Видимо придется брать ноль с этой шины. А PEN не подсоединять. Если получится договориться с электриком, то конечно буду делать по схеме которая была представлена тут.
17.03.2017 в 13:35:55
Видимо придется брать ноль с этой шины. А PEN не подсоединять. Если получится договориться с электриком, то конечно буду делать по схеме которая была представлена тут.
17.03.2017 в 15:37:07
Еще вопрос, есть ли смысл вводной автомат ставить на 63А, так сказать с запасом. Или остановиться на 40А? Если ставить 63А, то я так понимаю надо вводить кабель 3х6? Или толще? И еще момент? УЗМ 51М лучше ставить перед вводным автоматом сразу после счетчика или можно поставить после вводного автомата? Есть ли разница? И в чем отличие УЗМ 50М от УЗМ 51М
17.03.2017 в 15:57:41
Виталий57 написал: УЗМ 51М лучше ставить перед вводным автоматом сразу после счетчика или можно поставить после вводного автомата? Есть ли разница?
Конечно после вводного. На работу УЗМ это не влияет, однако это устройство тоже требует защиты, как и все другие.
Виталий57 написал: И в чем отличие УЗМ 50М от УЗМ 51М
В отсутствии или наличии регулировки порогов срабатывания. У меня стоит УЗМ 50М по причине их там отсутствия. Ибо не нужно нафиг.
17.03.2017 в 16:05:20
TAB, Спасибо, все понятно
18.03.2017 в 19:27:20
Ну вот и накидал схемку! Критикуйте, рекомендуйте, советуйте! Заранее спасибо!!!
18.03.2017 в 20:30:44
Виталий57 написал: Ну вот и накидал схемку!
Непонятно что там с холодильником, на схеме АВ для него нет. Или это у вас дифф вместо узо на него стоит? Параметры УЗО1 какие выбрали? УЗО2 у вас целиком на свет, а УЗО3 целиком на розетки. Я бы на них линии перемешал: УЗО на розетках может вышибать от утечек подключенного к ним оборудования.
18.03.2017 в 23:34:03
TAB написал: Я бы на них линии перемешал: УЗО на розетках может вышибать от утечек подключенного к ним оборудования.
25 х 0,4 = 10мА; 10 мА не превышает 1/3 номинала в 30мА.
Виталий57 написал: рекомендуйте
0) Пронумеровать все АВ; 1) Можно в наконечнике НШВИ(2) 6.0–14 обжать сразу два хвоста ПуГВ 6,0мм2, пустив один сразу на УЗО, а другой на УЗМ; 2) Как вам уже упомянули, для холодильника всё же нужен АВ; 3) Неочевидно, откуда питаются розетки кухни;
18.03.2017 в 23:52:26
VIVA, да при чем тут эта формула? И даже по ней (16+16+16)*0.4=19.2 мА.
19.03.2017 в 00:01:00
Виталий57 написал: рекомендуйте
0) Пронумеровать все АВ; 1) Можно в наконечнике НШВИ(2) 6.0–14 обжать сразу два хвоста ПуГВ 6,0мм2, пустив один сразу на УЗО, а другой на УЗМ; 2) Как вам уже упомянули, для холодильника всё же нужен АВ; 3) Неочевидно, откуда питаются розетки кухни;
19.03.2017 в 00:04:00
TAB написал: да при чем тут эта формула?
По ней рассчитывается выполняется ли требование п. 7.1.83 "при отсутствии данных". Ваш расчёт был бы верен, если бы на вводе не было АВ на 25А.
19.03.2017 в 00:22:13
VIVA, ну во-первых на вводе я там 40А вижу. Точнее во-вторых. Потому что во-первых утечки от протекающего тока зависят в очень малой степени. Собсно они даже не от тока зависят, а от размера ТЭНа в нагревательных приборах. А в приборах не нагревательных утечка от тока не зависит никак. Прочие же стационарные устройства класса I могут иметь утечку до 3.5 мА на прибор. А какие приборы в современной квартире в общем и так понятно и формула из 7.1.83 здесь не при чем.