линк написал: Вставки (в опломбированной коробке, не доступно) 3x35 gL. При 3x63 A видимо будут на 63 gL или 80 gL
Упустил. Тогда тем более автомат на 80А или 100А соответственно и установка регулировки в положение 0.8.
26.03.2017 в 10:19:56
линк написал: Вставки (в опломбированной коробке, не доступно) 3x35 gL. При 3x63 A видимо будут на 63 gL или 80 gL
Упустил. Тогда тем более автомат на 80А или 100А соответственно и установка регулировки в положение 0.8.
Следование моим советам вредит кошельку
26.03.2017 в 22:16:48
ВТБ! написал: Проблемы при применении бытовых серий в коммерческих применениях обычно связаны с низким ресурсом при больших значениях расчётного ТКЗ.
Какой там ресурс при скажем 2kA..3kA (скажем КЗ более серьезное чем зарядка, но после еще 5..10М линии 1.5..2.5мм^2)
BV написал: Автор, нарисуйте небольшую схемку с номиналами, длиной, сечениями.




ВТБ! написал: Тогда тем более автомат на 80А или 100А соответственно и установка регулировки в положение 0.8.
Автомат с установкой на 63A, соответственно с выделенной мощностью
26.03.2017 в 23:01:52
Следование моим советам вредит кошельку
26.03.2017 в 23:27:05
Малый офис - 1ф?
27.03.2017 в 00:29:46
27.03.2017 в 07:47:55
линк написал: Для ноутов нужны розетки обычные
Тогда есть смысл устанавливать у столиков розетки двух типов, даже если линия одна. Всё же универсальные розетки менее приспособлены для штекеров с тонкими штырями.
Следование моим советам вредит кошельку
27.03.2017 в 09:30:00
ВТБ! написал: Всё же универсальные розетки менее приспособлены для штекеров с тонкими штырями.
Нормальным розеткам без разницы. Да, и 1.5 мм на розетки не делают по нормам. А кому припрет и переходник найдет и вставит. ИМХО, лучше иметь нормальные розетки.
27.03.2017 в 09:55:33
Какая то бестолковая тема... Автор умеет считать ТКЗ, но не умеет читать таблицы селективности. Не верю.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
27.03.2017 в 10:27:09
shtazi, что думаете по поводу мыслей в //www.mastergrad.com/forums/t266366-selektivnost-mccb-vs-modulki/?p=5976498#post5976498
27.03.2017 в 15:52:08
BV написал: Да, и 1.5 мм на розетки не делают по нормам.
Прикольно. Появились неизвестные, мне, до селе нормы, можно почитать :)
27.03.2017 в 18:55:45
BV, думаю что это здравая идея.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.