего хуже для двухтрубки и придумать нельзя. Происходит "опрокидывание" подачи с обраткой на произвольном количестве смежных этажей. Перестают работать радиаторы. В клинических случаях через радиатор с насосом начинает циркулировать тёплый теплоноситель обратки, а не горячий подачи.
07.02.2017 в 18:54:40
Настали морозы. Заехал посмотреть - радиатор нормально греет. Чудеса.
18.05.2018 в 09:44:20
Mazayac, спрошу у Вас совета коль тема есть похожая. прикупил радиатор арбонию как здесь обсуждают, с нижним подключением! от застройщика все радиаторы в квартире с нижней подводкой от отдельного теплоносителя в подъезде. Так вот меняю только один из них, и вот стоял там ранее пурмо, у которого подача правая труба на терморегулятор, а обратка левая, а у арбонии наоборот. Вопрос будет ли разница если подключить арбонию как есть сейчас? до этого все радиаторы работали хорошо в квартире, заходит как я понял в квартиру две трубы от них вся разводка по полу в квартире.
16.11.2024 в 09:33:02
Уважаемые товарищи, поставили трёх трубный радиатор арбония с правым нижним подключением. Высота радиатора 1.8 м. Дом квартирный. Греет не равномерно, большая часть радиатора холодная. греет только правая сторона - первая пару труб и то не полностью.
Уважаемые специалисты подскажите как быть? Может ли быть такое что нехватает давление?
16.11.2024 в 10:19:47
Buba999, нужны подробные описания - фото, тип системы отопления и тд и тп.
17.11.2024 в 16:41:05
фото прилагаю отопление общеквартирное, лучевая разводка. греет только правая первая трубка. радиатор установлен в спальне.
17.11.2024 в 18:18:37
Buba999 написал 17.11.2024 в 16:41
греет только правая первая трубка
Проверьте, что полностью открыты краны или вентили на узле нижнего подключения. Узел, часом, не для однотрубной системы со встроенным байпасом?
Клапан на ветке спальни на верхнем коллекторе, вентиль ветки на нижнем коллекторе (обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой).
17.11.2024 в 20:45:25
ВТБ! написал 17.11.2024 в 18:18
обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой
У этих "память" преднастройки колечком.
18.11.2024 в 18:38:05
зажимать по чуть-чуть обратки на других радиаторах на коллекторе пока не начнет греть полностью этот радиатор.
если верить цвету теплоизоляфции, ну и судя по манометру, обратка у вас на верхнем коллекторе.
либо зажимать на настроечных клапанах обратки на других радиаторах, если они на них есть.
18.11.2024 в 20:20:05
Buba999, коллекторы посмотрите. И узел тоже, скиньте ссылку, артикул? А также не помешало бы фото этажного шкафа. Коллекторы проблемные. По сути они для теплых полов. не нужны такие.
18.11.2024 в 20:27:00
master.msk написал 18.11.2024 в 20:20
Коллекторы проблемные.
Что за краны на ветках? ЕК-ЕК?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу