TAB написал: А ситуация такая,..............
Ох, ну и замес у вас.
TAB написал: Исходя из такого распределения функций,
Какого распределения функций? Одно подмножество другого! см ваш же ГОСТ. в ТТ и то и другое основная защита! Соответственно есть нормы 30мА (для розеток), если хотите сказать пользователям что они защищены ДАЖЕ от пульсирующего тока (заранее не хочу в 100 раз холиварить насколько вероятность велика) Извольте поставить 30 мА тип А. В некоторых странах это уже обязательно в жилье. Хорошо что не у нас.
ПС OFFTOP Да и вообще этот загон с 100 -300мА на вводе по пожарным требованиям связан исключительно с отсутствием нормы ставить диф защиту на стационарные приемники и свет. Вот и страханулись. ДА и то в Москве.