iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 10:24:08

Евгений74 Валерьевич написал: То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич, Да,абсолютно лишняя.

Евгений74 Валерьевич написал: Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

Евгений74 Валерьевич, любые антифризы смешивать Не рекомендуется.

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 10:35:53

То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

0
Alex MS
Alex MS
Новичок

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

14.02.2017 в 10:47:33

Евгений74 Валерьевич написал: Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

Евгений74 Валерьевич, то есть вы выключаете насосы, закрываете 6 кранов (или 3) из стрелки в систему , оставляете открытыми только краны из котла и в котел и при этом стрелка не нагревается и вода в обратке у котла холодная? тогда да, похоже на проблему с насосом котла. у насоса обычно есть несколько режимов, попробуйте их попереключать. И согласен с товарищами, надо вызывать сервис по котлу. И извините, что не по теме - но стрелка с тремя насосами на дом 120 квадратов - развели вас на деньги очень жестко (неудивительно, что "мастера" исчезли). Но если проблема реально в насосе котла - есть стрелка или нет - в доме будет холодно.

0
Alex MS
Alex MS
Новичок

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

14.02.2017 в 10:50:48

Евгений74 Валерьевич написал: То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, начинайте сначала - от котла. если он воду не гоняет - необходимым условием решения проблемы будет восстановление циркуляции в контуре котла.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 10:59:51

Евгений74 Валерьевич написал: То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, как сказал уже Alex MS начните с котла!Нужен нормальный специалист,а не бла-бла-бла :)!

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 12:06:37

Ок спасибо за совет, так и поступим - позже отпишу что да как.

0
Alex MS
Alex MS
Новичок

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

14.02.2017 в 12:12:30

Евгений74 Валерьевич, что-то мы упустили горячую воду. Что с ней сейчас происходит? Нагревается или тоже холодная?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.02.2017 в 12:34:33

Евгений74 Валерьевич написал: Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

Для начала слейте антифриз, залейте воду и прочистите все фильтры-сетки. Попробуйте работу системы на воде.

Попробуйте для начала слить немного антифриза. Не стал ли он содержать в себе хлопьев.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 17:39:10

Горячая вода в бойлере нагревается до температуры равной температуре гидрострелки. а на гидрострелке она ниже чем на котле (всего 45-50, на котле-же качает на 70) Антифриз сливал в полторашку из батареи через кран маевского - хлопьев нет.

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 17:57:54

Могу снять видео и приложить сюда полностью реальные показания приборов на сегодняшний день (На улице - 8 всего)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 18:43:40

Евгений74 Валерьевич написал: 45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу