16.02.2017 в 09:40:43
#5937484
Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
16.02.2017 в 09:58:19
#5937507
and.whose, фото в студию.
and.whose написал: Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать?
А проката нет?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.02.2017 в 10:09:26
#5937518
and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
Не хорошо это... Как у Вас дверь установлена? Между верхом коробки и бетонной балкой есть промежуток? Спрашиваю, потому что у моих соседей стёсывали слой бетона до арматуры, иначе коробка не ставилась.
Вечный студент
16.02.2017 в 10:41:22
#5937570
megrad, фото чего? По прокату... похоже, нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
16.02.2017 в 10:45:45
#5937580
MrGalaxy, дверь надо смотреть, но не думаю, что там что-то с перемычками мудрили. Установлена еще в те времена, когда "фирмовых" еще не было, сварена из обычных уголков - подлежит замене, но в не ближайшем будущем.
16.02.2017 в 11:04:45
#5937599
and.whose написал: Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного
3х6,0 это только от квартирного до электроплиты требуется.
16.02.2017 в 12:05:14
#5937685
avmal, да, про требование в ПУЭ знаю, до варочной тяну 6 квадратов, а дальше понимаю, что надо больше. Но сейчас на смехе подъезного щитка: номинальный суммарный ток приемников одной квартиры не должен превышать 40А... и не известно когда будет счастье в виде кап.ремонта. Да и в паспорте варочной указано сечение в 4 квадрата.
Кстати, местные электрики на меня с большим удивлением смотрели, когда я речь про 6 квадратов заводил. А у погоревших соседей в квартиру теперь заходит 4мм2 ПВС и 2,5 ПУНП. Такие дела )
16.02.2017 в 12:39:31
#5937736
and.whose написал: Озадачился смены электрики в квартире. По финансам так получается, что пока только кухня, где эл.варочная и 30тилетняя алюм.проводка (по соседям уже были преценденты возгорания). Сейчас на этапе проложить ВВГнг 3х6 от внутриквартирного щитка до подъезного через кап.стену из пустотелого силиката (эмм.. две открытые с одной стороны пустоты). Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм. Вопрос: каким буром для sds+ проходить, чтобы не переплачивать? Можно ли обойтись недорогим китайцем/отечественным, при услувии, что всего по квартире нужно будет сделать в будущем 5 таких проходок. Есть ли необходимость в какой-либо гильзе? Еще сложность. Пробуриться нужно над входной дверью, либо вплотную сбоку от неё, в углу. Со стороны подъзда видно, что над дверью, судя по распаячным коробкам, проходят кабели в две квартиры, и ктоб знал что там под штукатуркой. Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
and.whose,
Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
Сверлите не на полной скорости, т.к. длинные буры испытывают большую силу на скручивание - дольше протянет бур
Попробуйте аккуратно расковырять предполагаемое нужное место выхода бура и узнать не пробурите что-либо по пути. Потом замазать легко гипсом или любой смесью.
При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
16.02.2017 в 13:06:34
#5937781
Можно начать коротким буром (того же диаметра), а потом продолжить длинным
16.02.2017 в 14:24:00
#5937902
ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.
Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день и в итоге досверлить до арматуры. :)
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.
Вот тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
16.02.2017 в 19:37:00
#5938297
Radio,
1 Момент
Radio написал: ElSh написал: Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно.
Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день и в итоге досверлить до арматуры. :)
...
ElSh написал: and.whose, Бур 20-ка. 18 можно тоже, если погонять по отверстию не один раз ( в бетоне не факт). Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
2 Момент
Radio написал: ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности.
Вот тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
...
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
16.02.2017 в 19:38:37
#5938298
Может стоит таки посмотреть как заходят в квартиру старые провода от щита? В кирпичных домах по подъезду провода идут под слоем штукатуркой, а заходят в квартиру между дверью и бетонной перемычкой, либо между стеной и перемычкой. Так что проще проложить кабель по траектории старого. А если расположение квартиры такое же как на рисунке, то можно проложить кабель до слаботочного отдела щита, а внутри щита протянуть кабель в силовую часть. При таком способе если и попадете в провода, то только в свои :)
Бур можно взять Энкоровский, стоят они копейки, и даже более-менее долго живут.
Грубый, но справедливый
16.02.2017 в 19:38:55
#5938299
Radio написал: Перемычку можно сверлить 20-кой с пукальным перфоратором весь день
Мне очень жаль, что вы так работаете ! )
16.02.2017 в 19:46:15
#5938310
16.02.2017 в 19:47:28
#5938311
Radio, Там же где и я при вашем "цитировании" ) :a
16.02.2017 в 20:03:49
#5938337
Radio,
and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
...
and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
...
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
...
and.whose написал: Может в таком случае пробуриться через ж/б перемычки?
...
ElSh написал: Через ЖБ перемычки может быть очень сложно. Смотрите какой у вас перфоратор и физическая подготовка )
16.02.2017 в 20:07:26
#5938340
ElSh, ну и? Точечки у вас замечательно получаются, а в чем суть сообщения?
И непонятно, зачем вы при таких входных данных начали рассказывать про трудности с протяжкой? :)
16.02.2017 в 20:12:09
#5938347
ElSh написал: Radio,
...
and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
...
and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
16.02.2017 в 20:15:16
#5938355
ElSh написал: and.whose написал: Толщина стены в дверном проеме примерно 70см, ширина кабеля примерно 16мм.
...
and.whose написал: нашел бур 18мм во временное пользование, нормально ли будет через такой диаметр протянуть, чтобы не повредить кабель?
И??? :a
Это я читаю уже не первый раз, может, прокомментируете своими словами, если не трудно? Засорять тему малоинформативными сообщениями как-то некомильфо.
16.02.2017 в 20:20:26
#5938366
Radio,
Хорошо прокомментирую своими словами.
ElSh написал: При протяжке в любом случае будут сложности. Как можно лучше выпрямите кабель, используйте что-то меньшего сечения для первоначальной протяжки в отверстие, а затем тяните с одной стороны и толкайте с другой. Постарайтесь сделать соединение сечением меньше кабеля, например, 2 жилы отрезать на одну прикрепить вашу протяжку и аккуратно замотать изолентой все что может цепляться, при этом не утолщая выше первоначального размера кабеля.
16.02.2017 в 20:22:44
#5938369
ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.
Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:
Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)
16.02.2017 в 20:40:33
#5938394
Radio написал:
ElSh написал: Хорошо прокомментирую своими словами.
Вам на это компетентные люди исчерпывающе написали:
Radio написал: тут как раз сложности минимальны. РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек. Круглый ВВГ 3х10 в 18-мм отверстие вообще влетает сам.
Никакие протяжки для просовывания кабеля через 70-см стену в отверстие диаметром 18 мм не понадобятся. Что вас не устроило? Имеются возражения? :)
Radio,
Все что я хотел - уже сказал и не раз.
Еще раз процитировать ?
А ваше мнение - это всего лишь ваше мнение. Высказывайте его не мне ( мне ваши лекции ни к чему ), а автору темы или кому-нибудь - кому оно может пригодиться.
16.02.2017 в 20:42:04
#5938397
С таким же успехом можно посоветовать ТС-у использовать 2х2,5 вместо такого толстого и неудобного кабеля, а на справедливые возражения участников форума, ответить, что это, господа, всего лишь ваше личное мнение, и не более того. :)
16.02.2017 в 20:45:25
#5938403
ElSh написал: Все что я хотел - уже сказал и не раз
Это мы уже заметили. Можете еще раз 20 повторить - полезнее ваше сообщение от этого не станет.
16.02.2017 в 21:02:08
#5938437
Radio написал: Высказывайте его не мне
Кому же еще его высказывать, если вы дезинформируете автора темы?
Я предупреждаю его о трудностях на пути замены вводного кабеля ...
А вот высказывание что :
Radio написал: РЭКовская плоская шестерка (ВВГ 6х3) при ширине 15 мм лезет в 16-мм дырку через полуметровую стену без каких-либо вопросов и протяжек
Я лично всерьез не воспринимаю. Не удивлюсь, что вы просто перепутали диаметр бура.
16.02.2017 в 21:06:33
#5938448
ElSh написал: Я лично всерьез не воспринимаю.
Кто ж вам виноват? :) Вы по гофре судите, только и всего. Да, он без затруднений лезет аж в 25-ю гофру, но при этом прекрасно входит в прямое отверстие, выполненное 16-мм буром в кирпиче или бетоне. Не суперлегко, но вполне приемлемо.
Очевидно лишь отсутствие у вас подобного опыта.
16.02.2017 в 21:07:44
#5938452
:popcorn
Вечный студент
16.02.2017 в 21:13:31
#5938469
Radio написал:
ElSh написал: Я лично всерьез не воспринимаю.
Кто ж вам виноват? :) Вы по гофре судите, только и всего. Да, он без затруднений лезет аж в 25-ю гофру, но при этом прекрасно входит в прямое отверстие, выполненное 16-мм буром в кирпиче или бетоне.
Очевидно лишь отсутствие у вас подобного опыта.
Radio,
Очевидно лишь, то что вы несете бред. Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ ! ) А вы по гофре ;) ;) ;)
Причем тут гофра, у которой диаметр внешний и внутренний отличаются ?
На вас в ближайшее время перфоратор не падал ? А то похоже на то
16.02.2017 в 21:17:34
#5938476
ElSh написал: Я сужу по МИЛЛИМЕТРАМ !
Ну и что вы насудили? Покажите ваши математические выкладки :)
Я сужу исключительно по практическому опыту прокладки таких кабелей в квартиры. И диаметры имеющихся у меня буров я знаю наизусть, поэтому ваши умозрительные фантазии малоуместны.
И да...
ElSh написал: На вас в ближайшее время перфоратор не падал
...хамить не надо, ага? :)