26.03.2017 в 11:09:17
Пропало электричество в части квартиры. Интересно, что произошло это, когда потребители электричества отсутствовали. Нажали на выключатель - света нет. Моргания (мерцания) в момент пропадания электричества тоже не было. Хотя моргание было в ноябре и длилось полтора месяца (писал здесь ранее). Потом мерцать перестало и все стабилизировалось. Но, видать не все.
Распредкоробку, из которой идет разводка на свет и розетки в проблемной части я нашел быстро. Все аккуратно скручено, никаких следов подгораний и т. п. Не обнаружено. Собственно к вопросу. К этой коробке провод идет от щитка, или где-то на входе в квартиру есть еще коробка, так сказать входная? Делаем предположение, что родные (от строителей) коробки никто не трогал.
26.03.2017 в 11:10:57
Электрика - наука о контактах. Ищите, что еще можно сказать.....
26.03.2017 в 11:21:30
Для начала нужно узнать, есть ли электричество у ваших соседей. Может, его централизованно отключили.
Потом посмотрите, есть ли напряжение в щите на вводе. Потом на отходящих линиях. Далее смотрите распред. коробки, выключатели, розетки. Везде ли есть фаза и ноль.
26.03.2017 в 11:24:29
alx220, см название темы :)
26.03.2017 в 11:50:24
vladimirp, как вариант трассоискатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.03.2017 в 11:57:42
MS 6818, LA 1012 и тд в аренду
26.03.2017 в 13:13:24
Есть надежда, что коробочки искать не надо. Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!! Но! На месте контакта заземления розетки оказалось ноль!!! Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления. Хорошо, что провода от щитка целые.
Но теперь не знаю, вопросов стало больше или меньше. В доме никто перекоммутацией не занимался.
26.03.2017 в 13:42:12
vladimirp написал: На месте ноля показывает фазу!!!
Полагаю, что Вы что-то путаете. По описанию выходит, что нарушен контакт рабочего нуля. Проблемную коробку или проблемный участок цепи придётся найти.
P.S. Во время проведения экспериментов в другие розетки в проблемной части ничего не втыкали и все выключатели освещения были выключены?
26.03.2017 в 13:53:33
ну ноль отвалился - бывает :) А индикатор может фазу и по наводкам показать - это не новость :)
26.03.2017 в 13:56:50
BV написал: по наводкам
Лампочкой проверялось. Надеюсь, что накаливания. Предположу, что в потолочных светильниках тоже они.
26.03.2017 в 13:59:02
vladimirp написал: Пробежал с индикатором по всем розеткам в проблемной части. На месте ноля показывает фазу!!!
Лампочкой? ;)
26.03.2017 в 14:03:05
BV написал: Лампочкой?
"Пробежался с патроном и лампочкой по розеткам - лампа везде зажглась, если найти в розетке свою фазу и замкнуть с контактом заземления." Но дальше совершенно ошибочный вывод: "Хорошо, что провода от щитка целые."
26.03.2017 в 14:04:44
Дальше еще интересней. Но, похоже это уже последняя вводная. Оказывается у меня во всех розетках, даже в беспроблемных частях квартиры, на розеточном земляном контакте находится ноль (оббежал все с лампочкой). Не думаю, что это хорошо. Но! Это может просто решить мой вопрос в проблемной части. В коробочке перекоммутировать пропавший ноль с якобы землей. То есть с тем проводом, где оказался еще один ноль. Далее пробежаться по розеткам (чтобы не искать коробки и не отрывать обои) и поотсоединять контакт земли (там где по сути всплыл еще один ноль). Правда буду жить без земли но оказывается я так уже 17 лет живу. Но останется еще вопрос, и здесь спрошу помощи. Как проверить на щитке, что земля - это земля. В смысле, что земля не скоммутирована с моим нолем.
26.03.2017 в 14:05:23
Чел бегал и с индикатором и с лампочкой похоже :) Нуль светится фазой индикатором, с лампой не работает, но лампа работает между фазой и землей. Ну и УЗО кстати нет у автора )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.