Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2017 в 12:45:31

GAMOTO написал:

Эти работают нормально

GAMOTO, эти и подключены правильно (с балансировочной арматурой), и по их стоякам разница давлений "подача-обратка" пока что в норме.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

06.02.2017 в 13:02:09

Mazayac написал: GAMOTO, не спасёт. Все в "опе (с) - подтверждаю.

Никакого секрета и какого-то тайного смысла в нагреве радиатора после слива холодного теплоносителя нет, точно так же он нагреется и будучи подключённым одной трубой через потолок :) Просто наполнили объём горячей водой, затем она остыла.

Mazayac, какое-то время он прогревался без слива воды. Что может спасти ситуацию?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

06.02.2017 в 13:40:08

GAMOTO написал: Что может спасти ситуацию?

Если дело не в завоздушивании, то только уменьшение гидросопротивления подключения этого радиатора. То бишь увеличение диаметра трубы. И даже это если и поможет, то успех может оказаться временным. До того момента пока не поменяются внешние условия- какой-нибудь очередной деятель на врежет очередной радиатор на шаровых выбросив балансировочный. Радикально можно решить только установкой насоса. В этом случае психология д.б. "а пошли все ..." как-то так...

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

06.02.2017 в 13:51:15

Портить жизнь никому не хочу.

Если рассмотреть насос, который будет работать периодически?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.02.2017 в 14:45:46

GAMOTO, если шаровые вместо вентилей - это, образно выражаясь, простреленная коленка, то насос - сразу выстрел в голову. Ничего хуже для двухтрубки и придумать нельзя. Происходит "опрокидывание" подачи с обраткой на произвольном количестве смежных этажей. Перестают работать радиаторы. В клинических случаях через радиатор с насосом начинает циркулировать тёплый теплоноситель обратки, а не горячий подачи.

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

07.02.2017 в 18:54:40

Настали морозы. Заехал посмотреть - радиатор нормально греет. Чудеса.

0
Аватар пользователя
p-ilot

Местный

Регистрация: 01.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 21

18.05.2018 в 09:44:20

Mazayac, спрошу у Вас совета коль тема есть похожая. прикупил радиатор арбонию как здесь обсуждают, с нижним подключением! от застройщика все радиаторы в квартире с нижней подводкой от отдельного теплоносителя в подъезде. Так вот меняю только один из них, и вот стоял там ранее пурмо, у которого подача правая труба на терморегулятор, а обратка левая, а у арбонии наоборот. Вопрос будет ли разница если подключить арбонию как есть сейчас? до этого все радиаторы работали хорошо в квартире, заходит как я понял в квартиру две трубы от них вся разводка по полу в квартире.

0
Аватар пользователя
Buba999

Местный

Регистрация: 16.11.2024

Москва

Сообщений: 2

16.11.2024 в 09:33:02

Уважаемые товарищи, поставили трёх трубный радиатор арбония с правым нижним подключением. Высота радиатора 1.8 м. Дом квартирный. Греет не равномерно, большая часть радиатора холодная. греет только правая сторона - первая пару труб и то не полностью.

Уважаемые специалисты подскажите как быть? Может ли быть такое что нехватает давление?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

16.11.2024 в 10:19:47

Buba999, нужны подробные описания - фото, тип системы отопления и тд и тп.

0
Аватар пользователя
Buba999

Местный

Регистрация: 16.11.2024

Москва

Сообщений: 2

17.11.2024 в 16:41:05

IMG_5735IMG_5734IMG_5733 фото прилагаю отопление общеквартирное, лучевая разводка. греет только правая первая трубка. радиатор установлен в спальне.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

17.11.2024 в 18:18:37

Buba999 написал 17.11.2024 в 16:41

греет только правая первая трубка

Проверьте, что полностью открыты краны или вентили на узле нижнего подключения. Узел, часом, не для однотрубной системы со встроенным байпасом?

Клапан на ветке спальни на верхнем коллекторе, вентиль ветки на нижнем коллекторе (обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

17.11.2024 в 20:45:25

ВТБ! написал 17.11.2024 в 18:18

обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой

У этих "память" преднастройки колечком.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

18.11.2024 в 18:38:05

зажимать по чуть-чуть обратки на других радиаторах на коллекторе пока не начнет греть полностью этот радиатор.

если верить цвету теплоизоляфции, ну и судя по манометру, обратка у вас на верхнем коллекторе.

либо зажимать на настроечных клапанах обратки на других радиаторах, если они на них есть.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

18.11.2024 в 20:20:05

Buba999, коллекторы посмотрите. И узел тоже, скиньте ссылку, артикул? А также не помешало бы фото этажного шкафа. Коллекторы проблемные. По сути они для теплых полов. не нужны такие. 1000027839 1000027857

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.11.2024 в 20:27:00

master.msk написал 18.11.2024 в 20:20

Коллекторы проблемные.

Что за краны на ветках? ЕК-ЕК?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу