podmax
podmax
Новичок

Регистрация: 09.03.2017

Химки

Сообщений: 8

09.03.2017 в 04:31:39

Доброго времени суток. Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей. Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4) Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора). От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор). Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм)) Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею) Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)

Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор? Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи? Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?

Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев:)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

09.03.2017 в 10:25:51

не подходит однотрубка для внутрипольного конвектора, в нем нет естественной циркуляции, которая двигает теплоноситель по радиатору.

но могу ошибаться, пусть меня поправят те кто их часто ставит.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.03.2017 в 11:32:41

podmax, только насос поможет. Но его нужно правильно установить, т.е. переварить переделать стояк по-другому. Иначе может случиться, что с Вашим насосом перестанет работать отопление на всём стояке. Думаю, что стояк и так уже "удушили". Так что переделывать так и так придеться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.03.2017 в 13:17:40

podmax, однотрубная СО не предназначена для подключения отопительных приборов такого рода. Любые попытки "запихать" теплоноситель в конвектор (особенно запрещённый кран на байпасе) приведут к ухудшению циркуляции в этом стояке, и следовательно, к падению температуры теплоносителя и уменьшению проходящего через батарею потока. Насос "в лоб" также не подключить.

0
podmax
podmax
Новичок

Регистрация: 09.03.2017

Химки

Сообщений: 8

09.03.2017 в 14:00:16

Спасибо за ответы! Я в курсе, что данный отопительный прибор предназначен для 2 трубной системы, НО

  1. у меня у родственника точно так же все и работает
  2. Когда покупал звонил на завод и они сказали, то идеально в 2 трубную, но работать будет.

Так вот, куда лучше посоветуете ставить насос и как переваривать?

0
podmax
podmax
Новичок

Регистрация: 09.03.2017

Химки

Сообщений: 8

09.03.2017 в 14:01:10

Inch1964, Так вот, куда лучше посоветуете ставить насос и как переваривать?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.03.2017 в 17:02:41

podmax, без насоса если только переносить отводы максимально низко, в пол, и устраивать смещённый зауженный байпас.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.03.2017 в 18:20:06

Mazayac, тем самым уменьшать расход по всему стояку?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

podmax
podmax
Новичок

Регистрация: 09.03.2017

Химки

Сообщений: 8

09.03.2017 в 19:29:09

Mazayac, я боюсь, что ниже обратки батареи можно только обратку конвектора, там и так уже мало места до пола... А как вы думаете, если переварить ниже-выше подачу и обратку не поможет? Если поможет, то куда лучше?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.03.2017 в 19:57:05

Inch1964 написал: Mazayac, тем самым уменьшать расход по всему стояку?

Заужение байпаса, такой же вандализм, как и кран на байпасе.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

podmax
podmax
Новичок

Регистрация: 09.03.2017

Химки

Сообщений: 8

09.03.2017 в 20:11:08

Inch1964, Так что вы думаете, на счет того, чтобы перенести обратку конвектора ниже обратки батареи?