Gepard По аудиофилиии порыться по форуму , также можно материалы найти. А вообще это лечится легко - походом на концерт. :)

0

Да, ни фига.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

28.02.2017 в 14:53:22

dokar написал: Звиняйте, но сантех фото показывают не малый джамшутинг и бред . Обратный управляемый клапан наку-а ?

У нас раньше была проблема, что при сливе стиралки где-то на этажах сверху (это кухонный тонкий стояк и у большинства стиралка всё же в ванной стоит - там крупный стояк), из мойки на кухне начинала пузыриться пена, а иногда и подниматься вода. Поэтому мы попросили поставить обратный клапан.

Извиняться не стоит. Мне сейчас любая критика на пользу, т.к. понимаю, что к прежним электрикам и сантехникам обращаться более не буду.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

28.02.2017 в 14:55:06

Gepard написал: На форуме ранее видел "Олечка" - её муж собирает щиты в Электростали, но давно их тут вроде не было.

Теперь Stanislaw34

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

28.02.2017 в 15:02:29

dokar написал: А вообще это лечится легко - походом на концерт.

Одно другому не мешает. Эксперименты недорогие, поэтому интересно самому проверить )

Возвращусь к выложенной ранее фотографии:

Здесь логика в соединениях линии L5 нормальная? По идее, это линия света (два одновременно работающих светильника) с проходным выключателем. Просто тут соединяются белый и синие провода разных кабелей, что и смутило. Такое соединение обусловлено проходным выключателем?

И про две линии L3. Правильно понимаю, что звонок (линия в полтора квадрата), который сейчас сидел на одном автомате (B16) вместе с линией 2,5 квадрата (роутер, телефон, домофон), стоит посадить на автомат к свету коридора (B10)? Соответственно, под разные дырки автомата, под один зажим? (У проф. серии ABB отдельная дырка под гребёнку, отдельная под провод, но зажим один.)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18344

28.02.2017 в 16:14:48

Gepard,
По линии L5 решение действительно похоже для проходных выключателей. Вопрос только почему эта коммутация сделана в щите. По линии L3. Да, надо перенести с ВА16А на ВА10А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18344

28.02.2017 в 16:20:28

Gepard, Посмотрел ещё раз L5. Что-то непонятное вообще. Для проходного в этом случае должна стоять не клемма, а переключатель да вне щита.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

28.02.2017 в 16:28:44

MaSeVi, спасибо! На выходных попробую снять клеммники и прозвонить кабели, посмотрю, где выходят. Может, добавится ясности.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.02.2017 в 18:26:34

Gepard написал: подписаны все номиналы.

Да, увидел :)

Gepard написал: У меня стиралка сидит под УЗО F202 A-16/0.01. В этой группе два автомата: B10 на стиралку и B6 на свет в санузлах. Посудомойка (отдельная линия) посажена с другими потребителями под УЗО группы 5: F202 A-40/0.03.

Стиралку посадите на АВ 16А, если кабель 2,5мм2. Для ПММ тоже желательно сделать отдельное УЗО.

Gepard написал: OT63F3 купили OT40F3 - типа тоже пойдёт (исходили из номинала)

Мне непонятно, зачем такие рубильники ставить в обычную квартиру.

Gepard написал: Можно обойтись без отдельного клеммника и просто в разные дырки УЗО, но под один зажим, подключить нулевые проводки?

Можно.

Gepard написал: То есть даже где свет - лучше опрессовка?

Я везде опрессовку делаю.

Gepard написал: Гильзы лучше ГМЛ или ГМЛ-П для соединения двух проводов?

Я ГМЛ использую. Но кое-кто на форуме утверждает, что делаю я это только для того, чтобы мне спокойнее спалось, а вообще и ГМЛ-П пойдут :)

Gepard написал: Имеется в виду чёрная внешняя оболочка, а не изоляция жилок разноцветная, да?

Да, именно черная оболочка.

Gepard написал: хотя это и от гарнитура, наверное, будет зависеть

А у вас проекта кухни нет еще? Обычно перед ремонтом делается проект кухни, и вам дают точное расположение розеток и оборудования. Если сначала делать электрику, а потом проект кухни, возможно, придется переносить розетки. Это очень неудобно.

По сантехнике не специалист, но бросается в глаза, как все неаккуратно сделано. Рекомендую вам аудит инженерных систем.

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

28.02.2017 в 20:53:46

MaSeVi написал: Gepard, Посмотрел ещё раз L5. Что-то непонятное вообще. Для проходного в этом случае должна стоять не клемма, а переключатель да вне щита.

Скорее всего, проходные и светильники недалеко от щита. Оба кабеля завели в щит, чтобы не расключаться в подрозетнике (забыли/не захотели/не было технологической возможности поставить глубокий и т. п.). Иногда такое решение оправдано. Один - от проходных, второй - на светильники. РЕ не дотягиваются до шины, соединили двойной вагой, да так и оставили. Строители часто любят оставлять хвосты РЕ, не подключая их к шине и не любят маркировать синий, по которому подается фаза после проходных. Ваги, винтовые, опрессовка, скрутки и т. п. в щите - не лучшее решение (ИМХО). Несколько штук дешевых проходных Клемсан 2,5 или 4 решат проблему соединений.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18344

28.02.2017 в 21:05:27

Stanislaw34 написал:

MaSeVi написал: Gepard, Посмотрел ещё раз L5. Что-то непонятное вообще. Для проходного в этом случае должна стоять не клемма, а переключатель да вне щита.

Скорее всего, проходные и светильники недалеко от щита. Оба кабеля завели в щит, чтобы не расключаться в подрозетнике (забыли/не захотели/не было технологической возможности поставить глубокий и т. п.). Иногда такое решение оправдано. Один - от проходных, второй - на светильники. РЕ не дотягиваются до шины, соединили двойной вагой, да так и оставили. Строители часто любят оставлять хвосты РЕ, не подключая их к шине и не любят маркировать синий, по которому подается фаза после проходных. Ваги, винтовые, опрессовка, скрутки и т. п. в щите - не лучшее решение (ИМХО). Несколько штук дешевых проходных Клемсан 2,5 или 4 решат проблему соединений.

Stanislaw34, Здравствуйте, Если честно, не очень понял такую схему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

28.02.2017 в 22:02:59

MaSeVi, доброго времени. Вот схема. Преимущества - два кабеля в один подрозетник, минимум соединений в подрозетнике. Недостатки - тащим в щит два кабеля, расключение в щите.

0