Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

11.03.2017 в 12:00:30

TAB написал: Ну а тот кто не выжил, сейчас на форумах не пасется. :)

Не факт. :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

11.03.2017 в 12:06:35

Radio написал: Не факт. :)

Ну то дело такое... спорить не буду. :)

Radio написал: Ну нечего больше сказать. Здоровый сон гарантирован.

Т.е. на этот раз вы согласны? :) Но все же хотелось бы услышать ваши соображения: почему стационары ПУЭ допускает под УЗО не ставить, ежели "хрестоматийный случай" его таки прямо требует.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.03.2017 в 12:56:38

TAB написал: Но все же хотелось бы услышать ваши соображения: почему стационары ПУЭ допускает под УЗО не ставить, ежели "хрестоматийный случай" его таки прямо требует.

Забавно, видимо посудомойку и стиралку и сушку вы, явно не считаете стационарным оборудованием :) стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.03.2017 в 16:37:54

Radio написал: При наличии РЕ вообще пофигу, какое там узо. Больно не будет.

А если нет РЕ?

Radio написал: Но ведь все мы знаем, что ПЕ может внезапно отвалиться именно в ту самую секунду

TAB написал: Ведь чем отличается стационарный приемник от всякого другого? Тем, что прежде всего он недвижимый, а стало быть и линия его электропитания тоже (а по-хорошему она спрятана и на клеммах). Отсюда вывод: то, что находится внутре прибора класса I защищено от человека заземленным корпусом.

РЕ может отвалиться и раньше, причем на вводе.

ebf написал: и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.

Тогда стиралка к стационарному оборудованию не относится. У некоторых людей она так установлена, что сама перемещается при отжиме :)

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

13.03.2017 в 19:34:57

Подскажите пожалуйста ещё по ваго клемникам, какие серии для чего лучше?

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

13.03.2017 в 19:35:49

Без обсуждения выбора именно в пользу них)))))

0
prest1zh
prest1zh
Местный

Регистрация: 09.01.2015

Москва

Сообщений: 117

14.03.2017 в 09:43:44

Окончательная редакция моей схемы. Что думаете?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 11:28:47

prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 11:50:47

TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току.

Ничего у него не перегружено, вы бы со своим щиточком разобрались, а то только успеваете глупые советы раздавать

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 11:53:33

TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.

TAB, полностью верно пишите . Узо по перегрузке не скорректированно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 11:59:02

Димон114 написал:

TAB написал: prest1zh, оба УЗО перегружены о номинальному току. И что у вас в этажном щите (или подъездном) - "противопожарное" УЗО стоит? Если нет, то плиту из под диффзащиты выносить не стоит. А если есть, то посмотрите какого оно типа - А или АС.

TAB, полностью верно пишите . Узо по перегрузке не скорректированно.

Димон114,Верно для вас, но не верно ,по правилам :) В теме про УЗО,в шапке, всё это описано :) Я тут одному сделал подборку, можете тоже ознакомиться ссылка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.