Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 19:16:31

Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей

Авторы данной строки уточнили, где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена? При наличии подобного документа, каким документом на вас как на потребителя их ЛКМ возложено обязательство соблюдать указанный документ на территории РФ? Спросите. =)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

22.03.2017 в 19:49:38

Olegkonst написал: Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей. А именно, малая глубина залегания кабелей.

Даже не сомневался в примерно таком ответе. Даже если они ничего не поняли, им надо что-то написать

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

22.03.2017 в 20:35:24

VIVA, поддерживаю эти вопросы. Попробуем уточнить. Что ж ещё делать.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

22.03.2017 в 20:38:08

Olegkonst, сохранять настойчивость и решительность. Не пробуйте, уточняйте! ;)

В качестве возможного катализатора можно применить следующий вопрос: "Уважаемый ..., уменьшится ли время получения ответа, если эти вопросы будут заданы в рекламации, относительно приобретённого мной ЛКМ торговой марки название_краски?"

И сохраните банки из-под краски, если уже не выбросили.

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

22.03.2017 в 21:35:53

VIVA, почти все сохранили. Дело тёмное конечно )

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

23.03.2017 в 05:55:58

VIVA написал: Надеюсь вы понимаете разницу между "следует" и "допускается"?

а... какая разница? Для меня, как для исполнителя - всё равно. Допустили - делаю. Нет- нет.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.03.2017 в 15:34:49

Грэй написал: Для меня, как для исполнителя

Разница в том, что эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда? ;)

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20803

23.03.2017 в 16:22:11

VIVA написал: эти строки вас, как исполнителя указанного в проекте не касаются. Вы же все свои работы выполняете без отступлений от проектной документации, правда?

Как не касаются? Если такие строки есть в проекте, то очень даже касаются :nо:

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

23.03.2017 в 21:08:24

Грэй написал: Если такие строки есть в проекте

Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

24.03.2017 в 00:12:09

VIVA написал: Именно, но строки, о которых говорилось, не в проектах, которым вы неукоснительно следуете, а в нормативных документах, в соответствии с которыми эти проекты должны быть выполнены.

Если принципно - делать по проекту, который подписан лицензионным проектантом даже легче, очень легче - сделал, как написано, он принял, он несет отвественность...

VIVA написал: где именно данная технология описана? Или в каком нормативном документе закреплена?

Что я неправильно/или не понимаю/ читаю в таблице 2.1.3. насчет скрытой проводки и негоримого слоя над ней? Дальше продолжим с краской...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 00:24:42

jekasus написал: 2.1.3. насчет скрытой проводки

Открытой, вообще-то.

2.1.37. При открытой прокладке

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 00:36:08

jekasus написал: таблице 2.1.3

в этой таблице указан способ выбора кабеля и способа прокладки по условиям пожарной безопасности с учётом основания. Та же таблица, описывает прокладку "кабели в оболочке из трудносгораемых материалов" (ВВГнг(А)/-LS) по "по основаниям и конструкциям" "из несгораемых или трудносгораемых материалов" (силикатный кирпич, гипсовая штукатурка) как "Непосредственно", и это в разделе "Скрытые электропроводки".

Если вы внимательно рассмотрите список допустимых к использованию кабельных изделий, то обнаружите, что несгораемый слой более 10 мм. дополняет этот список кабелями и проводами "в оболочке из сгораемых" материалов.

Таким образом, если имеется кабель с оболочкой из трудносгораемого материала и несгораемое/трудносгораемоме основание, то защитный слой не требуется.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

24.03.2017 в 00:59:30

VIVA написал: (силикатный кирпич, гипсовая штукатурка)

Только для них или это часть из негоримых материалов, которые подходят? Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями - должен быть 10 мм слой над ними или только для некоторых вариантов?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 01:05:07

jekasus написал: Только для них

В скобках приведены материалы стен у автора темы. Определения сгораемый/трудносгораемый/несгораемый по ГОСТ 12.1.044-89 п. 2.1.2. Исходя из них, можете классифицировать конкретные материалы и на основе этой классификации принимать решения.

jekasus написал: Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями

Зависит от того, кабельные изделия с оболочками из каких материалов вы собираетесь применять. Равно как и материала самих труб и коробов. Ячейкой ниже в таблице сказано, что если материалы коробов и труб "из трудносгораемых и несгораемых материалов", для того же набора кабельных изделий прокладка значится как "непосредственно". И никакого защитного слоя не требуется. Электротехнические ПВХ трубы и короба, что попадались мне, были из самозатухающих ПВХ, соответственно они "трудносгораемые", а значит им не требуется защитный слой.

Вся упомянутая вами таблица, это варианты. Выбирая два заданных условия получаете третье звено.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.03.2017 в 01:15:57

jekasus написал: Я насчет негоримого слоя над трубами, коробами и кабелями

Зависит от того, кабельные изделия с оболочками из каких материалов вы собираетесь применять. Равно как и материала самих труб и коробов. Ячейкой ниже в таблице сказано, что если материалы коробов и труб "из трудносгораемых и несгораемых материалов", для того же набора кабельных изделий прокладка значится как "непосредственно". И никакого защитного слоя не просят. Те электротехнические ПВХ трубы и короба, что попадались мне были из самозатухающих ПВХ, соответственно они "трудносгораемые" а значит им не требуется защитный слой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу