ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

26.03.2017 в 00:34:44

shtazi написал: если щит сделан нормально

Если щит сделан нормально, то вероятность КЗ внутри самого щита нулевая - тут ТС прав. Но в реальной жизни случаются отказы, а от дурака и вовсе защиты нет - и тут правы Вы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135909

26.03.2017 в 00:36:01

линк написал: что бы клиенты не вырубали всю столовую коротнувшей китайской зарядкой от телефона в розетках выделенных у столиков. Там я думаю просто поставить B6, кабель 1.5мм^2 и надеятся на лучшее

К этой же линии будут компы подключены? Или? И сколько компов вообще?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.03.2017 в 00:46:12

ВТБ!, чот вы меня запутали мил человек кто прав кто нет. Я вот имел ввиду что: если автоматы внутри щита селективны с вводным данного щита, ну более менее хотя бы, нет D63 за С40, какой смысл рассматривать селективность групп щита с ХТ1??? Смысла нет. А вот рассмотреть селективных вводных щитов заведений с хт1 стоит однозначно. И я ему написал уже, как не крути что если С40 столовка и С25 офисы, то столовка в пролете без вариантов, в случае ХТ1 на 63А.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

26.03.2017 в 00:48:32

линк написал: что бы клиенты не вырубали всю столовую коротнувшей китайской зарядкой от телефона в розетках выделенных у столиков

Ещё и розетки стоит поставить соответствующие, в которые вилки на 16А не вставишь.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

26.03.2017 в 00:50:19

shtazi написал: если автоматы внутри щита селективны с вводным данного щита

Условие невыполнимо (в рамках бюджета) - они не селективны.

0

Следование моим советам вредит кошельку

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.03.2017 в 00:56:49

ВТБ!, Ну тогда пусть представит нам однолинейки, или точечно выдающиеся автоматы групп, рассмотрим. Но кстати рассматривать селективность Итона С32х3 с ХТ1 от АББ к примеру занятие заведомо бессмысленное.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

26.03.2017 в 01:18:07

shtazi написал: кстати рассматривать селективность Итона С32х3 с ХТ1 от АББ к примеру занятие заведомо бессмысленное

ТС ещё окончательно не определился с серией. Впрочем, С16 третьего класса (а других нынче и нету) хоть сколько-нибудь приличного производителя селективность обеспечит. S200 не страдает занижением порога токоограничения, если сравнивать с бытовыми сериями.

0

Следование моим советам вредит кошельку

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

26.03.2017 в 04:52:32

ВТБ! написал: Рекомендую верить не калькулятору, а здравому смыслу. Если у С25 и В50 одинаковые характеристики электромагнитного расцепителя, то с чего бы различаться селективности?

У самого эти и подобные вопросы, поэтому тему открыл

ВТБ! написал: D40 - и вероятность темноты будет ещё ниже.

Смогу заказать - Поставлю. Иначе считаем что стоит C40

ВТБ! написал: Влепить селективный по времени автомат и надёжно защитить арендаторов от неразумных соседей.

Посовеиуете другой автомат ? Какой ? Доступны под заказ MCCB некие варианты ABB, может быть Eaton, и всякий дешевый хлам которому не доверяю. Модулька есть ABB S200M / SH200 и Eaton xEffect Faz / Faz6 в соответствии

BV написал: К этой же линии будут компы подключены? Или? И сколько компов вообще?

Кто то может ноут включить. А так нет, компы самого заведения (на кассу, рекламное табло итп) будут включены в свою линию 2.5мм^2/C16 за прилавком. Скажем 2..3 ПК по 200 Вт. Также из АЙТИшных нагрузок будет большой лед-телевизор 200 Вт и всякие мелочи типа раутера, тоже на своих линиях. Можно разделить линии еще если есть вопросы о пусковых токах

shtazi написал: если С40 столовка и С25 офисы, то столовка в пролете без вариантов, в случае ХТ1 на 63А

Тут мало чего поделать - Столовой надо 40A, а заказ ввода свыше 63A за рамками бюджета. Пусть хоть с группами будет селективность

ВТБ! написал: Ещё и розетки стоит поставить соответствующие, в которые вилки на 16А не вставишь.

Для ноутов нужны розетки обычные

shtazi написал: Ну тогда пусть представит нам однолинейки, или точечно выдающиеся автоматы групп, рассмотрим. Но кстати рассматривать селективность Итона С32х3 с ХТ1 от АББ к примеру занятие заведомо бессмысленное.

ВТБ! написал: ТС ещё окончательно не определился с серией. Впрочем, С16 третьего класса (а других нынче и нету) хоть сколько-нибудь приличного производителя селективность обеспечит. S200 не страдает занижением порога токоограничения, если сравнивать с бытовыми сериями.

Нет проблемы взять все ABB или (если есть MCCB Eaton) все Eaton. А в чем проблема с бытовыми сериями ? Не сойдет скажем SH200 на 16 и 10 в группах ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27683

26.03.2017 в 06:59:59

линк написал: А в чем проблема с бытовыми сериями ?

Это не проблема, а особенность: производители стараются минимизировать интеграл Джоуля в ущерб [возможной] селективности с нижестоящей защитой. Возможной в сельских сетях и в бытовых без электроплит. :) Зато это положительно сказывается на возможности обеспечить энергетическую селективность с вышестоящей защитой.

Проблемы при применении бытовых серий в коммерческих применениях обычно связаны с низким ресурсом при больших значениях расчётного ТКЗ. Но КЗ в зарядке мобильника на ресурсе сильно не скажется. :)

линк написал: Посовеиуете другой автомат ? Какой ?

Некомпетентен. Но почему бы не применить автомат номиналом 80А или 100А, с соответствующей регулировкой и пломбировкой теплового расцепителя?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135909

26.03.2017 в 09:11:30

линк написал: А так нет, компы самого заведения (на кассу, рекламное табло итп) будут включены в свою линию 2.5мм^2/C16 за прилавком. Скажем 2..3 ПК по 200 Вт. Также из АЙТИшных нагрузок будет большой лед-телевизор 200 Вт и всякие мелочи типа раутера, тоже на своих линиях

нормально, прокатит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135909

26.03.2017 в 09:14:57

Автор, нарисуйте небольшую схемку с номиналами, длиной, сечениями. Текст читать неудобно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу