25.02.2017 в 18:53:07
Добрый вечер!
Проектирую щиток на 2-й этаж своего дома. Дом - каркасник, кабель на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2, на освещение - ВВГнГ-LS 3х1,5мм2 в металлорукаве. Распаечные коробки отсутствуют - каждая группа потребителей отдельным кабелем. Основной щит на 1 этаже, на входе селективное противопожарное УЗО 63A 300мА. Выделенная мощность - 15 кВт. Каждая фаза защищена УЗМ-51. На второй этаж вывел одну фазу. Все компоненты фирмы ABB. Щит - Mistral41F на 54 модуля. Прошу вас оценить правильность компоновки щитка и подбор моделей. Спасибо.
25.02.2017 в 20:18:56
Мне каажется, на розеточных линиях, проводочек на 2,5мм.кв.(под С16А) - красивше будет выглядеть.
25.02.2017 в 20:30:14
Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить.
25.02.2017 в 20:34:30
KostyaNII написал: каждая группа потребителей отдельным кабелем
Каждая розетка и каждый выключатель отдельным кабелем на отдельный диф - вот это было бы достойно упоминания. А пока всё достаточно уныло, без огонька. :popcorn
25.02.2017 в 20:37:45
KostyaNII написал: Прошу вас оценить правильность компоновки
ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!
Плохая бесперебойность электроснабжения общих групп!
Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных груп!
Применение АВДТ не относится к лучшим решениям для вновь проектируемых щитов!
Занижено сечение кабеля на розетки!
Только указанного на освещение кабеля не достаточно!
Перебор групповых линий!
Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления TN, то, как минимум, НЕ будет реализована защита от аварий в питающей сети, так как её в 99,999...% случаев не делают по НЕ знанию в электро/пожаро безопасности исполнителя и, что чаще всего, или ЖЛОБСТВА хозяина!
Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления ТТ, то, как минимум, НЕ будет реализован комплекс мер защиты для ТТ, так как их НЕТ даже в МЭК!
Обеспечение электро/пожаро безопасности при одноквартирном доме от хозяина зависит при TN на 49,999…%, при ТТ на 99,999…%.
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех, с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с поясняющими картинками, своими словами разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
25.02.2017 в 20:40:32
KostyaNII написал: кабель на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2,
На розетки 2,5мм2. Нет УЗО на 30ма и/или 10ма. Собственно, вам не монтажку нужно рисовать, а принципиальную схему для начала.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.02.2017 в 20:40:50
KostyaNII написал: на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2
Вам правильно сказали, что нужно 3х2,5мм2
KostyaNII написал: в металлорукаве
Если деревом обшиваете, то в металлической трубе.
KostyaNII написал: Основной щит на 1 этаже, на входе селективное противопожарное УЗО 63A 300мА. Выделенная мощность - 15 кВт. Каждая фаза защищена УЗМ-51. На второй этаж вывел одну фазу.
А остальные две фазы куда? Перекоса фаз не будет? Может, лучше три фазы на второй этаж кинуть?
KostyaNII написал: Щит - Mistral41F на 54 модуля.
На первый взгляд, надо больше щит брать.
На освещение автоматы можно ставить С10.
Насяльника написал: Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить
Ну, почему же. Учитывая,
KostyaNII написал: Распаечные коробки отсутствуют - каждая группа потребителей отдельным кабелем.
вполне нормальная схема. И это, на мой взгляд, разумное решение для деревянного дома.
25.02.2017 в 20:53:19
Как всегда Посититель туману напустил, и нормативы то бывают здравомыслящие :D и не очень.. :clapping :applause: :D :D и мнения у специалистов... Что с миром то делается... как он без эксперта Поситителя в глухое КЗ не ушел. А по русски никак не удается хотябы однозначно мысль сформулировать...
Посититель написал: Обеспечение электро/пожаро безопасности при одноквартирном доме от хозяина зависит при TN на 49,999…%, при ТТ на 99,999…%.
Посититель написал: НЕ будет реализован комплекс мер защиты для ТТ, так как их НЕТ даже в МЭК!
От так - Гуру снизошел до нас сирых :D :D :D
25.02.2017 в 21:03:38
25.02.2017 в 21:04:13
alx220 написал: И это, на мой взгляд, разумное решение для деревянного дома.
На мой нет. безопасности не добавит. Учитывая что врятли ТС будет использовать американские комплектующие на концах всех этих линий. Как это принято в амерских и прочих каркасниках. Да-да я про конкретно металлические брутальные установочные коробки да еще с гермовводами для монтажа розеток, светильников.... А так закончится это все унылым пластиком с дырами.. Да и кабель они там не в металл гофру (0.3мм) пихают, а закрывают пластинами листовой стали. Наш то электроводопровод конечно еще брутальнее, только с жилищем на конечной стадии (выход из стены) совершенно не совместим.. Это так .. лирика все :) ИМХО просто.
25.02.2017 в 21:15:40
Насяльника написал: На мой нет. безопасности не добавит. Учитывая что врятли ТС будет использовать американские комплектующие на концах всех этих линий. Как это принято в амерских и прочих каркасниках. Да-да я про конкретно металлические брутальные установочные коробки да еще с гермовводами для монтажа розеток, светильников.... А так закончится это все унылым пластиком с дырами.. Да и кабель они там не в металл гофру (0.3мм) пихают, а закрывают пластинами листовой стали. Наш то электроводопровод конечно еще брутальнее, только с жилищем на конечной стадии (выход из стены) совершенно не совместим.. Это так .. лирика все :) ИМХО просто.
Ну, почему лирика, хорошие советы. Просто надо это все рекомендовать ТС. И отказ от распаек с этим очень даже хорошо соотносится. Кстати, можно ссылку на брутальные металлические КУВ зарубежного производства для розеток и особенно светильников, где у нас можно купить?
25.02.2017 в 21:23:00
Не подскажу, видел эти изделия только в Ютубовских роликах про каркасное домостроение..
25.02.2017 в 22:25:56
Посититель, ВДТ согласованы - в основном щите на фазу стоит АВ С25. Хотя, согласен, лучше поставить Узо на 40. По кабелю отписал - опечатка. АВДТ поставлены на стационарные устройства, дабы не делать группы: кондиционер, гидромассажная ванна, вентиляция. Заземление - TN-S-C (продублировано контуром заземления у дома).
25.02.2017 в 22:27:55
alx220, Кабель - опечатка, обшивка стен - 2 слоя гипсокартона, по фазам получилось сбалансированно - еще по одной на котельную и первый этаж, со щитом тоже думаю на 72, освещение все светодиодное, смысл ставить 10-ки?