madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

18.03.2017 в 22:12:34

Здравствуйте, сегодня демонтировал стяжку в коридоре и обнаружил ввод в квартиру (хотя ожидал его сверху или хотя бы из стены, а не из монолитного перекрытия). Не знаю,что это за кабель, но смущает такой сильный излом. Это нормально?

P.S. В 30 см от ввода проходят труба отопления, а если будет утечка?, на ввод УЗО не поставишь.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.03.2017 в 00:50:40

madgol написал: Это нормально?

Судя по фото, это ненормально.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.03.2017 в 07:42:25

madgol написал: на ввод УЗО не поставишь.

Почему?

madgol написал: Не знаю,что это за кабель, но смущает такой сильный излом.

Последовательно отключая АВ выясните. Хотя излом это не хорошо. Как вариант вскрыть трубу и перетянуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

19.03.2017 в 18:38:55

megrad написал: Почему?

megrad, на лестничной площадке нет больше места на рейке.

Последовательно отключая АВ выясните. Хотя излом это не хорошо. Как вариант вскрыть трубу и перетянуть.

Я имел ввиду, что не знаю тип кабеля, я думал это такая изоляция, в щиток заходит обычный ВВГ. Та кто он один в квартиру входит, и автомат у счетчика

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.03.2017 в 19:57:50

madgol, фото щита. Плиз. Если есть сомнения то лучше сейчас вскрыть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17989

19.03.2017 в 20:05:24

Может это освещение к соседям уходит?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.03.2017 в 20:24:19

AndyMirror написал: Может это освещение к соседям уходит?

AndyMirror, +5 madgol, дом какого года?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

19.03.2017 в 20:27:55

megrad, этого, монолит, завтра вскрою проводку до внутриквартирного щитка

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.03.2017 в 20:47:26

madgol написал: этого,

Как вариант это ДСУП.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

19.03.2017 в 21:00:25

megrad написал:

madgol написал: этого,

Как вариант это ДСУП.

megrad, вроде бы провод для ванны подключен к шине PE щитка

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17989

19.03.2017 в 21:54:10

madgol написал: вроде бы провод для ванны подключен к шине PE щитка

И вроде бы он на самом верху фото.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.