Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

22.02.2017 в 01:44:49

Не буду вмешиваться в спор... Просто интересный факт на данную тему. Фирма Валтек для своих систем из нержавейки рекомендует перед опрессовкой воздухом, смачивать соединения водой. !#[https://youtu.be/uB439W5V6jQ]

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

22.02.2017 в 06:59:19

Силыч написал:

vovikz написал: Начнем с того, что рабочее давление газа на два-два с половиной порядка ниже, чем воды в СО.

vovikz, Забываете, что есть газопроводы низкого, среднего и высокого давления. Например, на групповых подземных установках сжиженного газа рабочее давление 10 кг

cineman написал:

Силыч написал: Интересно, а как же газовщики свои газопроводы прессуют!

Силыч, сварные стыки магистральных газопроводов выборочно просвечивают.

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

22.02.2017 в 09:28:13

vovikz написал:

Силыч написал:

vovikz написал: Начнем с того, что рабочее давление газа на два-два с половиной порядка ниже, чем воды в СО.

vovikz, Забываете, что есть газопроводы низкого, среднего и высокого давления. Например, на групповых подземных установках сжиженного газа рабочее давление 10 кг

cineman написал:

Силыч написал: Интересно, а как же газовщики свои газопроводы прессуют!

Силыч, сварные стыки магистральных газопроводов выборочно просвечивают.

vovikz, Просветка стыков не исключает опрессовку. И светят не только магистральные газопроводы, но и в т.ч. просто подземные газопроводы низкого давления, а в примере, который я приводил выше, это не магистральный газопровод, а тот же байпас между бочками или обвязка оборудования на редукциооной головке той же бочки с рабочим давлением в 10 кг, это к вопросу где давление выше. Кстати, несколько лет назад вышел новый СП по газу, так там под просветку попадали даже внутренние газопроводы, через год потом отменили. Все это к тому, что не стоит говорить, что воздухом - это не опрессовка, а то сейчас все газовщики будут нервно курить в сторонке))) Если надо нае..ть заказчика, то это можно сделать и с воздухом и с водой, с воздухом может даже сложнее, просто скажет давайте, когда тепло станет водой еще проверим (у меня так было один раз с водопроводом, при наличии договора). А если у тебя оф. договор с 5-и летней гарантией, то на..ть ты сможешь только себя.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

22.02.2017 в 10:29:39

Силыч написал:

vovikz, Просветка стыков не исключает опрессовку.

"Не исключает" и "требует" - разные понятия. Мало того, опрессовка воздухом магистрали - абсурд. В большинстве случаев доступа ко всем стыкам просто нет (труба уже закопана или хотя бы заизолирована)

Все это к тому, что не стоит говорить, что воздухом - это не опрессовка,

Дайте ссылку на утвержденную методику опрессовки воздухом теплосетей.

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

22.02.2017 в 11:26:44

vovikz написал: "Не исключает" и "требует" - разные понятия.

Хорошо, пусть будет требует.

vovikz написал: Мало того, опрессовка воздухом магистрали - абсурд.

Может и абсурд, но по газу существуют нормы, магистральные газопроводы опрессовывают и водой и комбинированно.

vovikz написал: В большинстве случаев доступа ко всем стыкам просто нет (труба уже закопана или хотя бы заизолирована)

Вы гидравлику делаете тоже после того как закопали))) А по газу труба и должна быть заизолирована до опрессовки. Я уже говорил, что это несколько иная методика испытания, например для подземных стальных газопроводов испытание длится 24 часа, а испытательное давление может в 2 раза превышать рабочее, а может и в 12 раз, а никак при гидравлике

vovikz написал: Дайте ссылку на утвержденную методику опрессовки воздухом теплосетей.

Ну, во-первых, речь шла о системе отопления, а не о теплосети. Во-вторых, я сказал, что воздухом можно опрессовывать, а не о какой-то методике для теплосетей.

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

22.02.2017 в 11:31:01

И в-третьих

vovikz написал: Но вот насчет правил опрессовки воздухом систем отопления... Такое допускается?

Не только допускается, но и прописано в соответствующей нормативной документации, и даже акт на испытания имеет соответствующее название. Если вы не знаете таких норм, то о чем спор.

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

22.02.2017 в 11:54:45

Из своей практики могу привести пару примеров, когда опрессовывали воздухом Делали водопровод на ледовом дворце (летом) оцинковкой, труба в основном 108 плюс 57, километра 2-3 (не помню точно). Мы закончили, а наружку сделают месяца через 2. Прессанули воздухом, 2 человека за день все обмылили, проверили, косяки устранили. С заказчиком договорились, что гидравлику сделаем когда будет вода и со спокойной душой уехали. Потом приехали и сделали гидравлику, все было нормально. Но заказчик (другой подрядчик) не успел сделать отопление, хоть воду они и слили, но в нескольких местах все равно разморозили. Аналогично делали многоквартирный дом (лето-осень), пуск тепла только в феврале в самые морозы. Мы могли прессануть водой, но потом 100% всю не сольешь и не выдуешь. Испытали воздухом. Вот как-то так.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

22.02.2017 в 12:36:39

От себя добавлю маленькую ремарку по резьбовым соединениям: если уж воздух не травит, то вода подавно травить не будет. У меня в эксперименте воздух пузырился через паклю, а вода даже не капнула. При том же давлении 8кг.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

22.02.2017 в 12:58:25

Силыч написал: Из своей практики могу привести пару примеров, когда опрессовывали воздухом Делали водопровод на ледовом дворце (летом) оцинковкой, труба в основном 108 плюс 57, километра 2-3 (не помню точно). Мы закончили, а наружку сделают месяца через 2. Прессанули воздухом, 2 человека за день все обмылили, проверили, косяки устранили. С заказчиком договорились, что гидравлику сделаем когда будет вода и со спокойной душой уехали. Потом приехали и сделали гидравлику, все было нормально. Но заказчик (другой подрядчик) не успел сделать отопление, хоть воду они и слили, но в нескольких местах все равно разморозили. Аналогично делали многоквартирный дом (лето-осень), пуск тепла только в феврале в самые морозы. Мы могли прессануть водой, но потом 100% всю не сольешь и не выдуешь. Испытали воздухом. Вот как-то так.

Силыч, Почитайте свои примеры. Там где присутствует сдача заказчику - имеется опрессовка водой.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

22.02.2017 в 13:00:01

Силыч написал: И в-третьих

vovikz написал: Но вот насчет правил опрессовки воздухом систем отопления... Такое допускается?

Не только допускается, но и прописано в соответствующей нормативной документации, и даже акт на испытания имеет соответствующее название. Если вы не знаете таких норм, то о чем спор.

Силыч, "если вы не знаете, то о чем спор". Судя по тому, что вы просто выдаете "сам ты дурак!" вы таких нормативных актов тоже никогда в глаза не видели

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

22.02.2017 в 13:28:54

vovikz написал: Силыч, Почитайте свои примеры. Там где присутствует сдача заказчику - имеется опрессовка водой.

Заказчик: хозяин-барин, и порой делаешь то, что не должен. На объектах прорабы обычно общестроевцы и в сантехнике особо не бум-бум, как и технадзор, проектировщики, им проще перестраховаться. На ледовом гидравлика была чисто для заказчика (за что он потом поплатился-так как разморозил!), а не для нас, т.к. свою работу мы уже проверили и по результатам гидравлики ничего не доделывали (у нас оф. договор и гарантия 5 лет), а дом мы гидравликой не испытывали! там прораб был более вменяемый-опытный. Вообще речь шла о том можно ли испытать воздухом, а не о том примет ли заказчик эту опрессовку. На большинстве объектов у меня заказчик вообще опрессовку не принимает, ему все равно залью я кого или нет, прилипну на бабки или нет. Ему надо, чтобы было сделано и работало. Еще раз говорю у меня договор и гарантия. А если заказчик видит вас первый раз, если нет договора, оплата налом, то он и будет проверять со всем пристрастием, и платить по факту сдачи работ,если не дурак. Вообще о чем спор? Если вы не испытываете воздухом, зачем утверждать, что нельзя или плохо? Я же никого не заставляю испытывать воздухом, да и сам в 99% делаю гидравлику, просто это быстрее и проще. Я ни один год отработал в горгазе и об опрессовке воздухом знаю не понаслышке, можете мне не доказывать, что это все не то. То что прокатывает на отоплении (забьет плохую резьбу на льне, либо обмазка солью сварных стыков на теплотрассе с обмоткой тряпкой, чтобы стыки не мокрили), с газом не прокатит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу