ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.02.2017 в 21:29:39

ink_mast, Ну со 2 марта ,при выполнений требований СП 256.1325800.2016 ПУЭ 7 становится не нужным ,только ГОСТы и СП ,вот так часть ПУЭ главы 7 и отменили, тихо и без шума :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.02.2017 в 21:31:00

ebf написал: отменили, тихо и без шума

Как вариант, почему бы нет. :D

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.02.2017 в 21:33:23

ink_mast написал: Говорю же пациент давно сдох, но видимо не для всех.

ebf написал: из текста исчезло всякое упоминание о ПУЭ

Ау, господа аутисты. Иностранные агенты и прочие не совсем граждане.

Текст документа отменяющего действие Правил Устройства Электроустановок предоставьте. Не собственные фантазии и инсинуации.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

27.02.2017 в 21:53:50

ПPOPAБ написал: Текст документа отменяющего действие Правил Устройства Электроустановок предоставьте. Не собственные фантазии и инсинуации.

Положа руку на сердце, коллега, кто про эти пуэ знал, кроме нас с вами? А в последние лет 15 и подавно...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.02.2017 в 22:04:06

ink_mast написал: Пациент скорее мертв... Нормативные ссылки смотрите (документ из будущего ;) ).

Оп-па интересно очень. Поизучаем на досуге.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.02.2017 в 05:32:19

Насяльника, СП 31-110-2003 18 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 18.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1,7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06.

СП 256.1325800.2016 19 Защитные меры безопасности 19 .1 В электроустановках жилых и общественных зданий должен предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности:

  • автоматическое отключение;
  • основная система уравнивания потенциалов;
  • дополнительная система уравнивания потенциалов;
  • заземление;
  • молниезащита 19.5 Требования и рекомендации по обеспечению защит приведены в:
  • гост 30331.1-2013;
  • ГОСТ IEC 61140-2012;
  • гост Р 50 571.3 -2009;
  • гост Р 50571.4.42-2012;
  • гост Р 50571.4.43 -2012;
  • гост Р 50 571-4-44-2011;
  • гост Р 50 571.13 -96 19.6 Заземляющие устройства и системы уравнивания потенциалов электроустановок следует вьmолнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54 и [4] (в части, не противоречащей требованиям указанного стандарта). [ 4] ПУЭ Правила устройства электроустановок

В новом СП 256.1325800.2016 есть отсылки к ПУЭ 7, только теперь исполнение указанных пунктов ПУЭ, не должны противоречить ГОСТам Ну то что беглым взглядом успел просмотреть :)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.02.2017 в 08:50:37

ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП. Теперь в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54 все застройщики должны в своих заземлителях: "Если применяют вертикальные электроды, должна быть обеспечена возможность контроля соединения и замены вертикального стержня". От и делай как хочешь, вот интересно у них мозг есть или как вообще. Или зандоз им все оплатил ..

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.02.2017 в 09:03:50

Этот 50571.5.54 вообще шедевр Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2 :swoon :cool: :mad: Не не могу это больше читать. :confused:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.02.2017 в 10:00:28

Насяльника написал: ДАААААААААААААААА. Сваяли новый СП.

Хи-хи-хи....

Заключение. Требования и рекомендации СП 256.1325800.2016 противоречат ГОСТ 29322, ГОСТ 30331.1, ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р 50571.3, а терминология – указанным стандартам и ГОСТ IEC 60050-441, ГОСТ IEC 60050-442. Поэтому СП 256.1325800.2016 следует отменить. http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.02.2017 в 11:22:27

Насяльника написал: Этот 50571.5.54 вообще шедевр Для ТТ защитные проводники на менее!!! 25мм2 меди При утечке более 10мА усиленные проводники не менее 10мм2 :swoon :cool: :mad: Не не могу это больше читать. :confused:

Насяльника, А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.02.2017 в 11:59:16

ink_mast написал: А что вы ожидали от составителей ПУЭ чего то лучше

Надеялся хоть перевести смогут без таких ляпов. Вроде и авторы перевода "Московский институт энергобезопасности и К" должны быть серьезными ребятами. Кстати исходник на инглише нигде раздобыть не смог.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.