alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.02.2017 в 01:24:06

Radio написал: Фактически можно не поставить узо и прожить сто лет до самой смерти, даже не догадываясь, что чего-то не хватает.

Более того, многие так и живут. Но это типичная проблема "черного лебедя".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2017 в 06:28:02

alx220 написал: Нормируется ли толщина трубы, мне неизвестно.

Я даже не удивлён - подобное на нашем форуме сегодня сплошь и рядом.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.02.2017 в 06:32:13

alx220 написал: На Западе рассчитывают на автоматику, систему пожаротушения и пр. и потому прокладывают кабель по сгораемым основаниям кабелем без трубы и даже без гофры.

Вы ГОСТы российские почитайте, может и узнаете, что и у нас так можно делать :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.02.2017 в 06:32:13

alx220 написал: На Западе рассчитывают на автоматику, систему пожаротушения и пр. и потому прокладывают кабель по сгораемым основаниям кабелем без трубы и даже без гофры.

Вы ГОСТы российские почитайте, может и узнаете, что и у нас так можно делать :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

14.02.2017 в 06:56:49

ikit00 написал: Буду в стены убирать. Так проще всего, мне кажется. Если я штробы сделаю ниже крепления плинтусов нормально будет? Чтобы гарантированно не попасть при сверлении, а то у меня сейчас стены - как минное поле :scare

ikit00, горизонтальные штробы делаются в верхней части стен, внизу нельзя чтоб не рухнула.

Верхнее освещение оставляю как есть. Меняю только розеткам. Ну и автоматы нормальные поставить (нашим-то больше 50-ти уже). Но это уже следующая серия, потом спрашивать буду :-)

Повторяю: свет в старых домах ответвлён от розеточных линий, лучше сразу разделить, чтоб не переделывать. Причём распредкоробка может вообще находиться в другой комнате, а то и рядом со щитком. Ремонт электрики не относится к косметическому, скорее к капитальному.

Стяжку делать не осилю. Тяжело, грязно и сохнуть месяц.

Как раз стяжка проще всего, нормальный деревянный пол на лагах ещё не каждый строитель сделает. И не надо стяжку, у Вас по проекту пол на лагах.

0

Вечный студент

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

15.02.2017 в 01:23:48

avmal написал: Я даже не удивлён - подобное на нашем форуме сегодня сплошь и рядом.

Очень удобно вырвать фразу из контекста, сделав вид, что не обратили внимание на остальное.

По сгораемым основаниям и в пустотах за горючими материалами следует выполнять проводку в мет. трубах. Этого достаточно для правильного электромонтажа.

MrGalaxy написал: ikit00, горизонтальные штробы делаются в верхней части стен, внизу нельзя чтоб не рухнула.

Я так понимаю, нужно сбить штукатурку, проложить кабель и заштукатурить. Стена не рухнет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2017 в 09:37:47

alx220 написал: Очень удобно вырвать фразу из контекста, сделав вид, что не обратили внимание на остальное. По сгораемым основаниям и в пустотах за горючими материалами следует выполнять проводку в мет. трубах. Этого достаточно для правильного электромонтажа.

:D Дружище, вы очень многое пропустили на нашем форуме...

Тут такой нешуточный холивар и поиск глубинного смысла "о кабеле в трубах" был - закачаешься. ;) Если кратко и тезисно:

  1. Толщина стенки стальной трубы при сечении кабеля (и провода!) до 2,5 мм квадратных (включительно) - не нормируется!
  2. Прокладка кабеля в трубах (в нормальной среде)- не требует герметичности, а лишь исполнения IP44.
  3. Провод в металлрукаве действительно -"ниочень", а вот кабель - "вполне себе"...

Библиографию не привожу, если есть желание - можете воспользоваться поиском по сайту.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.02.2017 в 03:06:57

ПPOPAБ написал: Дружище, вы очень многое пропустили на нашем форуме...

Не спорю :)

ПPOPAБ написал: Прокладка кабеля в трубах (в нормальной среде)- не требует герметичности, а лишь исполнения IP44.

Я и не говорил о герметичности, только о том, что у металлорукава не сплошная стенка. И степень защиты у него ниже IP44, если он не в ПВХ-оболочке.

ПPOPAБ написал: Провод в металлрукаве действительно -"ниочень", а вот кабель - "вполне себе"...

Кабель при прокладке вообще лучше, чем провод. Но ПУЭ соответствуют в данном случае только металлические трубы, металлорукав - нет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2017 в 03:20:18

alx220 написал: что у металлорукава не сплошная стенка.

Перфорированная?

alx220 написал: металлорукав - нет.

Опять... :cool:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.02.2017 в 03:50:21

alx220 написал: степень защиты у него ниже IP44

Какая конкретно у него степень защиты вы можете сказать?

alx220 написал: ПУЭ соответствуют в данном случае только металлические трубы, металлорукав - нет.

И к какому геометрическому телу вы относите металлорукав? Цилиндр? Тор? Шар?...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.02.2017 в 03:54:17

avmal написал: И к какому геометрическому телу вы относите металлорукав?

Йож! Он тоже сворачивается. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу