Виталий57 написал: Не влезть мне в щит
Если вас не пугает решение, требующее повозиться. Никто не запрещает сделать нишу со стенками из несгораемых материалов (ЦПС, гипс, сталь и т.п.). Оборудование монтировать на укреплённые DIN рейки. Сверху смонтировать декоративную панель-экран, с негорючим задником. Вопрос только с пластроном (декоративно-защитной панелью), которую самостоятельно сделать затруднительно. При таком подходе, щит может быть любой геометрии, позволяющей втиснуть всё необходимое.
Виталий57 написал: Правилна я понял, PE и N под разные болты вешаю, но на одну скобу? Пружинная шайба это гровер?
Пружинная шайба это "тарельчатая пружина" по ГОСТ 3057-90.
Занятно, что не столь существенное требование взволновало уважаемого форумчанина, при этом никак подведение рабочего нуля через корпус щита оставило равнодушным.
По существу. Менять схемы присоединения по своему желанию вы не можете. Но, если электрик вашей управляющей компании согласится выполнить вашу просьбу, то PE и N проводники, по хорошему, вообще должны быть подключены к разным шинам. Чтобы не возиться с тарельчатыми пружинами, с согласия соседей, на той самой скобе поставить две латунные шинки. Если PE тоже будет на изоляторе, то от неё ещё один проводник присоединить к корпусу щита (этой скобе). И к PE шине присоединить нормальный проводник от болта стоякового PEN (медь от 10мм2, алюминий от 16мм2. Алюминий проще, потому как не нужно отделять контакт от алюминиевых проводников стояка). Из того же провода стоит сделать перемычку между шинками PE и N.