TAB написал: Ну а тот кто не выжил, сейчас на форумах не пасется. :)
Не факт. :)
11.03.2017 в 12:00:30
TAB написал: Ну а тот кто не выжил, сейчас на форумах не пасется. :)
Не факт. :)
11.03.2017 в 12:06:35
Radio написал: Не факт. :)
Ну то дело такое... спорить не буду. :)
Radio написал: Ну нечего больше сказать. Здоровый сон гарантирован.
Т.е. на этот раз вы согласны? :) Но все же хотелось бы услышать ваши соображения: почему стационары ПУЭ допускает под УЗО не ставить, ежели "хрестоматийный случай" его таки прямо требует.
11.03.2017 в 12:56:38
TAB написал: Но все же хотелось бы услышать ваши соображения: почему стационары ПУЭ допускает под УЗО не ставить, ежели "хрестоматийный случай" его таки прямо требует.
Забавно, видимо посудомойку и стиралку и сушку вы, явно не считаете стационарным оборудованием :) стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
11.03.2017 в 16:37:54
Radio написал: При наличии РЕ вообще пофигу, какое там узо. Больно не будет.
А если нет РЕ?
Radio написал: Но ведь все мы знаем, что ПЕ может внезапно отвалиться именно в ту самую секунду
TAB написал: Ведь чем отличается стационарный приемник от всякого другого? Тем, что прежде всего он недвижимый, а стало быть и линия его электропитания тоже (а по-хорошему она спрятана и на клеммах). Отсюда вывод: то, что находится внутре прибора класса I защищено от человека заземленным корпусом.
РЕ может отвалиться и раньше, причем на вводе.
ebf написал: и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
Тогда стиралка к стационарному оборудованию не относится. У некоторых людей она так установлена, что сама перемещается при отжиме :)
13.03.2017 в 19:34:57
Подскажите пожалуйста ещё по ваго клемникам, какие серии для чего лучше?
13.03.2017 в 19:35:49
Без обсуждения выбора именно в пользу них)))))
14.03.2017 в 09:43:44
Окончательная редакция моей схемы. Что думаете?
14.03.2017 в 11:28:47
prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.
14.03.2017 в 11:50:47
TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току.
Ничего у него не перегружено, вы бы со своим щиточком разобрались, а то только успеваете глупые советы раздавать
14.03.2017 в 11:53:33
TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.
TAB, полностью верно пишите . Узо по перегрузке не скорректированно.
14.03.2017 в 11:59:02
Димон114 написал:
TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.
TAB, полностью верно пишите . Узо по перегрузке не скорректированно.
Димон114,Верно для вас, но не верно ,по правилам :) В теме про УЗО,в шапке, всё это описано :) Я тут одному сделал подборку, можете тоже ознакомиться ссылка