Добрый вечер!

Проектирую щиток на 2-й этаж своего дома. Дом - каркасник, кабель на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2, на освещение - ВВГнГ-LS 3х1,5мм2 в металлорукаве. Распаечные коробки отсутствуют - каждая группа потребителей отдельным кабелем. Основной щит на 1 этаже, на входе селективное противопожарное УЗО 63A 300мА. Выделенная мощность - 15 кВт. Каждая фаза защищена УЗМ-51. На второй этаж вывел одну фазу. Все компоненты фирмы ABB. Щит - Mistral41F на 54 модуля. Прошу вас оценить правильность компоновки щитка и подбор моделей. Спасибо.

0
Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

25.02.2017 в 20:18:56

Мне каажется, на розеточных линиях, проводочек на 2,5мм.кв.(под С16А) - красивше будет выглядеть.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2017 в 20:30:14

Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

25.02.2017 в 20:34:30

KostyaNII написал: каждая группа потребителей отдельным кабелем

Каждая розетка и каждый выключатель отдельным кабелем на отдельный диф - вот это было бы достойно упоминания. А пока всё достаточно уныло, без огонька. :popcorn

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

25.02.2017 в 20:37:45

KostyaNII написал: Прошу вас оценить правильность компоновки

ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Плохая бесперебойность электроснабжения общих групп!

Что усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных груп!

Применение АВДТ не относится к лучшим решениям для вновь проектируемых щитов!

Занижено сечение кабеля на розетки!

Только указанного на освещение кабеля не достаточно!

Перебор групповых линий!

Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления TN, то, как минимум, НЕ будет реализована защита от аварий в питающей сети, так как её в 99,999...% случаев не делают по НЕ знанию в электро/пожаро безопасности исполнителя и, что чаще всего, или ЖЛОБСТВА хозяина!

Если будет реализована система электроснабжения с типом заземления ТТ, то, как минимум, НЕ будет реализован комплекс мер защиты для ТТ, так как их НЕТ даже в МЭК!

Обеспечение электро/пожаро безопасности при одноквартирном доме от хозяина зависит при TN на 49,999…%, при ТТ на 99,999…%.

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех, с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с поясняющими картинками, своими словами разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.02.2017 в 20:40:32

KostyaNII написал: кабель на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2,

На розетки 2,5мм2. Нет УЗО на 30ма и/или 10ма. Собственно, вам не монтажку нужно рисовать, а принципиальную схему для начала.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 20:40:50

KostyaNII написал: на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2

Вам правильно сказали, что нужно 3х2,5мм2

KostyaNII написал: в металлорукаве

Если деревом обшиваете, то в металлической трубе.

KostyaNII написал: Основной щит на 1 этаже, на входе селективное противопожарное УЗО 63A 300мА. Выделенная мощность - 15 кВт. Каждая фаза защищена УЗМ-51. На второй этаж вывел одну фазу.

А остальные две фазы куда? Перекоса фаз не будет? Может, лучше три фазы на второй этаж кинуть?

KostyaNII написал: Щит - Mistral41F на 54 модуля.

На первый взгляд, надо больше щит брать.

На освещение автоматы можно ставить С10.

Насяльника написал: Невероятно избыточная схема. раз в 5 уменьшить

Ну, почему же. Учитывая,

KostyaNII написал: Распаечные коробки отсутствуют - каждая группа потребителей отдельным кабелем.

вполне нормальная схема. И это, на мой взгляд, разумное решение для деревянного дома.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2017 в 20:53:19

Как всегда Посититель туману напустил, и нормативы то бывают здравомыслящие :D и не очень.. :clapping :applause: :D :D и мнения у специалистов... Что с миром то делается... как он без эксперта Поситителя в глухое КЗ не ушел. А по русски никак не удается хотябы однозначно мысль сформулировать...

Посититель написал: Обеспечение электро/пожаро безопасности при одноквартирном доме от хозяина зависит при TN на 49,999…%, при ТТ на 99,999…%.

Посититель написал: НЕ будет реализован комплекс мер защиты для ТТ, так как их НЕТ даже в МЭК!

От так - Гуру снизошел до нас сирых :D :D :D

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 21:03:38

  • На группу розеток вместо АВДТ С10 поставьте АВДТ С16 (кабель 3х2,5 при этом)
  • Что за канальный вентилятор? Скорее всего, достаточно С10 и кабеля 3х1,5
  • Не пойму, как эти две схемы соотносятся между собой. На первой нет УЗО.
  • Номинал УЗО низкий, возьмите больше.
  • Где вводной коммутационный аппарат?
0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2017 в 21:04:13

alx220 написал: И это, на мой взгляд, разумное решение для деревянного дома.

На мой нет. безопасности не добавит. Учитывая что врятли ТС будет использовать американские комплектующие на концах всех этих линий. Как это принято в амерских и прочих каркасниках. Да-да я про конкретно металлические брутальные установочные коробки да еще с гермовводами для монтажа розеток, светильников.... А так закончится это все унылым пластиком с дырами.. Да и кабель они там не в металл гофру (0.3мм) пихают, а закрывают пластинами листовой стали. Наш то электроводопровод конечно еще брутальнее, только с жилищем на конечной стадии (выход из стены) совершенно не совместим.. Это так .. лирика все :) ИМХО просто.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2017 в 21:15:40

Насяльника написал: На мой нет. безопасности не добавит. Учитывая что врятли ТС будет использовать американские комплектующие на концах всех этих линий. Как это принято в амерских и прочих каркасниках. Да-да я про конкретно металлические брутальные установочные коробки да еще с гермовводами для монтажа розеток, светильников.... А так закончится это все унылым пластиком с дырами.. Да и кабель они там не в металл гофру (0.3мм) пихают, а закрывают пластинами листовой стали. Наш то электроводопровод конечно еще брутальнее, только с жилищем на конечной стадии (выход из стены) совершенно не совместим.. Это так .. лирика все :) ИМХО просто.

Ну, почему лирика, хорошие советы. Просто надо это все рекомендовать ТС. И отказ от распаек с этим очень даже хорошо соотносится. Кстати, можно ссылку на брутальные металлические КУВ зарубежного производства для розеток и особенно светильников, где у нас можно купить?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.02.2017 в 21:23:00

Не подскажу, видел эти изделия только в Ютубовских роликах про каркасное домостроение..

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

25.02.2017 в 22:17:12

ZooZoo написал:

KostyaNII написал: кабель на розетки ВВГнГ-LS 3х1,5мм2,

На розетки 2,5мм2. Нет УЗО на 30ма и/или 10ма. Собственно, вам не монтажку нужно рисовать, а принципиальную схему для начала.

ZooZoo, Пардон, опечатка. Кабель на розетки, конечно, 3х2,5 мм2.

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

25.02.2017 в 22:25:56

Посититель, ВДТ согласованы - в основном щите на фазу стоит АВ С25. Хотя, согласен, лучше поставить Узо на 40. По кабелю отписал - опечатка. АВДТ поставлены на стационарные устройства, дабы не делать группы: кондиционер, гидромассажная ванна, вентиляция. Заземление - TN-S-C (продублировано контуром заземления у дома).

0
Аватар пользователя
KostyaNII

Местный

Регистрация: 25.02.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

25.02.2017 в 22:27:55

alx220, Кабель - опечатка, обшивка стен - 2 слоя гипсокартона, по фазам получилось сбалансированно - еще по одной на котельную и первый этаж, со щитом тоже думаю на 72, освещение все светодиодное, смысл ставить 10-ки?