14.03.2017 в 15:41:07

MrGalaxy написал: И повышающий коэффициент 1,45 не забудьте.

А повышающий коэффициент УЗО равный 1,6 вы типа забыли? Или вы даже о нём и не знаете, но тоже даёте советы ,замечательно :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 15:41:18

ebf написал:

Димон114 написал: кроме того схема ТС этому не соответствует , перегрузка порядка 2 ампер

Да уж Дима :) 10+10+16+16=52А 4АВ у ТС коэффициент 0,7 52А х 0,7= 36,4 А УЗО 40А Вы о чём,что с арифметикой :)

ebf, на коэфициэнт неотключения умножите ага :popcorn

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 15:45:03

Димон114 написал: ebf, на коэфициэнт неотключения умножите ага

Какой коэффициент неотключения Дима?Вы хоть посты читайте, выше вашего

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 15:45:41

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, и соответственно каталогу узо от перегрузки и от КЗ защищается разными номиналами .

Ну и ?Что дальше, мысль то развейте

Димон114 написал: Ebf постоянно ссылаясь на немецкие нормы

Неа я могу ссылаться на любые .Я где то предложил не защищать УЗО,к чему ваши примеры?

ebf, вы предлагаете не защищать узо от перегрузки ( не КЗ) Ориентируясь на недействующие у нас нормативы . Плюс и в немецких нормах коэфеиенты не будут применяться при постоянно высокой нагрузке .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 15:47:17

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, на коэфициэнт неотключения умножите ага

Какой коэффициент неотключения Дима?Вы хоть посты читайте, выше вашего

ebf, на 1.13 свои 52 ампера умножите для начала .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 15:51:45

Димон114 написал: ebf, на 1.13 свои 52 ампера умножите для начала .

А узо на 1,6 :)

Димон114 написал: Ориентируясь на недействующие у нас нормативы .

Нормативы спроса и одновременности действуют и у нас, запомните это. Да и не забудьте, что пользуетесь вы ихними УЗО, сделанными по ихним нормам ,ну дальше мысль сами закончите :) Дима ,согласно вашему драгоценному каталогу от ИТОНА .при вышестоящим 63А gL ,какой номинал УЗО должен быть под ним?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 15:58:23

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, на 1.13 свои 52 ампера умножите для начала .

А узо на 1,6 :)

Димон114 написал: Ориентируясь на недействующие у нас нормативы .

Нормативы спроса и одновременности действуют и у нас, запомните это. Да и не забудьте, что пользуетесь вы ихними УЗО, сделанными по ихним нормам ,ну дальше мысль сами закончите :) Дима ,согласно вашему драгоценному каталогу от ИТОНА .при вышестоящим 63А gL ,какой номинал УЗО должен быть под ним?

ebf, покажите где написанно что узо рассчитывается из расчёта 1.6 ? Только не в ГОСТах об их испытаниях . Мы их использовать хотим а не испытывать . Их не их узо а устанавливать их нужно у нас по нашем рекомендациям . Я вам привёл русскоязычный пример о том что узо защищается от перегрузки не так как от КЗ .
Под 63 gl защищённым от перегрузки небудет никакое узо . Если после узо ничего нет , если под узо воткнуть ещё ав или предохранители то тогда будут варианты , это для нас !

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 16:01:28

Димон114, Повторю вопрос Дима ,согласно вашему драгоценному каталогу от ИТОНА .при вышестоящим 63А gL ,какой номинал УЗО должен быть под ним? Трудно ответить?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 16:03:36

ebf написал: Димон114, Повторю вопрос Дима ,согласно вашему драгоценному каталогу от ИТОНА .при вышестоящим 63А gL ,какой номинал УЗО должен быть под ним? Трудно ответить?

ebf, дополнил 80 амперное узо будет защищённо от КЗ gl80 а вот от перегрузки gl 50

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 16:05:56

Димон114 написал: Плюс и в немецких нормах коэфеиенты не будут применяться при постоянно высокой нагрузке .

Конкретно ABB, изделия которой собирается ставить ТС, требует следующее:

Не стоит забывать правило координации вводного «автомата» и ВДТ между собой по номинальным токам. Номинальный ток ВДТ должен быть не меньше номинального тока автоматического выключателя.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.03.2017 в 16:07:55

TAB написал:

Димон114 написал: Плюс и в немецких нормах коэфеиенты не будут применяться при постоянно высокой нагрузке .

Конкретно ABB, изделия которой собирается ставить ТС, требует следующее:

Не стоит забывать правило координации вводного «автомата» и ВДТ между собой по номинальным токам. Номинальный ток ВДТ должен быть не меньше номинального тока автоматического выключателя.

TAB, тож показывал ранее и запросы в Абб писали ebf учавствовал ... и весь сыр бор в том что в Германии разрешается делать иначе ; не устанавливать в ряде случаев на узо защиту от перегрузки .

0