Теперь так.

Как оцените распределение нагрузки по УЗО?
10.02.2017 в 22:03:14
Теперь так.

Как оцените распределение нагрузки по УЗО?
10.02.2017 в 22:10:43
igor_sendyukov, в принципе, можно первую узо взять на 40А и под нее только плиту, а два следующих автомата занести под два остальных узо. Будет ничуть не хуже.
11.02.2017 в 09:26:33
Radio написал: igor_sendyukov, в принципе, можно первую узо взять на 40А и под нее только плиту, а два следующих автомата занести под два остальных узо. Будет ничуть не хуже.
Radio, это с целью экономии или ещё какой умысел?
11.02.2017 в 09:29:22
По рекомендациям на ТП и электроснабжение лоджии(розетки и свет) взял двухполюсные АВ.

Модульки брать от Hager или Legrand? Вроде по цене примерно одинаковые.
Сейчас больше склоняюсь к Hager. Единственное смущают пластиковые заклёпки. Достаточно ли 4,5kA по току КЗ? Или все же 6kA? По цене разница около 1т.р.
11.02.2017 в 09:59:39
11.02.2017 в 10:07:11
ebf написал:
igor_sendyukov написал: По рекомендациям на ТП и электроснабжение лоджии(розетки и свет) взял двухполюсные АВ.
Простите,по чьей рекомендации? Вроде вам табличку дал, а вы ПММ и Духовку не делаете отдельными линиями, странно
igor_sendyukov написал: Достаточно ли 4,5kA
Достаточно
ebf, чем плох вариант когда ПММ на линии фартук 1 а духовка на линии фартук 2?
11.02.2017 в 10:14:35
igor_sendyukov написал: не разъезжаются половинки при затягивании (разумном)?
И при неразумном не разъезжаются. Где вы набрались таких идей? :cool:
11.02.2017 в 10:14:35
igor_sendyukov написал: ebf, чем плох вариант когда ПММ на линии фартук 1 а духовка на линии фартук 2?
:eek: