vovikz написал:
Силыч написал:
vovikz написал:
То есть ваши ссылки на документы, как и ваши примеры наглядно подтверждают мою точку зрения: опрессовка СО воздухом не предусмотрена. Применение ее на практике - только на свой страх и риск, а предъявление заказчику под видом нормальных испытаний - мошенничество
Голосовные утверждения... как и выше... обвинения в мошенничестве...
Флаг в руки
Силыч, Голословные? Это написано в документах, на которые вы ссылаетесь. Я от себя ничего не добавлял
Вы на будущее: прежде чем давать ссылки, прочтите, что там написано, а то получается некрасиво. Говорите - "Вот же!", а там на самом деле прямо противоположное
vovikz, СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
7.2.2 Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности:
систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см);
при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты;
затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
Система признается выдержавшей испытание, если при нахождении ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см).
7.3.2 Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в 7.2.2.
Обратите внимание: заполнить СИСТЕМУ, выдержать СИСТЕМУ
Если, что гост посмотрите, только не пузырьковый метод, а манометрический, можете и гидростатический
Честно, надоело уже что-то доказывать, вроде написано по русски, черным по белому...