BV написал:
Автор, и всеже надо взять измеритель и измерить ТКЗ в каждом помещении (после прокладки кабелей - см ниже), тогда будет понятно от чего плясать.
Вроде ошибка оценки ТКЗ может быть только вверх т.е ожидал больше ТКЗ, реально будет меньше. Это чем то чревато кроме покупки более дорогой автоматики зря ?
BV написал:
Ну если не хотите менять 16мм2 малый офис, положите еще рядом 3х2,5мм2, или последовательно включите (ну не ставить же резисторы, или реактор).
Зачем ?
BV написал:
Зачем на большой офис 10мм2, если 4мм2 хватит за глаза? Чтоб получить побольше ТКЗ, а потом чесать репу, что с ним делать? ;) Реально-ли нужен автомат 25А? Может хватит и 20А?
Джоуль мешает. Допустим КЗ на первом метре после автомата, тогда ТКЗ примерно 5750А. Время реакции ХТ1 порядка 20мсек
E'( 4мм^2 ) = I^2R't = 5750^2 ( 0.017 / 4 ) 0.02 = 2810 J/м
dt( 4мм^2 ) = E' / AC = 2810 / ( 3.45e6 * 4e-6 ) = 204°C
t = t0 + dt = ~70 + 204 = 274°C. Сгорит и еще потечет на остальное содержимое щитка
E'( 6мм^2 ) = I^2R't = 5750^2 ( 0.017 / 6 ) 0.02 = 1874 J/м
dt( 6мм^2 ) = E' / AC = 1874 / ( 3.45e6 * 6e-6 ) = 90°C
t = t0 + dt = ~50 + 90 = 140°C. А вообще то ничего ему не будет от нескольких редких случаев
E'( 10мм^2 ) = I^2R't = 5750^2 ( 0.017 / 10 ) 0.02 = 1124 J/м
dt( 10мм^2 ) = E' / AC = 1124 / ( 3.45e6 * 10e-6 ) = 33°C
t = t0 + dt = ~30 + 33 = 63°C. Действительно перебор
Пусть будет 6мм^2 тогда
25А - Там есть 3Ф кондей который берет ~8А. Включат еще какой то 1Ф самовар, 1Ф пылесос, пару компов.. и как бы я не делил фазы на розетки, случайно все включат в одну фазу. С одной стороны пусть будет с запасом. С другой пусть вырубает им C20 а не всем XT1. Обдумаю
BV написал:
Реально ли нужен столовке автомат 3х40А? Может хватит и 32А? (это гарантированные 24 квт!!!)
Кондей 3Ф 8A. Духовка 3Ф 10A. Чипсо-варка 2Ф 16A ( 2 ТЭНа по 3500Вт 230В ). Всякие еще мелочи
BV написал:
Ну а далее внимательно курите текст и таблички по ссылке
А где там XT1 ?
На правильную таблицу я дал ссылку раеьше. Мне не понятно на основе чего там показана селективность к тем и иным комбинациям, если время реакции по графикам одинаковое ?
BV написал:
И ставить для зарядок B6 смысла не вижу. Я б ставил B16 Вероятность мала, ну выбьет раз в год вводной вместе с групповым и что? Да ничего... включат и дальше работать будут
Что бы по возможности клиента (у которого коротнула зарядка) не ставить в неловкое положение. Ведь за один визит он легко нахавает на сумму больше чем стоимость этого B6. Пусть возвращяется и впредь подолгу сидеть в столовой, игратся на телефоне и хавать
ВТБ! написал:
Когда включат свет, там будет полная столовая пострадавших и хотя бы один адвокат.
Вот большой офис будет сдаватся под адвокатскую контору. Поетому селективность XT1 со всем нижестоящим жизнено необходима