ink_mast, Ну со 2 марта ,при выполнений требований СП 256.1325800.2016 ПУЭ 7 становится не нужным ,только ГОСТы и СП ,вот так часть ПУЭ главы 7 и отменили, тихо и без шума :)
Насяльника,
СП 31-110-2003
18 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
18.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1,7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06.
СП 256.1325800.2016
19 Защитные меры безопасности
19 .1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности:
автоматическое отключение;
основная система уравнивания потенциалов;
дополнительная система уравнивания потенциалов;
заземление;
молниезащита
19.5 Требования и рекомендации по обеспечению защит приведены в:
гост 30331.1-2013;
ГОСТ IEC 61140-2012;
гост Р 50 571.3 -2009;
гост Р 50571.4.42-2012;
гост Р 50571.4.43 -2012;
гост Р 50 571-4-44-2011;
гост Р 50 571.13 -96
19.6 Заземляющие устройства и системы уравнивания потенциалов электроустановок
следует вьmолнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54 и [4] (в части, не
противоречащей требованиям указанного стандарта).[ 4] ПУЭ Правила устройства электроустановок
В новом СП 256.1325800.2016 есть отсылки к ПУЭ 7, только теперь исполнение указанных пунктов ПУЭ, не должны противоречить ГОСТам
Ну то что беглым взглядом успел просмотреть :)
ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП.
Теперь в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54 все застройщики должны в своих заземлителях:
"Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня".
От и делай как хочешь, вот интересно у них мозг есть или как вообще. Или зандоз им все оплатил ..
Этот 50571.5.54 вообще шедевр
Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди
При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2 :swoon :cool: :mad:
Не не могу это больше читать. :confused:
Насяльника написал:
ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП.
Хи-хи-хи....
Заключение. Требования и рекомендации СП 256.1325800.2016 противоречат ГОСТ 29322, ГОСТ 30331.1, ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50571.3, а терминология – указанным стандартам и ГОСТ IEC 60050-441, ГОСТ IEC 60050-442. Поэтому СП 256.1325800.2016 следует отменить.
http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html
Насяльника написал:
Этот 50571.5.54 вообще шедевр
Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди
При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2 :swoon :cool: :mad:
Не не могу это больше читать. :confused:
Насяльника, А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше?
ink_mast написал:
А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше
Надеялся хоть перевести смогут без таких ляпов. Вроде и авторы перевода "Московский институт энергобезопасности и К" должны быть серьезными ребятами.
Кстати исходник на инглише нигде раздобыть не смог.