Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз
Евгений74 Валерьевич, то есть вы выключаете насосы, закрываете 6 кранов (или 3) из стрелки в систему , оставляете открытыми только краны из котла и в котел и при этом стрелка не нагревается и вода в обратке у котла холодная? тогда да, похоже на проблему с насосом котла. у насоса обычно есть несколько режимов, попробуйте их попереключать. И согласен с товарищами, надо вызывать сервис по котлу.
И извините, что не по теме - но стрелка с тремя насосами на дом 120 квадратов - развели вас на деньги очень жестко (неудивительно, что "мастера" исчезли). Но если проблема реально в насосе котла - есть стрелка или нет - в доме будет холодно.