Dmitry1982,
Дайте снимок "якобы без подсветки" крупным планом с обеих сторон.
Отсутствие видимой подсветки ничего не говорит, ну нет окошка, а сама подсветка есть, так что?
Но я бы не парился.
Расход электричества - 5 коп. в месяц.
Сокращение ресурса работы самих ЛЭД и драйвера - менее 0,1%.
rip87 написал:
Скорее всего при проходной схеме жила, находящаяся под потенциалом фазы проходит рядом с жилой, которая идет на светильники.
Версия не правдоподобна, потому как при обычных выключателях проблема пропадает:
Dmitry1982 написал:
При замене проходных переключателей обычным выключателем также нет свечения после выключения.
_
Dmitry1982 написал:
пока грешу на переключатели :( Легранд, блин.
Прежде чем грешить, схему нарисуйте, ну или хотя бы индикаторной отвёрткой потыкайте в контакты при выключенных выключателях, а то может всё таки не фаза рвётся или подключение не верно.
В конце концов взять прожектор отдельно и провести натурные испытания с подключенным напрямую на проходной выключатель. Подключить сначала один проходной - проверить, потом второй - проверить.
Ну или на месте установки поочерёдной подключить выключатели (не все сразу, а по одному) и проверить.
rip87 написал:
Выключателем фаза отключается, а переключателем она не отключается а переключается...Разница есть...
Разница есть, но без натурных испытаний не обойтись. Ни что не мешает подключить обычный выключатель, а конец второй линии переключения на фазу подключить.
Dmitry1982 написал:
при включении все светится и работает. при выключении тускло светиться.
Провод дерьмо, большая утечка. Или пережат.
Либо менять провод, либо забить на подсветку в гараже.
Всякие примочки - в данном случае мертвому припарка, это для светодиодной подсветки в выключателе подходит, а здесь другой случай.
Наводки, напиво...
Вы сюда еще Теслу припишите.
Или посчитайте паразитную погонную емкость для такого явления.
Это же не неонки с током о,1 мА, здесь токи в мА что бы диоды светились.
За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат - факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки - наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.
За переключение фазы ручаюсь сам проводил.
провод пережат - факт, стягивал нейлоновыми хомутами.
да по толщине провод ок, а вот по цвету что-то не очень, латунь похоже.
короче, если ресурс сильно не падает от такой подсветки - наверное, забью, пока случай не представиться кондер купить.
rip87 написал:
У меня был случай, что даже КЛЛ подмигивали в схеме с проходными выключателями(без подсветки)..Хотя 100 процентов всё было подключено грамотно...
rip87, Это у вас классический случай с классическим ШИМ преобразователем.
Здесь случай более тяжелый. с подобным столкнулся недавно и не смог разобраться пока не разобрал драйвер. Оказывается, что существуют микросхемы-ключи с Прямым ШИМ регулированием. При этом нет никакой гальванической развязки сети и светодиодов. В этом случае перефазировка приводит к тому, что несимметричная нагрузки ловит все помехи, которые через открытый ключ лезут на диоды.
Ничего страшного с точки зрения потерь здесь нет, но есть 2 больших НО
Коэф пульсаций достаточно велик
Корпус прожектора может оказаться под фазой.
, а дальше думайте куда ставить это Г-но
Здравствуйте такая же история подключил через переключатели шнайдер при отключении тоже чють светятся.Временно вылечил лампу накаливания подключил вроде ОК интересно как ещё можно только дельный совет кто знает.
Dmitry1982, Здравствуйте такая же история подключил через переключатели шнайдер при отключении тоже чють светятся.Временно вылечил лампу накаливания подключил вроде ОК интересно как ещё можно только дельный совет кто знает.